Do Oceny I Doradzenia Co ,cwu


janusz33

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. Znalazłem podobny schemat  w sieci, narysowałem  chce zmodernizować swoją instalacje grzewczą. Najpierw z jednym buforem a gdy pozwolą finanse dołożyć drugi bufor. Bufory chciałbym,aby pracowały jako akumulacja a nie sprzęgło. Pozdrawiam

post-77204-0-63281900-1515745470_thumb.jpg

post-77204-0-57642800-1515745474_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I zasilanie instalacji odbiorczej winno być bezpośrednio do bufora. On ma pełnić rolę sprzęgła hydraulicznego z akumulacją ciepła. Zawór zwrotny na powrocie z instalacji C.O. Brakuje pompy ładującej CWU.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W złym miejscu wpięty powrót z zasobnika

Witam i dziękuję za podpowiedzi. Mam pytanie czy powrót z zasobnika cwu nie będzie mi wychładzał za bardzo powrót do kotła? I jak o będzie działać w lecie  tylko do odbioru cwu z bufora. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W złym miejscu wpięty powrót z zasobnika

Tu bym się zastanowił. Skoro będzie TZM, to powrót z CWU raczej przed nim. Inaczej będzie wychładzać powrót do kotła już za TZM.

Wtedy trójnik zasilania bojlera oczywiście za trójnikiem podmieszania do TZM.

I jesli ma to być bufor z kotłem zasypowym, to w opcji grzania cwu latem, dałbym ładowanie bojlera z bufora. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

I zasilanie instalacji odbiorczej winno być bezpośrednio do bufora. On ma pełnić rolę sprzęgła hydraulicznego z akumulacją ciepła. Zawór zwrotny na powrocie z instalacji C.O. Brakuje pompy ładującej CWU.

Witam, może i tak jest też jak kolega piszę ,ale ja chcę aby grzejniki i cwu grzane byłoby od razu a nie po zagrzaniu części bufora. W takim przypadku jak chcę zrobić bufor tak mi się wydaje będzie zbierał naddatki ciepła. W  takim przypadku mogę również czasowo gdy zajdzie potrzeba odcinać bufor. Laddomat już kupiłem i on ma wbudowany zawór zwrotny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zasilanie instalacji grzewczej sterowane będzie zaworem trzydrogowy z siłownikiem i sterownikiem z regulatorem pokojowym.Kocioł jest na drewno vigaz pracujący na wysokich temperaturach.A jak zasilę zasobnik Cwu prosto z bufora to gdzie wspiąć powrót?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zasilanie instalacji grzewczej sterowane będzie zaworem trzydrogowy z siłownikiem i sterownikiem z regulatorem pokojowym.Kocioł jest na drewno vigaz pracujący na wysokich temperaturach.A jak zasilę zasobnik Cwu prosto z bufora to gdzie wspiąć powrót?

Zobacz mój schemacik z wątku

https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/23793-Schemat-Podłączenia-Bufora---Który-Wybrać

Po co chcesz grzać bufor latem, ja dałem przed buforem

Pozdr

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko sprowadza się do rozważenia plusów i minusów. Jesli kolega planuje wymiennik cwu np. 300 l, to rzeczywiście mozna dac go przed buforem, sam bufor na lato odłączyć. Tak samo z cyrkulacyjnym obiegiem kocioł/bufor: rrównie dobrze mozna dać pompę i w razie braku pradu zasilanie awaryjne.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Ja nie planuje ja już mam taki zbiornik do cwu od kilku lat ja pale w kotle 24 na dobę a może kiszę. Dlatego liczę ,że jak zainstaluje bufor to zapalę raz a konkretnie i będę miał odpowiedni zasób ciepłej wody. Odbiór ciepłej wody mam duży , bo mam kilka pokojów dla turystów.Ja myslę o czasowym odłączeni bufora zimą  nie latem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W takim przypadku wpięcie zasobnika (zasilanie,powrót)wpięty po stronie odbiorów

Wiem o co Ci chodzi w tym połączeniu, ale mam bardzo mało miejsca w kotłowni. Tak więc bufor a docelowa dwa bufory chciałbym dać w podobnym układzie, co narysowałem czyli za zaworem 3d za którym jest ściana do garażu gdzie stałby 1 lub docelowo 2 bufory. W garażu już stoi wpięty zasobnik cwu do istniejącej starej instalacji, i dlatego chciałbym aby połączenie było zbliżone do tego co zaplanowałem nie przez bufor tylko równoległe. Taki ischemat jak mi podałeś po prosty mi się nie zmieści. 

post-77204-0-63627600-1515965694_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

Wszystko sprowadza się do rozważenia plusów i minusów. Jesli kolega planuje wymiennik cwu np. 300 l, to rzeczywiście mozna dac go przed buforem, sam bufor na lato odłączyć. Tak samo z cyrkulacyjnym obiegiem kocioł/bufor: rrównie dobrze mozna dać pompę i w razie braku pradu zasilanie awaryjne.

 

Producent Laddomatu w swojej instrukcji nie poleca takiego podłączenia, twierdzi,że  jeżeli w ten sposób zostanie podłączony obieg grzejnikowy wówczas występować będzie duże ryzyko podgrzewania kotła oraz / lub redukcja energii grzewczej przeznaczonej dla obiegu grzejnikowego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko sprowadza się do rozważenia plusów i minusów. Jesli kolega planuje wymiennik cwu np. 300 l, to rzeczywiście mozna dac go przed buforem, sam bufor na lato odłączyć. Tak samo z cyrkulacyjnym obiegiem kocioł/bufor: rrównie dobrze mozna dać pompę i w razie braku pradu zasilanie awaryjne.

Po nocy i wielu przemyśleniach narysowałem trochę inne rozwiązanie. Jak uważacie zagra się to wszystko?

post-77204-0-14731700-1516012693_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Producent Laddomatu w swojej instrukcji nie poleca takiego podłączenia, twierdzi,że  jeżeli w ten sposób zostanie podłączony obieg grzejnikowy wówczas występować będzie duże ryzyko podgrzewania kotła oraz / lub redukcja energii grzewczej przeznaczonej dla obiegu grzejnikowego.

W moim poście, do którego sie odniosłeś, nie pisałem nic o obiegu grzejnikowym, tylko o obiegu CWU oraz ładowaniu bufora

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co tu oceniać? Masz podane na tacy kilka wariantów - wystarczy rozważyc plusy i minusy każdego z rozwiązań i podjąć decyzję :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli w obiegu kotłowym ma być laddomat to odbiory na co musisz podłączyć za buforem. Tak jak przedstawiłeś w pierwszej wersji jest źle bo pompa na CO jest połączona szeregowo z pompą laddomatu. Obiegi muszą być rozdzielone sprzęgłem (buforem)

Edit: widzę że wcześniej napisał o tym@Digitrax

@odpoeietrznik podał dobry schemat. Jeśli latem kocioł ma grzać CWU to można równolegle podłączyć wężownicę w obieg kotłowy i za bufor z zaworami odcinającymi to sobie przełączysz zasilanie skąd będzie potrzeba

Takie cuś

post-2974-0-93204800-1516182840_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Otóż to...dlatego napisałem to, co napisałem :)

Odnośnik do komentarza