Cieknie Woda Z Zaworu Przy Piecu

Rekomendowane odpowiedzi

Proszę o pomoc gdyż fachmenow którzy to montowali już dawno nie ma, otóż zauważyłem że co jakiś czas cieknie woda z zaworu na instalacji podanej jak na foto , nie znam się na tym zupełnie .1e4ee36463560bec7ce8901d53876590.jpgf485a3f12f6e91c56745035a8c6eb64b.jpg

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Bardzo możliwe, jeśli jest po stronie ssawnej pompy - przed pompą. Do likwidacji, w ostateczności do wymiany na ręczny odpowietrznik ( nie automatyczny) i odpowietrzać przy WYŁĄCZONEJ pompie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Poksilina, chociaż nie widać skąd cieknie. Może wystarczy 1/2 obrotu. Ostatecznie

wiaderko pod cieknięcie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wyglada jak zawieszony automat. Niestety od brudu w ukladzie, trzeba je czasem sciagac i przeczyscic. Automaty powinny byc zakladane za zaworem zwrotnym, a zeby wlasnie mozna bylo sciagnac je do czyszczenia lub ewentualnej wymiany na nowy. Sprobuj postukac lekko, moze sie odwiesi, choc sam mialem okolo 10 automatow na kaloryferach i dwa z nich po kilku latach zaczely cieknac. Wtedy nie bylem swiadom dlaczego, a hydraulicy doradzili mi zeby je sciagnac, gdyz jest to uklad otwarty, a takze ze sie brudza i zawieszaja. Od tamtej pory mam reczne odpowietrzniki, a w instalacji od ponad miesiaca, slysze powietrze przeplywajace przez zasobnik CWU i nie wiem jak sie go pozbyc :P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

generalnie cieknie tam gdzie jest ten grzybek czarny domniemam że to odpowietrznik, martwi mnie to ciśnienie na manometrze trochę małe , od włączenia siłownika 4D obserwuje manometr i jest na takiej samej skali

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez fotopasjajelcz

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To uklad zamkniety tak? Duzo tej wody przez ten automat ucieklo? Zaloz tam reczny odpowietrznik, a nowy automat zaloz na kaloryferze w najwyzszym miejscu w budynku

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

nie dużo raptem parę kropel jak zauważyłem nie jakieś wielkie ilości , mi że to coś mieć wspólnego bo na 1 piętrze

kaloryfer coś nie grzeje wygląda jak na zapowietrzony.

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jesli jest zapowietrzony, to pewnie dlatego cisnienie na manomatrze jest nizsze niz wczesniej. Wylacz piec i dobij wode do instalacji, jednoczesnie odpowietrzajac kaloryfer. Jesli to uklad otwarty powinno wystarczyc z naczynia wzbiorczego, a jak zamkniety to musisz dobic wode z zasilania z miasta.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

kurde pytanie za 100 punktów jak dobić wodę z instalacji z wodociągów nie mam pojęcia jaki to układ

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Poszukaj zaworu, gdzies na instalacji, laczacego zasilanie z wodociagow z ukladem CO. Podczas dobijania piec nie powinien byc rozgrzany, gdyz zimna woda moze go uszkodzic. Wode dobijaj bardzo powoli, gdyz odkrecona za mocno, dodatkowo sie napowietrza. I poszukaj na tym lub innym forum informacji na temat ukladu zamknietego i otwartego, powinny Ci troche rozjasnic co masz w domu :)

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Choc jesli to piec na paliwo stale, to jestem prawie pewien, ze uklad otwarty. Jesli tak, to o cisnienie sie nie martw, gdyz bedzie ono zawsze niskie. W zamknietym powinno byc 1,4 bara.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

zabij mnie nie wiem , jeśli podeślę zdjęcia instalacji można coś wywnioskować? palę ekogroszkiem

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Edytowane przez fotopasjajelcz

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli ci kapie na tym odpowietrzniku  to można go zakręcić ten mały czarny kapturek ma gwint i wystarczy go w prawo zakręcić  :D  No i jednak takie podstawowe sprawy o własnej instalacji ,kotłowni wypadało by wiedzieć ,jaki to układ otwarty czy zamknięty ,Gdzie dopuszcza się wodę ,ogólne pojęcie jak to działa ,do czego służy ze względu na własne i innych bezpieczeństwo  ;)  :D

Edytowane przez marcus312

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

kolega ma rację w zupełności nie będę tłumaczył dlaczego nie wiem i dlaczego fachowców już nie ma którzy mieli wszystko pokazać , nie od użalania jest to forum, dlatego dochodzę sam fakt zakręcony czarny kapturek to nie jakaś filozofia tylko staram się zrozumieć dlaczego ciekło i zmiana wartości na manometrze.

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W ten sposób nie usuwamy przyczyny a skutek...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

kolega ma rację w zupełności nie będę tłumaczył dlaczego nie wiem i dlaczego fachowców już nie ma którzy mieli wszystko pokazać , nie od użalania jest to forum, dlatego dochodzę sam fakt zakręcony czarny kapturek to nie jakaś filozofia tylko staram się zrozumieć dlaczego ciekło i zmiana wartości na manometrze.

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Cieklo, bo sie zawiesil. Automaty maja w srodku plywak, ktory gdy napiera na niego woda, zamyka sie. Kiedy zas jest powietrze, a woda nie napiera, otwiera sie i pozwala powietrzu zejsc. Musi byc zabrudzony, choc z tego co widze to chyba automat afriso, ktory jest reklamowany jako najlepszy, jedyny ktory nie zawiesza sie od zabrudzen. Sam dokrecony kapturek to filozofia, bo ja mialem go na oringu ktory byl sparcialy i w dalszym ciagu cieklo. Wylacz piec, poczekaj az sie schlodzi, zakrec zawory na zasilaniu i powrocie. Wtedy mozesz sprobowac go odkrecic i wyczyscic w srodku. Ja moczylem moje w occie, ale tez mozna kwasek cytrynowy z ciepla woda i wyzre nieczystosci. Ewentualnie jakas dedykowana do czyszczenia CO chemia, ale sa dosc drogie i lepiej kupic nowy automat. Kolega Gmaj slusznie zauwazyl ze jesli jest ten zawor przed pompa, o ile ja masz a nie ogrzewasz grawitacyjnie, to ten odpowietrznik nie bedzie dziala i jest niepotrzebny.

Tak z innej beczki, to pracowalem jako tester instalacji hydraulicznych, ale kiedy przyjechalem do Polski, to zajelo mi 2 miesiace zeby dojsc o co chodzi z instalacja w domu moich rodzicow i jeszcze do konca nie moge jej rozgryzc. Tak samo zreszta jak hydraulicy, ktorzy duzo mi pomogli i wyjasnili, ale uwierz, ze zauwazylem , ze robili tylko to co mieli zrobic, sami w wielu momentach nie mogac zrozumiec jak bardzo ktos kto robil ta instalacje, ja spieprzyl.. W swiecie budowlancow panuje stare porzekadlo " robi sie dobrze u siebie, a u klienta to tak, zeby tylko bylo.."

  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

dziękuję problem rozwiązany .

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No to moze tak opowiesz jak rozwiazales ten problem ? :)

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

poprzez dopuszczenie wody do układu z sieci i dokreceniu tego sławnego czarnego grzybka.

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Po dokręceniu kapturka nie będzie odpowietrzał automatycznie.Jeżeli dobiłeś ciśnienie odkręc kapturek i sprawdź czy przecieka,jeżeli tak to przyczyną kamień kotłowy wewnątrz ,miałem takie przypadki

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

po odkreceniu było słychać tylko lekki syk powietrza woda nie poleciała , i na manometrze po dobiciu widać że powróciło ciśnienie 0dc8116bb9b3921261903babbe4bdacd.jpg

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To ok,zostaw odkręcony

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

dziękuję za pomoc Bóg zapłać kolegom .

 

Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez siwy331
      Witam potrzebuje dobrać moc  pieca  z podajnikiem na ekogroszek lub na pellet do nagrzewnicy nadmuchowej  w linku jej parametry. http://www.brisvzt.cz/soubory/vts/vag.pdf
      Chodzi o mocniejszą VAG W2. 
      Instalacje zrobić na zaworze termostatycznym na powrocie?
    • Przez patr00999
      Cześć wszystkim, jestem tu nowy.
      Od niedawna jestem nieszczęśliwym(?) posiadaczem kotła Metal-Fach Smart Eco Plus (20 kW), palnik żeliwny Ekoenergia, tu macie więcej info na temat kotła - https://metalfachtg.com.pl/project/kociol-5-klasy-smart-plus/.
      Z góry zaznaczam, że jestem całkiem zielony w temacie kotłów, dlatego nie potrafię sobie z nim poradzić. Problemem są strasznie spieki, powstają ulepione duże bryły. Codziennie potrafię wybrać nawet dwa wiadra "popiołu". To co się dzieje jest niemożliwe i nie może tak być. Nie pamiętam i nie wiem już co to za ekogroszek, ale sprzedawca zapewniał, że jeden z lepszych, więc stawiam na ustawienia kotła. Wentylator otwarty na maxa.
      Dom już starszy, jednak odnowiony, ocieplony, blachodachówka, parter i piętro (razem coś około 170m2). Na razie poczytałem na forach i bawiłem się tylko histerezą, jednak niewiele to zmieniło. W załącznikach zdjęcia obecnych ustawień, instalacji, nie wiem czego jeszcze możecie potrzebować żeby łatwiej wam było ogarnąć. Dziennie spala mi około 35 kg, nie wiem czy to za dużo, czy normalnie, ale na pewno dużo energii się traci z racji złego dopalania się ekogroszku.
      Bardzo was proszę o pomoc, gdyż zupełnie już sobie z tym nie radzę. Co mogę zmienić w ustawieniach, jak to wygląda u was. Z góry dziękuję za odpowiedzi.












    • Przez markiz2308
      Witam posiadam piec metal fach 25 kw smart Eko plus Platinum programator Eco Max pulp Fusion login 
       i jestem świeżym palaczem  czy ktoś mi pomoże ustawić mój piec narazie to robią mi się spieki ogrzewam dom narazie 100m2 później dojdzie Góra czy ktoś mi pomoże dostroic ta bestię 
    • Przez krzyspy
      Witam.
      Mam problem z ustawieniem ekonomicznego spalania w modelu METAL-FACH SEG PLUS 14kw. Nie dokładnie spala się ekogroszek, w popielniku zostaje sporo niedopalonego materiału. Ogrzewam 100m2. Nie znam się tez dobrze na sterowniku i potrzebowałbym porady, jak ustawić ekonomiczne spalanie groszku. Posiadam termostat pokojowy.