wodkan Opublikowano 18 Października 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Witam ponownie. Staram się stworzyć optymalny schemat instalacji dla kociołka 10 kw z podajnikiem na ekogroszek. Instalacja podłogówka rozprowadzona na całości domu oprócz garażu. Instalacja grzejnikowa w garażu,łazienkach (drabinki), wystawione podejścia pod grzejniki w pozostałych pomieszczeniach. Zasobnik cwu. stojący. Moje wstepne założenia są takie: Układ podniesienia temp. powrotu- pompa kotła, zawór ATV Afriso, sprzęgło. Rozdzielacz kotłowy(grzejniki, podłogówka), cwu wpieta przed sprzęgłem- czy może za rozdzielaczem? A może zamiast zaworu ATV zwykły zawór trójdrożny? Czy może lepiej sprzęgło-rozdzielacz np: elterm SKE 40 http://allegro.pl/elterm-ske-40-sprzeglo-kolektor-moc-max-40-kw-gda-i6918627089.html + ATV i pompa lub zawór trzydrożny i pompa? proszę o ocenę i sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giecik Opublikowano 18 Października 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Jeśli sprzęgło i pompa to zaworów bym już nie dawał. Ewentualnie zawór 3d za sprzęgłem do obniżenia podlogowki. CWU przed sprzęgłem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 18 Października 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Schemat jest ok ale warto dołożyć zawór 3D z siłownikiem przed pompą CO aby regulować temperaturę obiegu grzejników. Do tego wykorzystać sterownik pogodowy i niechaj automatyka działa do czego stworzona została. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodkan Opublikowano 18 Października 2017 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 a co powiesz o sprzeglorozdzielaczu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommyp2 Opublikowano 18 Października 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Zobacz tu. Schemat kolegi ODPOWIETRZNIK, chyba nie ma nic przeciwko. Układ zamknięty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 18 Października 2017 #6 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 A czy nie zastanawiałeś się nad buforem ciepła w Twojej instalacji (najlepiej zbiornik w zbiorniku + ewentualnie wężownica) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodkan Opublikowano 18 Października 2017 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 ciekawy schemacik- dopytam kolegi odpowietrznik czy jest konieczny zawór zwrotny za pompa kotłową? a co do bufora, raczej nie, brak miejsca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommyp2 Opublikowano 18 Października 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Ja właśnie taki robię, tylko że układ otwarty. Sprzęgło wziąłem od kolegi KLAUDIUSZ wrzuć na YT zobaczysz jak to chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodkan Opublikowano 18 Października 2017 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 to co Klaudiusz proponuje to sprzeglorozdzielacz czyli dwa w jednym, a mnie zastanawia jakie są rożnice w działaniu miedzy nimi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audilhr Opublikowano 18 Października 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Kolego tommyp2 ja już też mam to sprzęgło wyspawałem sobie ale raczej nie będę dawał zaworu 3d między sprzęgłem a kotłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommyp2 Opublikowano 18 Października 2017 #11 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Chyba gdzieś było na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 18 Października 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 U ciebie grzejniki+podłogówka więc schemat ze sprzęgłem jak w załączniku#1.Do obiegu grzejnikowego też można dołożyć zaw.3D ewentualnie bez 3D wtedy pompa z autoadapt 25/40 +termostaty na grzejnikach. Można zastosować zamiast zaworu VTC ESBE 511 lub ATV Afriso zawór ESBE VTC 422 może być stosowany do kotłów o mocy do 40kW różni się tym że posiada możliwość regulacji temp.w zakresie 50-70st.Zawór zwrotny za VTC musi być bo w obiegu pracuje druga pompa od zasobnika CWU(za nią też zwrotny)Sprzęgło-rozdzielacz fajna rzecz)Będzie działać zarówno na Eltermie jak i na kol.Klaudiusza.Na plus sprzęgła-rozdzielacza "cesarza" jest to że wykonane z nierdzewki Można też wykonać instalację wg.załącznika #2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodkan Opublikowano 19 Października 2017 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 gdybym chciał wstawic ciepłomierz to w którym miejscu jesli chodzi o układ ze sprzegłem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Października 2017 #14 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 To zależy co ma ciepłomierz mierzyć. Jak całe ciepło wytworzone przez kocioł i pobrane przez odbiory - czyli CO, podłoga i CWU to zaraz na wyjściu kotła. Jak ciepło potrzebne dla instalacji to zaraz na wyjściu sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodkan Opublikowano 19 Października 2017 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 chcę opomiarować energię potrzebną do ogrzania budynku i na cele cwu. czy muszę zostawić trójnik za sprzęgłem na zasileniu i za sprzegłem na powrocie? A jak wepnę zasilenie cwu bezpośrednio za kotłem a przed sprzęgłem to wówczas mi nie policzy potrzebnej energii do podgrzania cwu. Jeśli wepnę cwu za sprzęgłem wówczas zaburzę pracę instalacji? Liczę sobie te koszty kotłowni i włos mi sie jeży na głowie od kosztów- może lepiej trzeba było wejść w pompę ciepła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Października 2017 #16 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 Ciepłomierz montujesz przelotowo na jednej rurze a na drugiej montujesz trójnik na pomiar temperatury, tam dwa trójniki nic nie dadzą. A gdzie wstawiasz trójnik od czujnika ciepłomierza zależy od rodzaju tego ciepłomierza - są ciepłomierze do montażu na zasilaniu lub na powrocie. Jak chcesz się bawić w ciepłomierze to powinny być o przepustowości ok 2m3 lub więcej i przyłączach najlepiej 1" lub więcej. Poczytaj temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21888-ciep%C5%82omierz-w-instalacji-grzewczej-co-wydzielony-z-tematu-jaka-moc-pieca-oepm-czy-mo%C5%BCe-oe/, w poście 8 są moje ciepłomierze + instrukcje do nich. PS Pamiętaj, że ciepłomierz stawia dość duży opór przepływającej wodze i trzeba to przewidzieć przy doborze pomp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodkan Opublikowano 22 Października 2017 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 Sprzęgło-rozdzielacz fajna rzecz)Będzie działać zarówno na Eltermie jak i na kol.Klaudiusza.Na plus sprzęgła-rozdzielacza "cesarza" jest to że wykonane z nierdzewki Można też wykonać instalację wg.załącznika #2 Odnośnie sprzegłorozdzielacza kolegi Klaudiusza- czy on może pracować gdy ustawimy go poziomo czyli zasilenie i powrót górą, a wyjścia na instalację dołem?Oczywiście należy wspawać króćce na odpowietrznik i zaw.spust. I jaka jest różnica wpięcia cwu bezpośrednio za kotłem, a za sprzęgłem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodkan Opublikowano 25 Października 2017 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 post-32948-0-31969100-1505988550.png Zobacz tu. Schemat kolegi ODPOWIETRZNIK, chyba nie ma nic przeciwko. Układ zamknięty. Mam pytanie. Jaka jest różnica wpięcia zasobnika bezpośrednio za kotłem, i za sprzęgłem? Czy chodzi tu o to,że po za okresem grzewczym można podgrzewać cwu. bez pracy pompy kotłowej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Października 2017 #19 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 To głowny argument, ponadto na rozgrzanie instalacji też trzeba ciepła, które jest w lecie zbędne a pochłania dodatkowe paliwo i czas pracy kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodkan Opublikowano 25 Października 2017 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 A co powiesz Sambor o sprzęgle afriso blh 70kw, ma w sobie jakieś sitko (widać na filmie instruktarzowym youtube. Czy ono ma za zadanie dobrze wymieszać zasilenie z powrotem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...