Lazar Smartfire 15 Ustawienia I Spalanie

Rekomendowane odpowiedzi

12 minut temu, Bisiasty napisał:

sterowanie pogodowe piecem to nie jest dobre rozwiązanie

Zastanów się jak pożenić  wymaganą temp na powrocie kotła np 55C z zadaną przez pogodówkę temp samego kotła np 45C?

Ja mam sterowanie kotła i zarazem bufora czujnikiem temp zewnętrznej, ale nie mam ochrony powrotu w potocznym słowa znaczeniu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kocioł stałopalny z zasady jest źródłem wysokotemperaturowym. Utrzymywanie na kotle (szczególnie węglowym) temperatury np. 45 stopni to patologia. Dlatego musi być jakiś układ pośredniczący (mieszacz, sprzęgło, zawór) który zapewni z jednej strony odpowiednio wysoką temperaturę źródła (w tym powrotu) a z drugiej właściwą zasilania na odbiory. To są elementarne rzeczy i "fachowcy" którzy próbują to ignorować już dawno powinni zniknąć z rynku.

Co do jednoczesnej pracy sterowania pogodowego kotła i mieszacza- nie próbowałem tak uruchamiać. W energetyce profesjonalnej w zasadzie tak to działa - wartość zadana temperatury wody z ciepłowni jest regulowana pogodowo (nie zawsze automatycznie) a węzły mają swoją niezależną automatykę i regulują temperaturę zasilania na mieszkania. Czy regulator Pluma jest w stanie równolegle, niezależnie tak regulować nie wiem, może to być też trudniejsze do dostrojenia.

  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dlatego w Lazarze minimalna temp kotła ustawiana jest na 65st, żeby pogodówka niżej nie zbijała, aby układ zabezpieczenia powrotu mógł swobodnie działać.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
16 godzin temu, sambor napisał:

Zastanów się jak pożenić  wymaganą temp na powrocie kotła np 55C z zadaną przez pogodówkę temp samego kotła np 45C?

Ja mam sterowanie kotła i zarazem bufora czujnikiem temp zewnętrznej, ale nie mam ochrony powrotu w potocznym słowa znaczeniu.

Czyli bufor spełnia rolę mega sprzęgła, dobrze myślę?

A tak swoją drogą, to chciałbym Ci podziękować, za Twoje posty w innych tematach, które pomogły mi przygotować się do wymiany kopciucha przed tamtym sezonem. Dzięki nim udało mi się uniknąć błędów. Dowiedziałem się na co zwracać uwagę, no i najważniejsze, jaki ma być kocioł pelletowy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Panowie i Panie, ma ktoś może gdzieś zapisane, bądź zrobione zdjęcia z ustawieniami fabrycznymi modulacji mocy w ustawieniach serwisowych? Albo jakoś czytelniej podaną informację dołączoną do instrukcji obsługi kotła. Chciałbym porównać na jakich teraz wychodzą i jak mają się do moich.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
13 minut temu, Giz napisał:

Czyli bufor spełnia rolę mega sprzęgła,

Bufor to bufor, ale rolę sprzęgła też dobrze spełnia

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak, oczywiście, że bufor to bufor. Jakaś tam rola sprzęgła jest w gratisie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
3 minuty temu, Giz napisał:

Panowie i Panie, ma ktoś może gdzieś zapisane, bądź zrobione zdjęcia z ustawieniami fabrycznymi modulacji mocy w ustawieniach serwisowych? Albo jakoś czytelniej podaną informację dołączoną do instrukcji obsługi kotła. Chciałbym porównać na jakich teraz wychodzą i jak mają się do moich.

Fabrycznie tlen na 30% 12.5 a na 50 10.5. Reszta bez zmian.

Screenshot_20191110-085908_Samsung Internet.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A czy w wygaszaniu, nadzorze, rozpalaniu i sondzie coś zmieniałeś? Dasz radę wrzucić?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Nie modyfikowałem poza min wentylatora i zakresem jego zmian. Mam zrzucone na komputerze. Wrzucę później.

Edytowane przez pawellll

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok, nie ma sprawy, poczekam. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

SF15, produkcja sierpień 2019, wersje oprogramowania podawałem wczoraj.

Przy okazji też dane nt czujnika temperatury do pogodówki (miałem podpięte w tym samym pliku).

Lazar-ustserwis.pdf

Edytowane przez pawellll

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki, ja mam produkcję 03.2018r. Porównam swoje ustawienia z fabrycznymi, podrzucę moje i coś tam dodam. Jeszcze raz dzięki.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

witam mam pytanie  na jakim biegu macie pompy obiegowe CWU CO i kotła ?? i czy to sa stałe czy proporcjonalne jak najkorzystniej jaki bieg? 1 2 3??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

U mnie od pieca na1 od cwu na 1 a na grzejniki auto 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam ja mam ustawione podczas rozruchu tą na piecu na  3 stała charakterystyka (z tym że mam sprzęgło hydrauliczne) do CWU na 2stała charakterystyka , a na grzejniki mam pompkę willo i ustawione między 2 a 3 (tryb auto grzejniki) pompka podczas startu pokazuje ok 50-60W a po nagrzaniu spada do ok 30W. Zawór za piecem do TVKID odkręcony do połowy.

Mam pytanie z innej beczki czy ktoś aktualizował panel sterownik i inne rzeczy które widnieją w ecoNET? Jeśli tak to w jaki sposób to zrobić czytałem w instrukcji że zarówno panel na piecu jak i ten w domu ma wejście na kartę pamięci i możliwość aktualizacji oprogramowania.  

pompka.jpg

ttyy.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Panowie, a jakie ustawienia można skorygować jeśli chodzą dwa obiegi (grzejniki+podłogówka) i piec przeskakuje co chwila z 30% na 50% i potem wraca na 30% i tak w kółko, a jeśli chodzi sama podłogówka to ładnie trzyma 30%. Przy samych grzejnikach też trochę skacze.

temp podłogówki cały czas ustawiona na ok. 32 st.

temp grzejników cały czas 45 st.

piec 75 st, histerezy 15 i 13

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To co nazywasz przeskakiwaniem jest prawidłową reakcją kotła na aktualne zapotrzebowanie na moc (a w zasadzie energię). Moc na 30% jest za mała na 50% za duża więc tak sobie "skacze". Nic z tym nie rób, jak temperatura zewnętrzna spadnie będzie częściej na 50% pracował.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ale czy nie powinniśmy dążyć do w większości do pracy na 30%?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak chcesz aby kocioł pracował w większości na 30% to kupiłeś za mały kocioł.  Trzeba było kupić taki ze 25-30kW wtedy pracowałby w większości na 30%.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kamix a jakiej mocy masz ten piec? Bo wartosci temperatury na kaloryfery i podlogowki troche za wysokie mi sie wydaja.co do histerez h1i h2 to kwestia wlasnych doborow  ,zapewne jak zmniejszysz troszke temp na kaloryfery i podniesiesz h1 np na  14 ,h2 na 17 to bedzie pracowal wiekszosc na 30% przynajmniej dopóki temp na zewnatrz znacznie nie spadnie.

  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

15kW

Dom 127 metrów w parterze + garaż 38 mkw. Pierwsza zima. Ocieplenie 16/18/20 styropian grafitowy.

Salon/przedpokoj/lazienki - podlogowka

Pokoje i garaż - kaloryfery

 

Po zmniejszeniu temp na kaloryfery rzeczywiście chodzi więcej na 30%

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam, poradzcie cos, SF22 z sondą, na mocy 30% tlen dochodzi do 20,3% palenisko wygasa i nastepuje rozpalanie. Do tej pory chodzil dobrze. Na mocy 30% nadmuch 20%, przerwa 4s, podawanie co 56s. Co sie moglo stac? Z gory dziex za podpowiedź.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez djejo18
      Witam. Piecyk dziala w trybie pid. Temp zadana 65.moc 50%. 160m2 do ogrzania. Jest pogodowka. Jest pokojowka. Zeszly sezon 8 ton opalu srednii 37 kg w porywach 50-60kg. Budynek byl nieocieplony stary sciany kermazyt pustka i cegla. Teraz koncze ocieplenie 15 grafit 0.032. Ogrzewanie grzejnikowe parter plus pietro. Podlogowka niecale 30m2 parter. Piwnica jest jeszcze okolo 40m2 jest tam tylko jeden grzejnik ale niebiore jej pod uwage bo niekontroluje tam temp wiec tyle co tam da grzejnik. Zawor 4d ochrona powrotu. Niewiem co tu z grubsza moge jeszcze dodac. Widze ze sa przypadki ze jednym pali malo drugim duzo. Malo informacji na forach o konfiguracji sterownika apc 2. Wykres pracy kotla wacha sie miedzy 35-75 nieregularnie. W tej chwili temp noc 2-5 stopni dzien 5-10 stopni spalanie w granicach 22 kg. Ten wynik mnie zbytnio nie satysfakcjonuje a jeszcze bardziej praca kotla. Piec na pellet jest wygodny w uzytkowaniu wiec dlatego sporo kosztuje. Ale zeby za ten komfort jeszcze doplacac w postaci opalu to koszmar przy dzisiejszej cenie pelletu. Jeszli dobry pellet kosztowalby dobry w granicach 500 zl to byloby ok. A teraz kosztuje 900 zl a to chyba robi sie chora sytuacja jak piec spala duzo a cena jeszcze rosnie. Telefoniczny serwis defro to wogole niema pojecia co i jak ustawic. Tylko' jesli pracuje na pidzie to tak musi byc'. Pare bylo osob od instalacji ale nic nie doradzili. Serwisant mobilny to tez tylko pid i ustawienia fabryczne. Pozdrawiam i z gory dzięki na pomoc i prosze pytac w razie watpliwosci bo na ten sezon niestac mnie już na takie wielkie wydatki na opal bo duzo poszło na elewacje.  
    • Przez Mrv
      Witam bardzo serdecznie. 
      Po przeszukaniu wielu wątków na forum wciąż nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, więc postanowiłem zasięgnąć Państwa porady w temacie regulacji pieca.
      Nazywam się Dorian, jestem posiadaczem pieca Stalmark Eco Silver o mocy 24kW na pellet. Używam go codziennie od kilku miesięcy, natomiast przez ostatnie tygodnie męczę się z regulacją tego potwora, żeby dojść do ładu i składu z ogrzewaniem domu. 
      Na wstępie chciałem zaznaczyć, że ogólnie jestem osobą techniczną - Informatyk, elektronik, programista - więc urządzenia sterujące nie są mi obce. Piszę to, bo spotkałem się z opinią, że niektórych przerasta regulator pokojowy z dwoma przyciskami - to z całą pewnością nie ja. 
       
      Ok, trochę danych technicznych:
      Do ogrzania mam dom dwurodzinny o powierzchni użytkowej jakieś 250m2. Dom na razie nie jest ocieplony - kwestia kilku tygodni - oraz jest postawiony z pustaka a'la poroterm. 
      Piec napędza CO, CWU oraz ogrzewanie podłogowe. Suma obwodów podłogowych nie przekracza 160mb.
       
      Problem z piecem to oczywiście spalanie, które oscyluje w granicy 40 - 50 kg pelletu na dzień ( w zależności od testowanych ustawień ) 
      Parametry sterownika (tech st-978m):
      Temperatura załączenia pomp: 40°
      Histereza CWU: 10°
      Temp. zadana CWU: 55°
      Histereza kotła: 2°
      Temp. zadana CO(kotła): 70°
      Czas podawania: 4 sek.
      Przerwa podawania: 21 sek
      Siła nadmuchu: 75%
      Praca w podtrzymaniu: 5 sek
      Przerwa w podtrzymaniu: 38 sek
      Wentylator w podtrzymaniu: 35%
       
      Piec działa w trybie standard. Czytałem, na tutejszym forum, że modulacja może pomóc. Czy mógłby ktoś wytłumaczyć w jaki sposób działa opcja modulacji? tj. jak różne parametry na różnych stopniach osiągniętej temperatury mogą się przyczynić do oszczędności?  Załączam wykres pracy kotła. Spadek w okolicy godziny 10:50 z prawej strony wykresu to planowane wyłączenie na czyszczenie. 
      Bardzo proszę o opinie odnośnie powyższych ustawień. Wiem, że piec wymaga pracy i testów, ale może ktoś z Państwa widzi jakieś rażące błędy, lub coś, co rzuca się w oczy od razu? 
      Na chwilę obecną nie stosuję tygodniówki, pogodówki itp. Oczywiście chcę to ustawić, jednak najpierw muszę dość "do ładu" z piecem działającym cały czas. Na pewno wiele pytań jeszcze przyjdzie mi do głowy podczas dyskusji. Z góry dziękuję za poświęcony czas.

    • Przez konik983
      Witam Serdecznie. 
      Posiadam Piec Stalmark Eko Vegas 26KW z zaworem 4D, siłownikiem i pogodynką. Ogrzewam Bojler 200L, 16 grzejnikow, brak podlogowki. Dom o powierzchni 220m + garaż 30m. Budowa z lat 90, welna miedzy pustakami i styropian na zewnatrz. Dach nieocieplony, welna mineralna rozłożona na stropie. 
      W obecnych warunakch pogodowych spalam 22-24kg Retopal Piast. Temperatura w domu 24 stopnie w kazdym pomieszczeniu, na instalacje puszczone od 37 do 44 regulowane przez pogodowke w zależności od temperatury. Do tego ogrzewam bojler z zadana temperatura 45 stopni. Z wody korzysta 6 osób w różnych porach wiec dosc często sa spadki na instalacji cwu. 
      Czy spalanie nie jest zbyt wysokie? Piec pracuje w PID, palnik Ekoenergia. Nie korygowalem zadnych ustawień, póki co fabryczne. Wegiel jest dopalony, nie przesypuje. 






    • Przez ARobert
      Mam pytanie dotyczące rejestracji mojego kotła w panelu ecoNET24, system wymaga UID regulatora - może ktoś podpowie, który to numer?
      Zakupiłem kocioł LAZAR 15 KW dwa tygodnie temu, chciałbym połączyć sterownik z modułem internetowym. Z tego co udało mi się dowiedzieć muszę dokupić modem ECONET300, nie wiem natomiast czy podłączenie jest w gestii serwisanta czy we własnym zakresie. Jeśli ktoś już przeszedł ten etap, proszę o info.
       