Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Modernizacja Instalacji Defro Komfort Eko 12Kw


manx

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie

 

Bardzo was proszę o pomoc w modernizacji instalacji, którą w najbliższym czasie zamierzam dokonać.

 

Mój problem to niski powrót. W żaden sposób przy obecnej instalacji nie jestem w stanie zapewnić na poziomie 50stopni lub wyższym.

 

Jedyne co zauważyłem to gdy załączy się pompka CWU powrót jest Ok.

 

Mam założony zawór 3d + siłownik, który na obecną chwilę nie jest założony

 

Piec to Defro Komfort Eko 12kw kipv4

 

Ja widzę takie rozwiązania:

 

1. dołożyć dodatkową pompę na powrocie zaworu 3d

 

2. poprawić instalację o zawór 4d plus siłownik

 

Zależy mi przed wszystkim na ochronie powrotu oraz na rozbudowaniu w przyszłości instalacji o sterowanie pogodowe plus sterownik pokojowy.

 

 

Z góry dziękuje za pomoc i wasze sugestie.

 

Marcin

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

moze po prostu pusc pompe cwu w prace ciagla skoro to rozwiazuje Twoj problem

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli tak zrobię a pewnie są dwa sposoby:

1. wyciągnąć czujnik z bojlera

2. pewnie gdzieś w ustawieniach sterownika jest opcja lub menu serwisowe

 

ale moje pytanie to czy nie zwiększy się spalanie ? jak by nie patrzeć woda będzie cały czas przelatywać przez bojler, czy się myle?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No bedzie. Spalanie za mocno Ci nie wzrośnie bo wszystko Masz zapewne zaizolowane. Robisz po prostu krótki obieg coś na wzór kotlowego. Wyciąganie czujnika raczej słaby pomysł bo zagotuje Ci kocioł bo będzie podnosił temp na kotle. Ustaw cwu = co albo pompę cwu podłącz do prądu bez sterownika

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeśli tak zrobię a pewnie są dwa sposoby:

1. wyciągnąć czujnik z bojlera

2. pewnie gdzieś w ustawieniach sterownika jest opcja lub menu serwisowe

 

ale moje pytanie to czy nie zwiększy się spalanie ? jak by nie patrzeć woda będzie cały czas przelatywać przez bojler, czy się myle?

A nie lepiej kabel od pompy prosto do gniazdka? No może wtyczka po drodze :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No bedzie. Spalanie za mocno Ci nie wzrośnie bo wszystko Masz zapewne zaizolowane. Robisz po prostu krótki obieg coś na wzór kotlowego. Wyciąganie czujnika raczej słaby pomysł bo zagotuje Ci kocioł bo będzie podnosił temp na kotle. Ustaw cwu = co albo pompę cwu podłącz do prądu bez sterownika

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

cwu=co w pewnym momencie wyłączy sie pompka jak osiągnie zadaną, więc to nie rozwiązuje problemu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam 
 
Nie wiem czy w dobrym miejscu to pisze ale mam pewien problem może panowie mieliście podobną sytuacje a wiec jestem posiadaczem kotła defro komforte eko 15 kw od 2 sezonów i niemoge ustabilizować temperatury bieżącej sytuacja wygląda tak ze po osiągnięciu zadanej temperatury  obojętnie czy to jest 50 czy 65 piec przechodzi w stan podtrzymania ale tylko na mniej więcej ok godzine czasami 40 minut i po tym czasie temp nagle spada do 40 stopni  a nie załancza sie pompa cwu ani pompa na grzejniki nie wiem czym jest to spowodowane wydaje mi się ze przez te skoki temp i zalewanie nagle zimną wodą piec zaraz trafi szlak i mysle ze na tym trace w *** opału mam zawór 3d pompa na grzejniki  i podłogówke i pompa na cwu prosze o pomoc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dodam ze niestety nie posiadam chyba czujnika na powrocie bo jesli chcem go właczyć to wyskakuje bład na sterowniku ze czujnik jest uszkodzony ale chyba hydraulik go pominął i tak jak przemówca wyżej od bojlera idzie powrót ciepły ale już pózniej idzie zimny a niemoge go sobie wyregulować 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to pozostaje podłączenie bezpośrednio do kontaktu.

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego Przemo na początku powiem że na tym forum nie używamy łaciny. Musisz mieć jakiś układ który nagle się otwiera i zalewa kocioł. Kwestia jeszcze co znaczy raptownie spada. Poprzednia odpowiedź to do manxa

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 

dodam ze niestety nie posiadam chyba czujnika na powrocie bo jesli chcem go właczyć to wyskakuje bład na sterowniku ze czujnik jest uszkodzony ale chyba hydraulik go pominął i tak jak przemówca wyżej od bojlera idzie powrót ciepły ale już pózniej idzie zimny a niemoge go sobie wyregulować 

 

czujnik powrotu to kabelek - 2 żyły, podłączyłem sam sobie to i działa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co to znaczy szybki spadek. Dla jednego to 2 minuty inny twierdzi że szybko tj godzina. Rozumiem że pompki nie masz w trybie ciągłym. Jaka masz histeteze?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

i to powinno naprawić problem zbyt szybkiego spadku temperatury? ten kabelek znajduje sie przy sterowniku czy gdzieś indziej i w co go wpiąć?

problemu to nie rowiąże, poprostu piszę jak łatwo go podpiąć pod sterownik, zobacz w instrukcji

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witajcie

 

Bardzo was proszę o pomoc w modernizacji instalacji, którą w najbliższym czasie zamierzam dokonać.

 

Mój problem to niski powrót. W żaden sposób przy obecnej instalacji nie jestem w stanie zapewnić na poziomie 50stopni lub wyższym.

 

Jedyne co zauważyłem to gdy załączy się pompka CWU powrót jest Ok.

 

Mam założony zawór 3d + siłownik, który na obecną chwilę nie jest założony

 

Piec to Defro Komfort Eko 12kw kipv4

 

Ja widzę takie rozwiązania:

 

1. dołożyć dodatkową pompę na powrocie zaworu 3d

 

2. poprawić instalację o zawór 4d plus siłownik

 

Zależy mi przed wszystkim na ochronie powrotu oraz na rozbudowaniu w przyszłości instalacji o sterowanie pogodowe plus sterownik pokojowy.

 

 

Z góry dziękuje za pomoc i wasze sugestie.

 

Marcin

Witaj. Tez mialem podobny problem z niska temp. powrotu. Ja troche przerobilem instalacje, a dokladnie nitke ogrzewania podlogowego .wziąłem zasilanie z za zaworu ale przed pompa a powrot wpiety w powrot do zaworu i dodatkowo pompa na powrocie z zaworu do kotla. Teraz na piecu 65, a powrot 56-58. Piec bardzo stabilnie pracuje i nareszcie spala mniej. Instalacja zrobiona według tego schematu tylko pompka do kotla dodatkowo.

post-66718-0-43961100-1510678693_thumb.jpg

post-66718-0-90063500-1510678720_thumb.jpeg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No właśnie czytałem że spalanie spada jeśli powrót mamy cieplejszy, możesz napisać jaki jest to rząd wielkości?

 

Cały czas czytam i chyba skłaniam się ku zaworze 4d chodz wiem że dołożenie pompy dodatkowej też może go rozwiązać no i jest tańsze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tj dość proste i wynika z bilansu cieplnego. Wyższy powrót mniej musisz dać energii. Zawór 4d masz to zmniejszania temp jaka idzie w układ oczywiście reszta wody wraca do kotła ale muszą być zachowane odpowiednie przekroje. Spróbuj z tą pompa cwu i zobaczysz różnice. Prosta sprawa a efekt zobaczysz lub nie bez kosztow

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A jaką masz różnicę pomiędzy zasilaniem a powrotem?

Nie idz kolego w zawor 4d pompa kotlowa na powrocie i zawor temperaturowy na 55st i final

A po co dawać ten zawór temperaturowy? Przeciez sama pompa chyba wystarczy?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tj dość proste i wynika z bilansu cieplnego. Wyższy powrót mniej musisz dać energii. Zawór 4d masz to zmniejszania temp jaka idzie w układ oczywiście reszta wody wraca do kotła ale muszą być zachowane odpowiednie przekroje. Spróbuj z tą pompa cwu i zobaczysz różnice. Prosta sprawa a efekt zobaczysz lub nie bez kosztow

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Tak się zastanawiam czy dało by się podpiąć pompę cwu pod inny port w sterowniku i z poziomu sterownika nią sterować np. tak by nie musiała cały czas pracować.

Tylko pytanie co z sterowaniem bojlera? woda praktycznie cały czas się przez niego przelewa, czy się myle?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie idz kolego w zawor 4d pompa kotlowa na powrocie i zawor temperaturowy na 55st i final

Mam możliwość tak podpiąć pompę kotłową by sterować nią z pozycji sterownika i ustalić temp kiedy ma się wyłączyć po osiągnięciu zadanej temp.

 

i chyba to jest rozwiązanie ;)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba nie zrozumiałes problemu. Masz narazie wlaczyc cwu non stop żeby podnieść powrót. Jeśli okaże się że gra to zainwestujesz w pompke kotłowa. Jak Ci się woda przelewa?

 

Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.