Witam.

Postanowiłem samodzielnie zrobić c.o.układ najprostszy otwarty z kotłem na paliwo stałe(głównie drewno)zasilający bojler i 6grzejników. Mam kilka pytań:

1. Mam taki problem, że nie mogę całkowicie dać w pionie naczynka wyrównawczego,musiałem je przesunąć w bok powstały takie schodki (naczynko jest na najwyższym punkcie).  Czy tak może być ?

2. Gdzie mam poprowadzić z bojlera(kospel stojący 200l) króciec cyrkulacyjny ?

3. Czy mogę bez zaworu zwrotnego i pompki podłączyć bojler ? Od pieca do bojlera odległość 1,5m

 

W załączniku schemat mojej instalacji...

post-74862-0-02531400-1506797475_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Jeśli przepływ nie jest nijak zakłócony, to może być,

2. Od najdalszego punktu poboru, prowadzisz rurkę do wejścia cyrkulacji w baniaku,

3. Jak stojący, to nie pójdzie. Chyba, że jest poziom wyżej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Postanowiłem samodzielnie zrobić c.o.układ najprostszy otwarty z kotłem na paliwo stałe(głównie drewno)zasilający bojler i 6grzejników. Mam kilka pytań:

1. Mam taki problem, że nie mogę całkowicie dać w pionie naczynka wyrównawczego,musiałem je przesunąć w bok powstały takie schodki (naczynko jest na najwyższym punkcie).  Czy tak może być ?

2. Gdzie mam poprowadzić z bojlera(kospel stojący 200l) króciec cyrkulacyjny ?

3. Czy mogę bez zaworu zwrotnego i pompki podłączyć bojler ? Od pieca do bojlera odległość 1,5m

 

W załączniku schemat mojej instalacji...

naczynie zbiorcze umieszczamy w najwyższym punkcie instalacji. co do poprowadzenia rur układ do przyjęcia. osobiście mam w domu również kilka zakrętów ale nie można zapomnieć o odpowiednich przekrojach rur ze względu na wagę tego elementu w układzie. W moim domu przelew z naczynia został sprowadzony aż do kotłowni co pozwala na odprowadzenie nadmiaru wody do kanalizacji zamiast podstawiać wiadra gdzieś na strychach.Pompa zasilająca wymiennik powoduje że woda grzeje się szybciej. W przypadku zamontowania regulatora temperatury i zaworu zwrotnego nie będzie zjawiska że 'wymiennik" działa jak największy grzejnik bez względu na konieczność grzania -zawór zwrotny odcina dopływ wody oszczędzając ciepło. Wymiennik cwu. zasilamy wodą zimną od dołu a odbieramy wodę ciepłą od góry. zasilanie wodą z c.o. odwrotnie z góry (woda ciepła z kotła) do dołu (woda po ochłodzeniu-powrót do kotła).Przed jak i za układem pompy i zaworu zwrotnego należy zamontować zawory odcinające. W przypadku awarii pompy można ją wymienić nie tracąc wody w układzie. Identycznie musi być z układem pompy c.o. z tą różnicą że pompa c.o. musi mieć równolegle załączony tzw. zawór klapowy  który się otwiera w trybie pracy układu grawitacyjnego przy braku prądu i rozpalonym piecu. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem pompę zastosuje z zaworem zwrotnym.

 

Od najdalszego punktu poboru, prowadzisz rurkę do wejścia cyrkulacji w baniaku,

Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem. Wyrysowałem na schemacie podłączenie. Mogę sobie pociągną rurą (cyrkulacyjną) pex 16  ? Najłatwiej się kładzie. Tam wysokie temp. nie będą ?

 

W zbiorniczku wyrównawczym nie ma opisu gdzie jaką rurą zasilić... Może tak być jak na schemacie i zdjęciu ?

 

A jeszcze jedno pytanie.... zamiast termometru w kotle widziałem że ktoś miał zainstalowany zawór bezpieczeństwa .. czy to poprawnie i czy ma sens ?

 

Co rurę ciągnę do bojlera to zrobić jakiś odpowietrznik ? czy nie wymagane ? czy pompką cyrkulacyjną się odpowietrzy ?

 

Pompkę cyrkulacyjną na grzejniki jaką zastosować 40 czy 60 ? Budynek z poddaszem użytkowym.

 

Z góry dziękuję za pomoc.

 

post-74862-0-54971800-1506804790_thumb.jpg

post-74862-0-03038500-1506804795_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Naczynie należy podłączyć wg rys poniżej, do naczynia rura bezpośrednio z kotła min 1" 

Jak dajesz odpowietrznik to za pompą a przed bojlerem lub grzejnikami.

Sama pompa nie odpowietrzy instalacji.

Pompa na CO 25/40

 

Zawór różnicowy na obiegu grzejnikowym jest zbędny, woda idzie przez pompę bez problemu.

Przy takich wygibasach z rurą do naczynia dobrze jest dać na kotle zaw  bezpieczeństwa 1,5bar.

post-18578-0-56968500-1506806968_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie czy możecie napisać co daje takie podłączenie naczynia? Chodzi mi o te dwie rury które prowadzą od instalacji.

 

Jedna od dołu powoduje napełnienie naczynia oraz nią dostaje się gorąca woda w przypadku zagotowania, ta z lewej odpowietrznie i przelew.

 

A po co to podłączenie górą z prawej strony?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Było już kilka dyskusji na ten temat. Teorerycznie dodatkowa droga dla pary wodnej, która wpada ponad lustro wody i może od razu iść w przelew. Poza tym tak wymaga Norma ;-)

 

Nie możesz rury do naczynia puścić po skosie? Ja właśnie tak zrobiłem. Montujesz dwa łuki (2k+1k) i dowolny kat wyciagniesz

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Naczynie należy podłączyć wg rys poniżej, do naczynia rura bezpośrednio z kotła min 1" 

Jak dajesz odpowietrznik to za pompą a przed bojlerem lub grzejnikami.

Sama pompa nie odpowietrzy instalacji.

Pompa na CO 25/40

 

Zawór różnicowy na obiegu grzejnikowym jest zbędny, woda idzie przez pompę bez problemu.

Przy takich wygibasach z rurą do naczynia dobrze jest dać na kotle zaw  bezpieczeństwa 1,5bar.

 

Zawór bezpieczeństwa mogę wkręcić w miejsce termometru ?

post-74862-0-33161100-1506840027_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzisz z naczyniem to jest tak : jakbyś nie połączył to to i tak kolega @henryk skrytykuje, ale sam nic nigdy nie zrobił, lecz ta norma to jego konik, taki kulawy, ale zawsze .

Prawie prawidłowa wersja podłączenia jest poniżej i to wystarcza aby było dobrze,

 

 

post-18578-0-02523700-1506842753_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To co ty narysowałeś jest nieprawidłowe ,to co sambor tylko niepoprawne ale bezpieczne,Podłącz rurę z kotła bezpośrednio do tej z prawej i będzie zgodne z norma.

W podanej normie masz szczegółowe rysunki.Przy okazji zwróć uwagę w jakiej odległości od kotła możesz zamontować naczynie wzbiorcze , i od czego to zależy.

Widzę ze kolega sambor juz to ci namalował.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A co do rury cyrkulacyjnej mogę tak zrobić jak na schemacie wyżej ?

Tak. Tylko nie zapomnij porządnie ocieplić.

Żeby była jasność: przy najdalszym punkcie po prostu nie kończysz rury z ciepłą wodą, tylko wracasz nią w ten króciec co pisałeś.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Grzejniki nie wiem jak będę regulował. prawdo podobnie termostatów nie powinno się stosować.

To jakaś nowość z tymi termostatami ?

 

Mnie zawsze uczyli aby dawać, a tu taka inf , że są beee.

 

A tak na serio to dlaczego nie powinno się stosować?

 

Aby tematu nie ciągnąć to powiem ci że : termostaty muszą być, zaw ochroby powrotu najlepiej VTC -50C dla węgla i pompa z autoadaptem na powrocie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

jeszcze jedna pompka  :(  ... Na prąd nie wyrobie.  :)  A można zrezygnować z cyrkulacji ? Co się dzieje jak jest zaślepiona ? A Jaka różnica jest między pompką na zasilaniu a na powrocie... ? tzm VTC511/50C moge zastosować przy zasilaniu przed bojlerem w dół do powrotu... Jaki drogi tzm VTC511/50C :(

post-74862-0-91418000-1506887197_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×