Witam 

 

Jestem nowy na forum posiadam od niedawna kocioł SAS Agro eco na pellet 29 KW ST-550 z PID czy ktoś z Was pomoże w ustawieniu tego  kotła?.

 

Powiem, że to bydle pali ile chce dom jeszcze jest nie wygrzany pracuje bez PID tak mi ustawił hydraulik. Wczoraj czyli z 10 na 11 spalił ok 100kg pelletu jestem zdesperowany jak go ustawić bo co będzie jak tem. Spadnie np.: na -10.

 

Dom docieplony 15cm termoorganika grafit

 

Okna 3 szybowe  oknoplast

 

Podłogówka 175m2 parter,

 

piwnica 120m2 Grzejniki tem 45C

 

poddasze jeszcze nie założone grzejniki(będą za tydzień)

 

Krzysiek

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Część jest aktualizacja sterownika st-550 2017.11.28 wygrywał już ktos sa jakies zmiany ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam dzisiaj próbuje ustawienia dziadka. Założyłem pogodowke zobaczymy co dalej :)

Edytowane przez Ryszard

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziadek może pomożesz

Posiadam kocioł sas Agro eco 29 kw  i mam problem żeby go ustawić 

pozdrawiam

Krzysiek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Siema,

Napisz na priv co tam instalator Ci ustawił w ustawieniach i jak wygląda instalacja.

zobaczymy co da się zrobić :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Część jest aktualizacja sterownika st-550 2017.11.28 wygrywał już ktos sa jakies zmiany ?

Witam,

wgrałem przedwczoraj to oprogramowanie i poza optyką w menu niewielkie zmiany. Pid pracuje jednak znacznie lepiej. Kocioł zaczął mi się wygaszać po każdym osiągnięciu temperatury. Wcześniej w PID piec chodził na podtrzymaniu, teraz chodzi w następującej sekwencji. ROZPALANIE - PRACA -DOPALANIE - WYGASZANIE. I tak w kółko. Spala mniej ale czy to zdrowe dla pieca? Jak pracują piec u was?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam

 
Moje nastawy pracy:
czas podawania 4s
czas przerwy 30s
siła nadmuchu 35%
Podtrzymanie:
praca w podtrzymaniu 2s
przerwa w podtrzymaniu 3 min
wentylator w podtrzymaniu:
praca 15s
przerwa 2min
bieg wentylatora w podtrzymaniu 30%
Ruszt:
ruszt przerwa w pracy 2 min
ruszt przerwa w podtrzymaniu 10 min
Mój kocioł najmniej spala przy takich nastawach.
pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kris923 a jaki masz kocioł i ile ci spala przy takich ust dużo metrów do ogrzania jak temp pokojowa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam kliknij sobie na mój nick i przeczytaj.

Jeszce nie mieszkamy a w domu jest 19C

Kotłownia w budynku gosp.

pozdrawiam

Kris

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam,

wgrałem przedwczoraj to oprogramowanie i poza optyką w menu niewielkie zmiany. Pid pracuje jednak znacznie lepiej. Kocioł zaczął mi się wygaszać po każdym osiągnięciu temperatury. Wcześniej w PID piec chodził na podtrzymaniu, teraz chodzi w następującej sekwencji. ROZPALANIE - PRACA -DOPALANIE - WYGASZANIE. I tak w kółko. Spala mniej ale czy to zdrowe dla pieca? Jak pracują piec u was?

Kolego. Mam bioslima 17kw na pelet od ponad tygodnia pale nim w Nowym domu niedogrzanym. Już poszło prawie 500 kg. Podłogowe w całym domu ponad 180m kw. Temperatura w domu na parterze mierzona 23 st C. Na piętrze znacznie wyższa. Jeszcze nie podłączone sterowanie pokojowe. Obecnie chodzi z pid moc pieca 80%. Jak go ustawić żeby mniej palił i było chłodniej w domu. Dzięki za wszelką pomoc. Pozdrawiam wszystkich Andrzej

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam

 

Moje nastawy pracy:

czas podawania 4s

czas przerwy 30s

siła nadmuchu 35%

Podtrzymanie:

praca w podtrzymaniu 2s

przerwa w podtrzymaniu 3 min

wentylator w podtrzymaniu:

praca 15s

przerwa 2min

bieg wentylatora w podtrzymaniu 30%

Ruszt:

ruszt przerwa w pracy 2 min

ruszt przerwa w podtrzymaniu 10 min

Mój kocioł najmniej spala przy takich nastawach.

pozdrawiam

Można wiedzieć ile?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam od września 2017r piec SAS BIO EFEKT 14KW, Tech 550 z PID. Dom ocieplony, 150 m2.

Obecnie spalam 6 worków pelletu na 4 dni. Piec pracuje z PID.

 

Czy jest sens wyłączenia PID. Czy można uzyskać wtedy niższe spalanie. Jeżeli tak to jakie należy wprowadzić ustawienia.

 

Na stronie SAS jest do pobrania aktualizacja sterownika Tech. Co daje taka aktualizacja ?

 

W jaki sposób policzyć/ustalić moc z jaką pracuje piec ?

 

Wiem ze to dużo pytań, ale to mój pierwszy piec.

Witam.

Mam prośbę, czy mógłbys napisać jakie ,masz ustawienia?

Ja własnie odpaliłem  takiego samego i rwe włosy z głowy.  Przy obecnej dodatniej temperaturze wciaga 40 kg dziennie. Masakra.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak pisałem piec pracuje : MENU / Wybór algorytmu pracy / PID.

 

Pozostałe moje ustawienia wynikają ze specyfiki mego domu i znajomości instalacji :

np. temp zadana CO - 60 stopni. Ogrzewanie podłogowe na odrębnym mieszaczu - 30 stopni.

Na wyjściu z pieca zawór czterodrogowy. Temperatura powrotu 50 Stopni, Temperatura zasilania instalacji 50 stopni ( to wynika z ustawienia zaworu ).

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Również jestem nowym użytkownikiem takiego pieca i mój pierwszy post dotyczył prośby o wskazanie manualnych ustawień, które by mogły obniżyć spalanie, ale te 6 worków na 4 dni to chyba nie jest źle, zwłaszcza że mieszkam na północnym wschodzie Polski.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem ze jeszcze nie ogarniasz podobnie jak ja ale mam prośbę żebyś włączył ekran testowy to jest druga opcja po włączeniu menu i popatrzył jaki jest czas podawania i czas przerwy siłę nadmuchu i temp spalin. Ja powoli ogarniam ten pięć ale do 6 worków na 4 dni to jeszcze daleko. ,

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam 

Andy1111

Spalanie pelletu u mnie to 45 kg na dobę

pozdrawiam

Kris

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

U mnie obecnie około 30 kg na dobę. Jednak mam coś nie tak z ustawieniami bo dużo sadzy i czarny dym z komina. Dom dopiero wygrzewany i niezamieszkaly. Sterownik tech 550zpid. Pracuje na automacie. Temp. Zadana kotła 50. Powrót na 40. Temp załączenia pomp 40. Prędkość wentylatora 40. Nie wiem czy nastawy w nadzorze coś zmieniają. Bo tam też coś zmieniłem. Acha szyberdach na rurze do Komina mam zamknięta gdzieś ktoś pisal że musi być częściowo otwarta. Jak ktoś ogarnia ten temat to proszę w sposób lopatologiczny o pomoc. Sas bio slim pelet 17kw. Czopuch do góry. Tech 550zpid. Andrzej

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

U mnie obecnie około 30 kg na dobę. Jednak mam coś nie tak z ustawieniami bo dużo sadzy i czarny dym z komina. Dom dopiero wygrzewany i niezamieszkaly. Sterownik tech 550zpid. Pracuje na automacie. Temp. Zadana kotła 50. Powrót na 40. Temp załączenia pomp 40. Prędkość wentylatora 40. Nie wiem czy nastawy w nadzorze coś zmieniają. Bo tam też coś zmieniłem. Acha szyberdach na rurze do Komina mam zamknięta gdzieś ktoś pisal że musi być częściowo otwarta. Jak ktoś ogarnia ten temat to proszę w sposób lopatologiczny o pomoc. Sas bio slim pelet 17kw. Czopuch do góry. Tech 550zpid. Andrzej

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Co to znaczy "szyberdach na rurze do Komina mam zamknięta"? Zamknąłeś odpływ spalin z kotła do komina? To w SAS Slim z czopuchem do góry jest szyber na czopuchu? - myślałem że w tej wersji szybrów nie montują

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Andy - szyber musi być otwarty na 100%

Temp zadaną kotła zmień z 50 na min. 60st - prawdopodobnie temu się smoli

Nadzór możesz ustawić podawanie 3sek, przerwa 2min15sek, wentylator 24bieg, praca 10sek, przerwa 2min15sek

Edytowane przez Dzi4d3k

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za podpowiedź. Nie wiem czy tak było z tą rurą czy może hydraulik taką założył. Czyli szyberdach otwarty? To nie będzie to szło ciepło z pieca prosto do Komina? Te ustawienia od dziadka to na pid?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

I jeszcze jedno pytanie na pid mam ustawienia moc pieca 80 proc. Tam są jeszcze jakieś korekty wentyl. Dolna i górna. Ustawiać to czy nie? Druga sprawa jaka temp. Zaworu na podłogowke teraz mam 34 st.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Co to znaczy "szyberdach na rurze do Komina mam zamknięta"? Zamknąłeś odpływ spalin z kotła do komina? To w SAS Slim z czopuchem do góry jest szyber na czopuchu? - myślałem że w tej wersji szybrów nie montują

Na czopuch nie ma tylko na kolanie do Komina. Sorki za tekst. Tak mi uzupełnia. W wrzucę zdjęcia jak wyjdę z domu

Edytowane przez Andy1111

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wróciłem ze zdjęciami pieca. Obecnie wygaszony od kilku dni w domu temp. 18 stopni więc starczy bo dom niezamieszkaly. Pracuje ktoś na nowszym sofcie? P

post-75125-0-90754400-1514717998_thumb.jpgpost-75125-0-44026900-1514718112_thumb.jpgpost-75125-0-89783200-1514718215_thumb.jpgpost-75125-0-67763400-1514718269_thumb.jpgpost-75125-0-06346200-1514718310_thumb.jpgpost-75125-0-42459900-1514718369_thumb.jpgpost-75125-0-24102000-1514718415_thumb.jpgpost-75125-0-39957100-1514718470_thumb.jpgpost-75125-0-41071700-1514718511_thumb.jpgpost-75125-0-13115100-1514718544_thumb.jpgpost-75125-0-91222600-1514718586_thumb.jpgpost-75125-0-25505400-1514718623_thumb.jpgpost-75125-0-97646000-1514718654_thumb.jpgpost-75125-0-75783300-1514718688_thumb.jpgpost-75125-0-66540700-1514718737_thumb.jpgpost-75125-0-47888300-1514718787_thumb.jpgpost-75125-0-11979200-1514718828_thumb.jpgpost-75125-0-35939500-1514718865_thumb.jpgpost-75125-0-96294800-1514718915_thumb.jpgpost-75125-0-08522300-1514718948_thumb.jpgpost-75125-0-54753600-1514718986_thumb.jpgpost-75125-0-38924200-1514719077_thumb.jpgpost-75125-0-86577100-1514719114_thumb.jpgpost-75125-0-62903500-1514719146_thumb.jpgpost-75125-0-36553000-1514719180_thumb.jpgpost-75125-0-79630200-1514719212_thumb.jpgpost-75125-0-19633000-1514719258_thumb.jpgpost-75125-0-06933600-1514719356_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Andy 

Współczynnik mocy kotła masz z ustawieniami na PID?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez RadzioRadman
      Witam , mam pytanie przy czyszczeniu kotła przed zimą ( palenie ekogroszkiem) teraz przepalałem drzewem, podczas czyszczenia pieca odpadały mi takie duże płaty rdzy  i zastanawia mnie czy to nagar czy korozja, proszę o rady doświadczonych forumowiczów jak z tym sobie poradzić i czy da się wyeliminować poprzez ustawienia pieca podczas procesu spalania i czy jest to jakoś bardzo mocno szkodliwe dla pieca. w załączniku przykładowe zdjęcia dodam iż zdjęcia są robione podczas czyszczenia kanału spalinowego w kotle , z przodu kotła w komorze spalanie nie ma zbytnio tego nagaru. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi!!!






      20181014_110249.mp4
    • Przez gniochu
      Witam. Zaktualizowałem przed chwilą oprogramowanie sterownika Tech 550 z PID. Aktualizacja przebiegła wporzadku natomiast kocioł po ustawieniu w algorytmie PID nie zwiększa nadmuchu, wentylator chodzi ciągle na 1%. Co może być nie tak? Soft pobrany że strony producenta. 
      Zaznaczyłem które oprogramowanie pobralem i wygrałem czerwoną kreską. Czy nie powinno być to niżej? 

    • Przez kozwelina
      Proszę o pomoc przy załączeniu pompy co. i chyba nie tylko.
      Piec sas bio multi 23, zawór 4d z siłownikiem, same grzejniki, sterownik st-580 zpid. Regulator pokojowy tech st 292 bezprzewodowy. Piec chodzi od początku września do tej pory na trybie letnim i było ok. Jak zaczęłam grzać rozpoczęły się problemy. Najpierw tech serwis wysłał mi aktualizację, miałam baaardzo stara wersję. I wtedy dopiero się zaczęło. Zaznaczam pompa co jest sprawna działa w trybie ręcznym. W trybie ogrzewania domu piec nagrzewa się do ok 63C (zadana 55C histereza co 20 stopni) pompa co nie włącza się. Na regulatorze pokj. zadana 30c (termometr pokazuje realnie 23). W menu instalatora regulator pokj. załączony sterownik standardowy, sterowanie kotłem wyłączone, regulator tech wyłączony - to kazali mi zrobić ludzie od techu. Dalej nie działa obwiniali sterownik, adapter, instalatora. Wczoraj był instalator wymienił adapter sprawdził podłączenie, dał nowy regulator. W prawym górnym rogu pojawiła sie ikonka czerwone P, piec był rozpalony i całość zaczęła działać. Obok P była ikonka domu/kalendarza. Pompa co załączyła, piec się wyłączał po zadanej, pompa co rozłączyła się jak nagrzała dom - czyli wszystko tak jak miało być. Przełączyłam na tryb letni żeby nagrzać cwu i tak zostawiłam na noc. Rano czekała mnie niespodzianka, bo wejściu w tryb ogrzewania domu pompa co nie załączyła się, pomimo, że regulator pokj. migał, na adapterze paliło się światło nie osiągnięcia temp. Piec nagrzał się do zadanej i wszedł w dopalanie następnie w wygaszenie. Rozłączyła sterownik standardowy i pompa co zaczęła chodzić. Nagrzał dom i cwu i ponownie sprawdziłam czy regulator załączy pompę. Nic sie nie stało gorzej piec chyba oszalał. Nagrzał się do 63C, potem było dopalanie i wygaszanie i tak chodził wentylator 70% przez 2!!! godziny i schodził z temperatury (znaczy szła w komin).. Włączyłam mu wygaszenie kotła i nic, dalej wentylator zbija juz poniżej histerezy - na starym oprogramowaniu działało. Wyłączyłam napięcie. Boję się co dalej.