Dzień dobry, mam mały problem mianowicie. Posiadam kocioł używany Per-Eko ,chyba 15 KW na ekogroszek. Ekogroszek to Hm pieklorz takie czerwone worki. Są dwie pompy jedna do cwu druga do co. Jeśli chodzi o CO mam tylko podłogówki. Wielkość domu około 67 m2 ocieplony styropianem grafitowym 15 cm lambda 0,31. Ocieplone poddasze szczyty 25 cm wełny. I 10 cm na stropie. Nowe okna szyba trójwarstwowa Wiec jeśli chodzi o Ocieplenie domu mysle ze jest Ok. Mój problem jest taki ze owy piec jest wstanie z temperatury około 30 stopni ( rozpalam palnikiem. Robię „kupkę” ekogroszku i podpalam jak widzę ze się już delikatnie pali ekogroszek to wrzucam na tryb ręczny następnie dmuchawkę i jak już się w miarę pali osiąga około 30 stopni na pieca daje my samo się paliło) dobija do 64 zadanej i się wyłącza problem jest mój taki ze później jak spada z tej temperatury 64 stopni nawet do 62 gdy załącza się cały proces nie jest wstanie już podbić do zadanej temperatury. Ekogroszek jest podawany dmuchawa działa ale nic z tego nie jest wstanie zrobić sobie temperatury tak jakby nie był wstanie podpalić tego nowego ekogroszku który wyrzuca podajnik i temperatura spada, następnie dochodzi do stanu gdzie już w ogóle nie ma żaru i jest sam czysty ekogroszek. Wcześniej zanim osiągnie temperaturę zadana nie ma z tym problemu podaje przez 13 sekund przerwa 40 sekund dmuchawa na 3 z 6 biegów sterownik to sas st-37. Dziwny objaw nie potrafię tego w żaden sposób sobie wytmuaczyc tak jakby te. Ekogroszek który wyrzuca nie jest wstanie się palić ale ja jestem wstanie go bez problemu podpalić. I wzbudzić ręcznie wzrost temperatury palnikiem rozpale go sam piec dobije znowu do deklarowanej temperatury Wiec raczej kwestia ekogroszku odpada

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Górna część retorty. Powinny być otwory do napowietrzania. Spróbuj wyczyscic

 

Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W tym kotle jest chyba palnik z pancerpola pps15kw ? Daj czas podawania 8s przerwa 26 i dopasuj powietrze. Bardzo ważne jest uszczelnienie retorty silikonem trzeba też delikatnie regulować przysłona dmuchawy. Wstaw jakiś filmik jak mocno dmuchasz

 

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Najlepiej pali się w tym palniku retopal. Węgiel bardziej kaloryczne to już są problemy. Ja palę teraz Czechem z kormoran i też fajnie się pali

 

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tam gdzie węgiel wychodzi na palenisko

 

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Mnie zastanawia. Po co przy super ocieplonym domu i 67 m2 15kW? On na samym podtrzymaniu będzie miał za dużo mocy nie dmuchajac :-) kto Ci takie coś doradzil? 67przy takim ociepleniu to byś farelka ogrzal, ale może ja czegoś nie rozumiem

 

Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dom Jest nowy Dopiero go wykończyliśmy a piec to wynik tego ze pewien Pan brał większa moc i na pelet ma dom 220m2 podobno mu działał dobrze ten piec i sprzedał mi go za 500 zł Wiec za 500 zł na ekogroszek No to wziąłem ale nie jestem pewny czy to było 15 czy 13 KW... przepraszam ale tej informacji nie jestem pewny. Jeszcze tam nie mieszkam Wiec nie mogę tego teraz sprawdzić w sumie to trzyma nas to ogrzewanie do wprowadzki...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hm, przy takim ociepleniu i takim metrazu to Ty potrzebujesz jakieś 1-2kW mocy. Może jest tak że piec za długo stoi i dlatego gaśnie bo po prostu w podtrzymaniu nie utrzymuje Żaru i później nie Ma co to dmuchać. Ile stoi w podtrzymaniu?

 

Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 tony na 67 metrów? To jak kupisz to wyślij mi 1.5 bo bedzie Ci nie potrzebna :)

 

Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hm, przy takim ociepleniu i takim metrazu to Ty potrzebujesz jakieś 1-2kW mocy. Może jest tak że piec za długo stoi i dlatego gaśnie bo po prostu w podtrzymaniu nie utrzymuje Żaru i później nie Ma co to dmuchać. Ile stoi w podtrzymaniu?

 

Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka

Ale nie powiem zgasnąć cwu przecież też się latem grzeje i nigdy mi nie zgasł

 

 

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze dodatkowo posiadam rekuperacje ;) liczyłem na 2 tony ekogroszku za sezon ale trochę mnie to z tą temperatura zesmuciło i boje się ze to coś poważniejszego i większe koszty ...

Może jest za duży ale będzie grzać napewno

 

Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kwestia jak często brałeś cwu

 

Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

5-6 min stoi w podtrzymaniu?

 

Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie śmiecąc tematu jutro po pracy Proszę Państwa pojadę zrobię zdjęcia spróbuje to przeczyścić nie wyciągając tego bo nie będę miał jutro możliwości po prostu zasilikowania tego płaszcza nawet nie wiem czy uda mi się to rozebrać. Ogólnie domek mały coz na taki tylko było nas stać ale za to dobrze docieplilismy by koszty były małe ogrzewania jak wyjdzie nie wiem dlatego tez jest tylko podłogówkę podobno dobrze nagrzewa mam kilka sterowników rozłożonych