Skocz do zawartości
prezesik142

Metal Fach Problem Z Poprawnym Podawaniem Opału.

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. Mam kocioł classic sd Duo plus 25kw ze sterownikiem Platinum ecomax 920p. W tym urządzeniu nie mogę sam ustalić podawania i przerwy. Jest tylko korekta podawania. Niestety to nic nie daje. Węgiel wychodzi przez palnik niedopalony w dużej ilości. Palnik to ekoenergia. Proszę o pomoc u ustawieniu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W ustawieniach serwisowych masz wydajność podajnika,kaloryczność paliwa.Jak zwiększysz te wartości podawanie się zmniejszy,tylko trzeba to robić o małe wartości nie od razu o 50%

Edytowane przez konopka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki. Zobaczę czy to pomoże. Dziwi mnie dlaczego brak jest podstawowych funkcji ustawień palnika jak podawanie i postój. kuzyn kupił identyczny kocioł rok temu i wspomniane opcje są dostępne.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kociołek może taki sam ale ster inny.

Edytowane przez konopka

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź jeszcze czy masz ustawiony tryb standardowy czy fuzzy  logic ,ustawienia kotła>ustawienia palnika>tryb regulacji

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Teraz mam standardowy tryb.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W tym trybie powinny być parametry,o które ci chodzi

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Niestety ich brak. Dochodzi tylko histereza kotła dla mocy 50% i 30% , i mogę zmienić siłę nadmuchu. Jutro zrobię zdjęcia jak wygląda menu, teraz jestem poza domem. Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam.

Edytowane przez prezesik142

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wg. instrukcji powinno być "Każdemu z poziomów można dodatkowo przypisać odrębne czasy podawania paliwa i moce nadmuchu, co przekłada się na faktyczny poziom mocy kotła"

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam takie ustawienia .

 

 

fuqn7o.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź jeszcze czy masz ustawiony tryb standardowy czy fuzzy  logic ,ustawienia kotła>ustawienia palnika>tryb regulacji

Witam.

Przy okazji prosiłabym o pomoc w ustawieniu parametrów tego samego sterownika ( kocioł karbon 5 producent Witkowski) Zalecono wł trybu fuzzy logic-mój problem to spieki w popielniku wielkości 2 pięści.Korekta zmniejszania nadmuchu odrobinę eliminuje problem jak i korekta podawania w zakładce modulacja mocy.Z racji tego,że moja wiedza jest na poziomie laika z obawy nie wchodzę w ustawienia serwisowe.To mój pierwszy kontakt z kotłem z podajnikiem.Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam  takie ustawienia nie mam problemów  

post-72983-0-75634400-1511274115_thumb.jpg

post-72983-0-13262300-1511274122_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zmiana kalorycznosci opału pomogła. Podaje go znacznie mniej.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Też miałem podobny problem. Na infolinii Metal Fachu powiedziano mi, że za ilość podawanego ekogroszku odpowiada parametr " Maksymalna moc kotła" Zmniejsz na 19 kw i powinno być ok.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez siwy331
      Witam potrzebuje dobrać moc  pieca  z podajnikiem na ekogroszek lub na pellet do nagrzewnicy nadmuchowej  w linku jej parametry. http://www.brisvzt.cz/soubory/vts/vag.pdf
      Chodzi o mocniejszą VAG W2. 
      Instalacje zrobić na zaworze termostatycznym na powrocie?
    • Przez patr00999
      Cześć wszystkim, jestem tu nowy.
      Od niedawna jestem nieszczęśliwym(?) posiadaczem kotła Metal-Fach Smart Eco Plus (20 kW), palnik żeliwny Ekoenergia, tu macie więcej info na temat kotła - https://metalfachtg.com.pl/project/kociol-5-klasy-smart-plus/.
      Z góry zaznaczam, że jestem całkiem zielony w temacie kotłów, dlatego nie potrafię sobie z nim poradzić. Problemem są strasznie spieki, powstają ulepione duże bryły. Codziennie potrafię wybrać nawet dwa wiadra "popiołu". To co się dzieje jest niemożliwe i nie może tak być. Nie pamiętam i nie wiem już co to za ekogroszek, ale sprzedawca zapewniał, że jeden z lepszych, więc stawiam na ustawienia kotła. Wentylator otwarty na maxa.
      Dom już starszy, jednak odnowiony, ocieplony, blachodachówka, parter i piętro (razem coś około 170m2). Na razie poczytałem na forach i bawiłem się tylko histerezą, jednak niewiele to zmieniło. W załącznikach zdjęcia obecnych ustawień, instalacji, nie wiem czego jeszcze możecie potrzebować żeby łatwiej wam było ogarnąć. Dziennie spala mi około 35 kg, nie wiem czy to za dużo, czy normalnie, ale na pewno dużo energii się traci z racji złego dopalania się ekogroszku.
      Bardzo was proszę o pomoc, gdyż zupełnie już sobie z tym nie radzę. Co mogę zmienić w ustawieniach, jak to wygląda u was. Z góry dziękuję za odpowiedzi.












    • Przez markiz2308
      Witam posiadam piec metal fach 25 kw smart Eko plus Platinum programator Eco Max pulp Fusion login 
       i jestem świeżym palaczem  czy ktoś mi pomoże ustawić mój piec narazie to robią mi się spieki ogrzewam dom narazie 100m2 później dojdzie Góra czy ktoś mi pomoże dostroic ta bestię 
    • Przez krzyspy
      Witam.
      Mam problem z ustawieniem ekonomicznego spalania w modelu METAL-FACH SEG PLUS 14kw. Nie dokładnie spala się ekogroszek, w popielniku zostaje sporo niedopalonego materiału. Ogrzewam 100m2. Nie znam się tez dobrze na sterowniku i potrzebowałbym porady, jak ustawić ekonomiczne spalanie groszku. Posiadam termostat pokojowy.
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie