Skocz do zawartości
Maliszatko900

Galmet Potrzebuje Pomocy Z Piecem Galmet Na Wczoraj-Niska Temp. Wody

Rekomendowane odpowiedzi

dzien dobry potrzebuje pomocy z tym piecem mam taki problem ze woda mi sie grzeja max do 37stopni nie wiem czym to jest spowodowane

osobno mam ustawienie wode na 65% stopni piec ustawiony na 60% stopni a woda letnie dołączam zdjęcia jesli by sie mógł ktos  wypowiedziec w tym temacie i udzielic pomocy "bez krytyki " z góry dziękuje post-75801-0-00229400-1510584248_thumb.jpgpost-75801-0-08112400-1510584292_thumb.jpgpost-75801-0-90937500-1510584346_thumb.jpgpost-75801-0-80734600-1510584401_thumb.jpg

Edytowane przez Maliszatko900

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Sytuacje typu przymknięta przesłona na dmuchawie czy nieszczelność w kanale powietrznym masz wykluczone?

Do tego kwestia samego opału jego kaloryczności i zawartości węgla w węglu?

Poza tym czy to jest Twój pierwszy sezon z tym kotłem czy wcześniej było normalnie?

Ewentualnie dorzuć zdjęcie/film z paleniska w czasie pracy.

Edytowane przez drakon3

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Uzupełniałeś wodę w instalacji ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

tak wode w zbiorniku mam uzupełniona wegile tez jest dobry i to 1 sezon jaki pale w tym ponieważ dostałem te mieszkanie i nie wiem co mam robic

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zdaje się , że na sterowniku masz ustawioną temperaturę kotła 60 st. i przebija ci do 65,5 st. Woda w bojlerze grzeje się do 36 st.

Wygląda na zapowietrzoną instalację CO.Zrób zdjęcie bojlera i zasilania.

Edytowane przez szelest

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

tak jak pisalem temperatura pieca na 60 % stopni czasem nawet dociagnie do 73%

woda ustawiona na 65% stopni a 36.8 % pokazuje komputer jeszcze jest jedno wazne informacje ze chodza u mnie 1 zeberko 2 grzejniki jesli wyloncze 1 grzejnik to troche cieplejsza ta woda jest daje zdjecie bojlera post-75801-0-15616200-1510592930_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Za mała średnica rur jak na obieg grawitacyjny. Wstaw pompę.

 

Na wejściu wężownicy do bojlera widać odpowietrznik automatyczny. Sprawdź czy działa, bo tam cała wężownica jest zasyfonowana. 

 

Ustawianie temperatury bojlera ma sens tylko przy dwóch pompach: osobno CO i osobno CWU. Bez pomp możesz tylko sterować temp kotła.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

czyli generalnie trzeba dokupić pompę i wstawic ? tak ? tylko zastanawia mnie dlaczego ten kto to robil nie zrobil tego odrazu ....  

takie pytanie co do tego odpowietrzania bo tam jest taki korek malutki mam go odkrecic tylko ? czy tam sie jakos to dzwiga?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak, pompa powinna załatwić sprawę, ale kumatego majstra szukaj, bo w tym przypadku na powrocie musi być, chyba, że naczynie przerobisz.

 

Jeśli odpowietrznik jest sprawny, to ten kapturek musi być luźny. Najlepiej odkręć go na max i z powrotem nakręć na jeden obrót. Niczego się nie "dźwiga", to odpowietrznik automatyczny i radzi sobie sam. Na fot masz przykład budowy. Całość składa się z dwóch części: zaworka stopowego i komory pływaka z odpowietrznikiem. Dzięki zaworowi stopowemu można bez spuszczania wody wymieniać samą górną część. Jest ona uszczelniona pojedynczym oringiem i ręką powinno się dać ją odkręcić (zawór stopowy wkręcony będzie na konopie, więc powinien zostać na trójniku wężownicy i zamknąć otwór).

 

post-18583-0-89375800-1510780866_thumb.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A zrób kolego jeszcze jedno zdjecie, jak wygląda sytuacja za kotłem przy powrotach? Może masz tam jakąś pompę, albo miejsce, gdzie ta pompa u poprzedniego właściciela "była" ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez matys0708
      Witam! Mam problem z mocą minimalna kotła. Mianowicie kocioł chodzi w Pid tylko ze nie schodzi mi do mocy minimalnej. Temperatura kotła ustawiona jest na 66* moc max kotła na 55% a minimalna na 15% histeryzacja temp wynosi+3*. Kocioł dochodzi do temp 68,7* a moc spada mu tylko do 40%. W tych warunkach wychodzi mi b. Duże spalanie (16.5kg/13h). Jakieś pomysły. 
    • Przez matys0708
      Witam! Wydaje mi się że sterownik mnie oszukuje z spałem. Co zrobić gdy sterownik pokazuje mniejsze spalanie niż jest rzeczywiście? Co może być tego przyczyną? 
    • Przez Taziff
      Witam wszystkich
      w dniu 29.11.2018r. został odpalony u mnie kocioł Galmet Genesis Plus KPP o mocy 20kW z palnikiem PellasX Hybrid. Kocioł założony w ramach dofinansowania. W skład instalacji oprócz kotła wchodzi:
      zawór 4D Afriso pompa CO Groundfos UPM3 pompa CWU Ferro wężownica schładzająca  zbiornik CWU Galmet 350l 10 grzejników z zaworami termostatycznymi 2 grzejniki łazienkowe Ogólnie wszystko zostało podłączone tak jak jest na tym schemacie:

      Jak widać do instalacji dołożyłem już czujnik temperatury spalin, ecoSter Touch'a oraz moduł ecoNET300. W planach jest dołożenie modułu ecoLambda jednak muszę go skądś skombinować...
      Moje przygody z tym kotłem i pelletem rozpoczęły się od dużego spalania, ale jako że dom przez praktycznie 4 dni nie był ogrzewany (tylko farelki) zrzuciłem winę na ten fakt. Po kilku dniach spalanie spadło jednak w tym czasie zauważyłem, że w palniku jak i popielniku pojawiają się spieki. Niektóre się rozpadały po dotknięciu inne jednak były zwartą masą. Przez te kilka dni sypany był pellet firmy Biomasa Partner Group. Instalator który przyjechał na ustawienie kotła zdziwił się, że z tego pelletu pojawiają się takie spieki. Poustawiał trochę w sterowniku i wszystko skwitował stwierdzeniem "jeśli dalej będą pojawiać się takie spieki to niestety będzie musiał Pan często czyścić palnik, inaczej gwarancja na zapalarkę będzie nie ważna".
      Do tej pory spaliłem kilka rodzajów pelletu z różnych źródeł i niestety na każdym pojawiają się większe lub mniejsze spieki. Nie pomogły moje próby ustawienia różnych opcji nadmuchów. Za to na ściankach kotła pojawiła się czarna sadza.
      I w tym miejscu chciał bym prosić o pomoc w ustawieniu parametrów spalania tak aby dojść do ustawień optymalnych dla mojej instalacji. 
       
      Spalanie pelletu w ciągu miesiąca: 

       
       
       
    • Przez Bulala
      Witam wszystkich chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić obroty czy są lewe czy prawe motoreduktora nie wiem czy to normalne ale u mnie podawanie eko jest 1x1 teraz mam 30 sek podawania i 30 sekund przerwy nic się nie przesypuje eko dobrze się wypala pod. Galmet kwpdm 17kw z obrotową retortą jest to mój drugi piec kiedyś miałem zębca i przełożenia były zupełnie inne 1do 3 przejmować się tym czy nie ?
  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×