Skocz do zawartości
Norberto77

Lazar Smartfire 15 Ustawienia I Spalanie

Rekomendowane odpowiedzi

Jak Lazar to tylko z Econetem.....ułatwia podgląd oraz ustawianie kotła.

Pozdrawiam.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak szukasz firmy od pelleciaków na północy to uderz do Enecom goście mają kilku producentów i ogarniają temat. Ja akurat od nich kupiłem Slimpela - podobny kocioł do Lazara i nie żałuje. Kocioł po prostu działa :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Brałem pod uwagę slimpela i Enecom, ale do Sopotu mam ponad 200km i ciekawe co z serwisem. Właśnie dlatego, że Lazar jest podobny do Slimpela go pewnie zakupię, a i cenę dostałem dobrą z sondą, Internetem i termostatem pokojowym.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A może po części winę za wysokie spalanie ponoszą także nie tylko złe ustawienie, konstrukcja, ale też np. przekrój komina, czy też zle dobrana moc? Może jednak nie trzeba do końca słuchać opinii, że jeśli przewymiaruje się kocioł, to i tak ma modulację i się dostosuje? Mi część sprzedawców proponowała do 140m2+10m2 pralnia+ garaż ustawiony na min, tylko na mrozy, plus cwu 20kw min. Dom z końca lat 90, ocieplony. Z cieplowlasciwe (wiem, tylko orientacyjnie) 13kw. I mówią jak Pan Kaziu, czy Heniu kiedyś przy doborze śmieciucha(nie obrażając Pana Kazia i Henia), bierz Pan większy, jak coś, to sobie zredukujesz moc i będzie git, a zapas jakby co, to masz. Inni znowu mówią, żeby nie brać dużego, bo nie ma sensu na dwa, trzy tygodnie mrozów poniżej -15stC. Mi cały czas jeszcze siedzi w glowie ten komin. I tak muszę wstawić wkład i jak rozmawiam z ludźmi z Polski, którzy montują peleciaki, to jedno z pierwszych pytań jest o przekrój komina. Chodzi o ciąg, nie może być za duży. Do włoskich konstrukcji, czopuch fi100mm zalecali max fi130mm. Tak samo sf15. Czopuch 120mm i w instrukcji jest napisane, że komin nie może być mniejszy. Ja ryzykuję i do wysokości komia 10m wstawiam 130mm. Albo jeszcze instalacja może ma jakieś wady? Może te kotły i sterowniki wymagają bardziej precyzyjnych ustawień i większej cierpliwości? Każdy ma inne warunki. Nie wie, jeszcze nie kupiłem, ale chyba się na niego zdecyduję, coś wybrać trzeba, a na świecie nie ma rzeczy idealnych.

Edytowane przez Giz

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

. Z cieplowlasciwe (wiem, tylko orientacyjnie) 13kw. I mówią jak Pan Kaziu, czy Heniu kiedyś przy doborze śmieciucha(nie obrażając Pana Kazia i Henia), bierz Pan większy, jak coś, to sobie zredukujesz moc i będzie git, a zapas jakby co, to masz.

 

 

Zapominają o czymś takim jak sprawność, przy zduszonym kotle sprawność leci na pysk.

  Ale przecie ci doradcy nie płacą za opał to co im tam... Klient płaci... :(

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Też mi się tak wydaje. Człowiek wydaje kupę forsy a tu lipa(ja jeszcze nie wydałem, ale wydam). Myślę, że większość Panów, którzy opisują tutaj swoje problemy ze spalaniem, nie tylko w przypadku Lazara, uporają się z czasem i wszystko się unormuje. Większość ludzi jest pewnie zadowolona i ktoś taki tutaj trafi i podzieli się swoimi doświadczeniami

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A,jeszcze jedno pytanko, jaka pompa jest na wyposażeniu sf15, 25-40, czy 25-60? Pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zapominają o czymś takim jak sprawność, przy zduszonym kotle sprawność leci na pysk.

  Ale przecie ci doradcy nie płacą za opał to co im tam... Klient płaci... :(

jak to leci na pysk ? Jeden z kotłów pelletowych 

Moc max 16,5 kW - sprawność 91,3% moc min 3,1 kW - sprawność - 92,1% wiec jak to jest ? Przepisane z certyfikatu kotła na klasę 5.

Edytowane przez SanitSystem

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ale to nie zmienia faktu, że proponowane są większe moce niż potrzeba mimo modulacji.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Giz, rozumiem Twoje obawy co do serwisu, ja narazie nie narzekam :).  A jak u Lazara  w Twoim rejonie? Z tego co się orientuje to lazar ma zewnętrzne serwisy i się różnie sprawują w różnych rejonach.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak naprawdę, to i o serwisie Lazara w naszym regionie i slimpela za dużo nie wiem. Może slimpel wcale szybko reaguje. Jeszcze nie kupiłem. Od pewnego czasu studiuję Lazara, mam wycenę, która mi się podoba. Muszę i tak zrobić jakieś awaryjne źródło ciepła, mało skomplikowane w uruchomieniu, gdyż często wyjeżdżam, a mam chorą córkę, która musi mieć w domu w miarę stalą temperaturę. No i jeszcze Lazar ma econet do kontroli.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam Jestem również użytkownikiem Lazara 15 kw od 01.09.2017 roku poprzednio 5 lat miałem piec na eko groszek z firmy Malina .  Posiadam dom o powierzchni 160 m2 jeden poziom 5 grzejników i 80 m2 podłogówka , 120 lit. wymiennik ciepła , ocieplony ale nie tak przesadnie 12 cm styropian cegła protem ROBEN , okna zwykłe dwu komorowe i rolety , poddasze ocieplone pianką . W poprzednich latach bez bufora i bez zaworów spalałem 4-4,5 tony eko groszku za kwotę 900 zł. tona przez cały rok od września do września temperatura w domu 22,5 C

Od ubiegłego roku jestem posiadaczem kotła na pellet z Firmy Lazar 15 kw zbiornik 240 litrów , bufor 500 l i zawór 4d i 3d z siłownikami i jest właczone sterowanie pogodowe że faktycznie jest stała temperatura , do tej pory spaliłem 3,5 tony pelletu ( 2 tony z firmy Lazar i resztę Gold ) średnia cena 930 zł. tona . Podniosłem troszkę temperaturę w domu o jeden stopień teraz jest 23,5 C . W największe mrozy które były w mojej okolicy -17 C  zjadał około 40 kg na dobę jeden zasyp na 3,5-do 4 dni. Czy to jest Dobry Wynik czy można obniżyć spalanie. Nic nie zmieniałem tak jak ustawił Serwisant tak jest do tej pory. H1 - 5C  H2-8C Temperatura na piecu 75 stopni , Bufor 65 Stopni , jak spadnie do 45 to się załącza piec i się rozpala. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie modułu internetu nie posiadam, bo tam nie mam neta - jest tylko to co z komórki da radę lub aero2. Wybrałem lazara bo bo znajomymi mieli rabat w sklepie i mnie nie kosztował dość dużo. Ma wszystko co potrzebuję, u innych może taniej, ale moduły i inne sterowniki trzeba dokupić. Od początku chciałem na pellet - czytałem o piecach i spalaniach i stwierdziłem że do opalenia tego co mam to mi nie pójdzie dużo pelletu ale po 1 mc poszło 900kg.
A rozumiem że 4D masz sterowany siłownikiem? I czy u ciebie ten siłownik non stop się kręci, bo u mnie co chwila w jedną i druga stronę, otwiera zamyka i tak w sumie w kółko.

Witam i jak poradziłeś sobie z tymi ustawieniami Pozdrawiam

 

Witam i jak poradziłeś sobie z tymi ustawieniami pozdrawiam

Edytowane przez Ryszard

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A,jeszcze jedno pytanko, jaka pompa jest na wyposażeniu sf15, 25-40, czy 25-60? Pozdrawiam

 

Witam.

Ja mam 40-70 DAB EVOSTA.

Pozdrawiam.

A

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam mam pytanie w lazar SF15 jaki macie czas podawania na rozpaleniu pozdrawiam 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W załączniku ustawienia

post-76779-0-55763700-1521317207_thumb.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Panowie podam wam moje ustawienia napiszcie czy coś powinienem zmienić

post-78261-0-44734200-1521365850_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W załączniku ustawienia

 

Dzięki bardzo mam podobnie 80 sek na podaniu na rozpalenie a ty masz 76 sek to prawie to samo jeszcze raz dziękuję pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Panowie podam wam moje ustawienia napiszcie czy coś powinienem zmienić

 

Witam nie wiem czy bym coś zmienił moje ustawienia są wprowadzone przez serwisanta 

czas czyszczenia  palnika 6 h

H1 mam 7 C

H2 mam 10 C

Histereza 5 C 

 

Chyba bym zmienił h1 i h2 bo większości chodzi na 100% a nie wiem jak masz ustawione i jaką temperaturę masz ustawioną na kociołku

 

Ja mam 75C  i u mnie na 100% podaje co 16 sekund 6 sekund a jak tak chodzi to więcej będzie ci palił peletu powinien w większości chodzić na h1 czyli 30%

Edytowane przez Ryszard

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Smart lazar 22kW prosze o ustawienia modulacji na sterowaniu pogodowym

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witajcie "Lazarowicze", rozhulałem się z zamiłowaniem do mojego pieca i przystąpiłem do konkursu. Doceniających pasję proszę o łapki w górę :)

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez pwl07
      Witam, zima za oknem, a w pomieszczeniu kotłowni nadal pusto :-/ Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w ogarnięciu instalacji. Jakieś założenia i pomysł mam, natomiast zależy mi na ocenie, radach bardziej doświadczonych osób.
      Żeby nie zanudzać, w skrócie... instalacja dotyczy nowo budowanego budynku z wentylacją mechaniczną z rekuperacją. Ok. 220 m2 powierzchni, 3 kondygnacje:
      - piwnica ogrzewanie grzejnikowe (z rozdzielacza rurami pex do kaloryferów), https://link.do/MdL5g
      - parter i piętro po około 75 m2 podłogówki, 2 oddzielne rozdzielacze, oddzielne przyłącza doprowadzone do kotłowni https://link.do/TyhyT, https://link.do/evCoS
      Do rozdzielaczy doprowadzone rury FV PPR FASER PN 20 fi 32 z wkładką poliwęglanową. Kocioł najpewniej Lazar Smartfire 11, (ew. PELLUX COMPACT 12kW, choć bliskość producenta skłania mnie bardziej do Lazara). W Lazarze zabudowany jest zestaw hydrauliczny https://www.hkslazar.pl/file/download/664/113/
      Parter i piętro powinny mieć możliwość niezależnej regulacji temperatury poprzez zawory 3d z siłownikami sterowanym przez kocioł. Na parterze i piętrze po jednym termostacie. Całość sterowana czujnikiem pogodowym.
      Na obieg grzejnikowy ma trafić woda o temp. wody kotłowej, temperatura w pomieszczeniach będzie regulowana zaworami termostatycznymi na grzejnikach. Zasobnik CWU z wężownicą i ew. grzałką elektryczną o pojemności najprawdopodobniej 200L (4os. rodzina).
      Do rozdzielenia obiegów na poszczególne kondygnację chciałbym wykorzystać sprzęgło-rozdzielacz być może z grupami pompowymi, np. taki  https://link.do/61AmV. Ten sprzęgło-rozdzielacz można kupić ,,z'' lub bez osprzętu. Proszę o info jakie pompy byłoby racjonalnie zastosować dla konkretnego zastosowania w moim układzie. Zastosowanie pompy z funkcją autoadapt wydaje mi się rozsądne dla obiegu grzejnikowego, co z pozostałymi?
      Niżej popełniony własnoręcznie schemat instalacji (Paint level master :-) ) 
      Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry wielkie dzięki! Po wszystkim, zobowiązuję się do upublicznienia kilku fotografii z popełnionego dzieła :-)

       
    • Przez dhany
      Witam. 
      W końcu się zebrałem, porobiłem kilka fotek oraz zrobiłem na szybko schemat kotłowni. Posiadam sas bio efekt 17 kw sterownik st 550 zPid. 
      Dzięki kolegom gmaj22, g69, sambor, Andy1111 już wiem że brakuje u mnie pompy kotłowej i dlatego mam niska temperature powrotu a w efekcie kocioł szybko się wychładza i pali dużo pelletu. 
      Proszę o podpowiedzenie mi w którym miejscu miałaby być ta pompa kotłowa? Nie mam już miejsca w sterowniku pieca i czy jak ja podepnę na stałe do sieci to tez będzie spełniac swoje funkcje ?
      I co jeszcze waszym zdaniem jest spartolone i pasowałoby przerobić. 
      Z góry dzięki. Pozdrawiam 





    • Przez Kuropatev
      Witam,
      od miesiąca jestem w posiadaniu pieca z podajnikiem tłokowym (samoróbka robiona przez zakład kotlarski, sterownik Tango ver. Tłok, moc określona przez producenta 18-20kw). I właśnie od miesiąca borykam się z ustawieniami tego pieca. Pierwsze dni od uruchomienia przy nastawach producenta piec wciągnął ponad 50kg węgla na dobe, gdy na dworze było jeszcze około 8-10 stopni na plusie. Zacząłem dłubać, grzebać, ustawiać, zmieniać, i w tej chwili podaje rzadziej, w domu ciepło, natomiast wg mnie i tak spala zbyt dużo. Mianowicie ze wszystkich 9 zamontowanych grzejników, podłogówki oraz drabinki w łazience grzeje 5 (sypialnia ustawiona termostatem na 20*, kuchnia ustawiona na 22*, salon ustawiony na 22* druga łazienka ustawiona na 24*, korytarz odkręcony na maxa), podłogówka lecz nie cały dzień i drabinka. Jak nie ma nikogo w domu zmieniam nastawy termostatów w kuchni i salonie na 20*. Obecne ustawienia to przerwa w podawaniu 500s i obroty dmuchawy na 8 w skali do 32. Przysłona otwarta na 1,5cm, temp. zadana 50*, histereza 1*, kocioł włącza się przy 49* i podbija do ok 52-53*, czasami 54*. Opał to STABEK mieszany z miałem który został mi z poprzedniego sezonu w proporcjach 1:1.
      Na początku gdy pożerał taczke węgla dziennie zauważyłem, że mimo iż dmuchawa jest wyłączona to w środku i tak szaleje płomień. Przymknięcie na czopuchu nic nie dawało, dlatego po druciarsku włożyłem przez drzwi wyczystkowe cegłe szamotową by przytkać trochę otwór kominowy i zdało to rezultat (w efekcie nawet ciut zimniejszy zrobił się czopuch). Jednak aktualnie gdy temperatura na zewnątrz to ok 1* (odczuwalna -4*), piec pożera więcej niż worek na dobe, tj. ok 30 kg. Wydaje mi się, że to nadal trochę za dużo biorąc pod uwagę że nie idzie woda przez wszystkie grzejniki (termostaty w nieuzywanych pokojach ustawione na 16* i zaden się póki co nie otwiera). Wg moich spostrzeżeń, gdy palę mieszanką miału z groszkiem podawane są zbyt duże porcje opału oraz co istotne, piec dość szybko się studzi, tj. od 53 do 49* potrafi się wychłodzić w 5-6 minut po czym mniej więcej tyle samo czasu zajmuje mu podniesienie się do temp. zadanej.
      W związku z powyższym serdeczna prośba aby jakiś doświadczony użytkownik tłoka napisał ewentualne modyfikacje bądź co można zmienić w ustawieniach by móc choć trochę zredukować spalanie :)
      Żeby nie było, nie oczekuje że spali 5 kg, ale wydaje mi się, że przy moim domu w obecne temperatury 15-20kg powinno go zadowolić. Bo skoro teraz żre 30kg, to jak będzie -10* co zacznie żreć 50 a to już mnie troszeczkę zatrważa.
    • Przez djejo18
      Witam. Piecyk dziala w trybie pid. Temp zadana 65.moc 50%. 160m2 do ogrzania. Jest pogodowka. Jest pokojowka. Zeszly sezon 8 ton opalu srednii 37 kg w porywach 50-60kg. Budynek byl nieocieplony stary sciany kermazyt pustka i cegla. Teraz koncze ocieplenie 15 grafit 0.032. Ogrzewanie grzejnikowe parter plus pietro. Podlogowka niecale 30m2 parter. Piwnica jest jeszcze okolo 40m2 jest tam tylko jeden grzejnik ale niebiore jej pod uwage bo niekontroluje tam temp wiec tyle co tam da grzejnik. Zawor 4d ochrona powrotu. Niewiem co tu z grubsza moge jeszcze dodac. Widze ze sa przypadki ze jednym pali malo drugim duzo. Malo informacji na forach o konfiguracji sterownika apc 2. Wykres pracy kotla wacha sie miedzy 35-75 nieregularnie. W tej chwili temp noc 2-5 stopni dzien 5-10 stopni spalanie w granicach 22 kg. Ten wynik mnie zbytnio nie satysfakcjonuje a jeszcze bardziej praca kotla. Piec na pellet jest wygodny w uzytkowaniu wiec dlatego sporo kosztuje. Ale zeby za ten komfort jeszcze doplacac w postaci opalu to koszmar przy dzisiejszej cenie pelletu. Jeszli dobry pellet kosztowalby dobry w granicach 500 zl to byloby ok. A teraz kosztuje 900 zl a to chyba robi sie chora sytuacja jak piec spala duzo a cena jeszcze rosnie. Telefoniczny serwis defro to wogole niema pojecia co i jak ustawic. Tylko' jesli pracuje na pidzie to tak musi byc'. Pare bylo osob od instalacji ale nic nie doradzili. Serwisant mobilny to tez tylko pid i ustawienia fabryczne. Pozdrawiam i z gory dzięki na pomoc i prosze pytac w razie watpliwosci bo na ten sezon niestac mnie już na takie wielkie wydatki na opal bo duzo poszło na elewacje.  
  • Ostatnio przeglądający   3 użytkowników



×
×