Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Wysokość Komina


Demonx

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, muszę zbudować komin do pieca 12kW na ekogroszek. Komin bedzie zewnetrzny ceramiczny dobudowany przy pomieszczeniu gospodarczym ale głównym problemem jest to, że ściana przy której będzie zbudowany komin ma tylko 2m wysokości wiec tylko do tej wysokosci bedzie mógł być podparty. Myślę zbudowac komin okolo 2-3m ponad dach bo wyżej to raczej bał bym sie,ze przy silnym wietrze może runąć. Wiec cały komin miałby 4-5m ale od ziemi, w zaleceniach pieca jest komin 6m, średnica 160, czy taki komin wystarczy? czy niższy komin bedzie powodował problemy? Czy moze zbudować srednicy 180? Dodam jeszcze, że komin byłby na otwartej przestrzeni, czy ewentualne problemy byłyby tylko w lecie czy również jesienią i zima? Może macie jakies pomysły, bo stalowy odpada ze wzgledu na niska trwalosc oraz duże koszty.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przede wszystkim budowa komina wymaga pozwolenia na budowę, czyli będzie potrzebny projekt i ktoś kto odbierze tą robotę. + kominiarz.

A jeżeli idzie o min wysokość  to : 

 

Wysokość komina określają przepisy dotyczące prowadzenia przewodów spalinowych i wysokości komina ponad dach:

- dla przewodów dymowych – najmniej 4 m (odległość od paleniska do wylotu ponad dach)

- dla przewodów spalinowych – najmniej 2 m dla kotłów gazowych i 4 m dla kotłów olejowych (odległość od włączenia czopucha w komin do wylotu ponad dach)

 

Wszystko będzie w projekcie, który sporządzi uprawniony projektant.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Moi sąsiedzi właśnie postawili komin w niskim budynku gospodarczym koło domu. Ponad dachem 15 pustaków x 33cm (z daszkiem ponad 5 metrów). Ale nie wygląda to ani trochę stabilnie i jestem ciekaw jak długo wytrzyma.

Oczywiście daje głowę, że pnb ani projektu nie mieli:-)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko zależy od tego czy komin jest wewnątrz budynku czy dostawiony na zewnątrz do istniejącej ściany budynku

Przy dostawieniu jest wymagane pnb.

Kominy przefabrykowane mają możliwość zbrojenia  prętami fi14-16, czyli wcale takie słabe nie będą.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie