Instalacja Kotłownia - Modernizacja / Ocena


adamu

Rekomendowane odpowiedzi

Witam ,

posiadam nowo założony piec 30kw defro komfort eko wraz z nową instalacją w kotłowni do momentu zaznaczonego na zdjęciu . Wcześniej była iskra 35 kw na jednej pompie 25-6 grube rury na wyjściu i dalej już na 28mm(1cal-instalacja na dom) . Miałem takiego fachowca który miał własną wizje , instalacja miała być zrobiona ok ,dorzucone zawory pompa podłogowa i cwu ,ale nie jestem zadowolony z wykonanej pracy i na wiosnę mam nagraną osobe do poprawek , która zrobi to zgodnie z moimi poleceniami więc zakładam temat i mam nadzieję ,że mi panowie pomożecie . Pompa na CO zaadoptowana ze starej instalacji 25-6 , cwu i podłoga 25-4 , zawór 4d 1 cal , zawór 3d esbe podłoga 3/4 , rury CO I CWU 1 cal , rury podłoga 3/4 cala.

 

Ogólnie praca kotła mi się nie podoba na piecu 60 na 4d puszczone 50 (dom 240m2 spalanie 60kg),a lepsza praca była na starej iskrze gdzie była stała temp 50 stopni .Jest też problem z temp powrotu gdzie z 4d nie działa to grawitacyjnie wiem z forum ,że to wina małych średnic dlatego ciągle chodzi CWU i temp w miare ok . Można iść na skróty i dołożyc pompę obiegu kotłowego ,ale znowu czwartą pompe zakładać.?

 

Więc tak w skrócie co by tu zmienić , pieniądze są już wtopione, liczę się z tym ,że na poprawkę też trzeba coś wyłożyć ,dlatego czekam na jakieś pomysły ,aby instalacja była już poprawna i zapewniała optymalna pracę kotłowi.

 

https://zapodaj.net/544ea0d75b2e5.jpg.html

 

https://zapodaj.net/c045e688f47f2.jpg.html

 

https://zapodaj.net/b566afbed1f6c.jpg.html

 

https://zapodaj.net/f04624412eb21.jpg.html

 

https://zapodaj.net/4ea7ad7dce6e1.jpg.html

 

Z góry dziękuje za pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dom ogólnie 500m2 ,ale ogrzewane pomieszczenia ok.250m2 , wszędzie termostaty ,a no i posiada okna plastikowe ;) na wiosne ocieplam strop za rok w planie cały dom . Taki piec dobrał instalator nic sie nie poradzi po ociepleniu będzie wystarczyło pewnie z 20kw no ale sterownik i palnik może schodzić na niższe moce więc to nie problem . Problemem jest intalacja . Co do układu zamkniętego wiem ,że same zawory bezpieczeństwa nie wystarczą dlatego dodam UPS albo zawór DBV / ewentualnie zawór różnicowy jak było na starej instalacji woda ładnie na pionie przepływała ,a piec się nie zagotował w razie awarii prądu  .

 

Punkt 1.

przenieść podłogowy zawór 3d za 4d , słucham dalej ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Brak zabezpieczenia kotła wymaganego prawem i zdrowym rozsądkiem ! Obecnie użytkowanie tej instalacji jest niebezpieczne. Zawór 4D zbędny. Tam potrzeba dwóch zaworów 3D z pompami do zasilania obiegu grzejnikowego i podłogowego. Dodatkowa pompa do zasilania CWU oraz pompa kotłowa do zabezpieczenia powrotu kotła. Przede wszystkim potrzeba wykonać zabezpieczenie kotła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

...Ale to już było.... Ja nie będę drugi raz tego samego kotleta odgrzewał ;)

 

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25137-nowa-instalacja-pomoc-pod%C5%82og%C3%B3wki-petla/page-1

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To raz,..   A dwa, że kilka osób poświęciło swój czas i chęci, aby koledze doradzić. Na prózno...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jest.Dobrze by było aby to był elektronik bo będzie chodzić cały czas tylko chyba tą samą pracę zrobi pompa CWU na stałe.Jeżeli chodzi o dobór średnic rur to nie chodzi o to co jest w tej chwili tylko o to jaka jest moc odbiorników czyli podłogówki i grzejników,nie mówię, może akurat są OK

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Grzejniki 300 żeberek aluminiowych x 80w = 24kw

Podlogowki to 2 duże pętle ok.100-200m2.

 

Jednak nie będę zakładał zaworu ,zakupie UPS do kotła , silnik i dmuchawa wraz z pompami pobór ok 220w więc myślę raczej nad kwestią podłączenia samych pomp a nie kotła z racji ,że mam zapalarke to się rozpali sam po powrocie prądu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tą podłogówką to chyba coś mocno przesadziłeś)Może nie m2 a mb)Powiedzmy 2pętle po 100mb.200m2 to cały dom.

A co do doboru rur to  nie chodzi o maksymalną moc wszystkich żeber grzejników(24kW) bo tego nigdy nie wykorzystasz tylko

o zapotrzebowanie budynku na ciepło co będzie sporo mniejsze niż 24kW(no chyba że nie masz okien)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zapotrzebowanie z ciepło właściwe wskazywało 32kw więc jest ok dom duży nieocieplony a nie brak okien. Podłoga tak zgadza się 2 pętle po 100mb.

 

Wgl jakby przerobić układ i pompę z cwu przenieść na powrot 4d i zasilanie cwu pociągnąć razem z co na jednej pompie ? Temp puszczana to 45-50 stopni więc woda na bojlerze będzie ciepła.

 

A co do podłogi zawór zwrotny za pompa podłogowa przenieść na powrot podlogowki w czym to pomoże ?

Bo trochę nie rozumiem dlaczego 3d wpiąć za 4d jak niezależnie od siebie oba obiegu czerpią z czwórnika na wyjściu kotla

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z oknami żartowałem.Jeżeli chodzi o podłogówkę to jak już wspomniałem powinna być wpięta za 4D bo jak jest teraz to skutecznie schładza kocioł.Z przeniesieniem pompy CWU to nie kombinuj)Są dwie opcje aby dogrzać powrót:1)włącz pompę CWU na stałe 2)dołożenie dodatkowej pompy kotłowej.Różnica jest taka że przy dodatkowej pompie możesz sterować temp.wody w zasobniku(pompa się wyłączy po osiągnięciu nastawionej temp.na sterowniku)a przy jednej pompie CWU na stałe temp.wody z zasobniku będzie=temp.na kotle.Co do podłączenia obiegu podłogowego i lokalizacji w nim  zaworu zwrotnego  to jak w załączniku.

post-32948-0-71252700-1516541309_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No teraz tak mam ,ze z kranu woda parzy . Dzięki za schemat . Na moim miejscu dołożył byś własnie kotłową czy zostawił CWU stałe i z boljera termostatyczny na dom i ustawiać temp ?

 

No po przeniesieniu podłogi za 4d będzie musiał grzać na grzejniki ,żeby podłoga ruszyła , a najlepiej żeby te układy były niezależne od siebie.

 

https://zapodaj.net/14354e335fad2.jpg.html

 

A coś takiego ? uciąć stary powrót podłogówki i przyłączyć do idącego obok powrotu CO(przed 4d) i w zaznaczonym miejscu zawór zwrotny ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Albo prościej.Co do ochrony kotła to sam musisz ocenić które rozwiązanie ci bardziej odpowiada.Zawór antypoparzeniowy też swoje kosztuje.Ja bym dał pompę kotłową ale jak ktoś szuka oszczędności albo komuś nie przeszkadza że wodą z kotła można sobie zaparzyć kawę ;)

post-32948-0-25099100-1516547439_thumb.jpg

post-32948-0-53993600-1516547611_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok taki układ będzie mi pasował . 

Na kotłową zakupie również alphe 2 25-4 5w poboru prawie,że nic . A pompa CO ze względu na większą moc nie będzie zaburzała jakoś pracy kotłowej skoro obie z 4d pobór będą miały ?

 

 

https://zapodaj.net/544ea0d75b2e5.jpg.html

 

Różnicówka za pompą podłogową zostaje ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach