Schemat Podłączenia Sas Bio Smart 14Kw Grzejniki+Podłogówka+Cwu


radwan

Rekomendowane odpowiedzi

Witam!

Bardzo proszę Was o pomoc. 

Planuję zbudowanie kotłowni na podstawie schematu z instrukcji TECH'a - dostawcy sterownika do mojego pieca. 

Izolacja domu:

- ściana ytong 24cm + 15cm styropian biały

- posadzka 11cm styropian biały

- strop 30cm wełna

Dom powierzchnia 100mkw + wysokie poddasze. Na chwilę obecną będzie nieużytkowe, jednak za 4-5 lat planuję je zagospodarować i ogrzać(stąd piec 14kW).

 

Ogrzewanie podłogowe 4 pętle każda po około 100m rury PEX16. (zbudowane na rozdzielaczu z rotamerami bez grupy mieszającej)

Ogrzewanie kaloryferami (z zaworami termostatycznymi) - 3szt + drabinka łazienkowa(zawór zwykły) (zbudowane na rozdzielaczu)

Bojler 140l ERMET. 

 

Poniżej schemat na podstawie którego planuję zbudować kotłownię:

 

Aktualnie mam już na u siebie:

Bojler EMET 140l

2x Zestaw regulacyjny Afriso zawór 4 drogowy DN25 + siłownik  

 

Pytania, które mnie nurtują:

1. Czy zawór -drogowy nie powinien być umieszczony zaraz za piecem?

2. W module sterownika mam możliwość podłączenia 1 zaworu 4-drogowego (nr8) od kaloryferów, co z zaworem od podłogówki, czy muszę dla niego zainstalować dodatkowy sterownik?

3. Czy istnieje możliwość zastosowania 1 pompy na powrocie dla grzejników i CWU, zamiast 2 na zasilaniu?

4. Jakie pompy do takowej instalacji będą odpowiednie? Kalkulator Wilo podaje 20/1-4 dla ogrzewania i CWU. Czy wato inwestować w autoadapt?

post-73638-0-93736300-1503585195_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytania, które mnie nurtują:
1. Czy zawór -drogowy nie powinien być umieszczony zaraz za piecem? - jak najbliżej kotła , jak są dwa to oba
2. W module sterownika mam możliwość podłączenia 1 zaworu 4-drogowego (nr8) od kaloryferów, co z zaworem od podłogówki, czy muszę dla niego zainstalować dodatkowy sterownik? - a po co ci siłownik na grzejniki - tam ustawiasz jakieś 40% otwarcia i to wszystko o temp w pomieszczeniach dbają termostaty na grzejnikach, a siłownik dajesz na podłogówkę 
3. Czy istnieje możliwość zastosowania 1 pompy na powrocie dla grzejników i CWU, zamiast 2 na zasilaniu?- na pewno nie!

Ale bardzo możliwe, że potrzebna będzie dodatkowa pompa na powrocie z zaw 4-D do kotła  - po prostu masz małe zaw 4-D, powinny być większe -5/4" to minimum
4. Jakie pompy do takowej instalacji będą odpowiednie? Kalkulator Wilo podaje 20/1-4 dla ogrzewania i CWU. Czy wato inwestować w autoadapt?

Na grzejniki i CW to tak jak piszesz 25/40, z tym że na grzejniki x głowicami termostatycznymi to z autoadaptem 

Na podłogę to warto 25/60 bez autoadaptu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak na marginesie zawór 4D nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem

 

W takim układzie z 2 4-D na podłogę i grzejniki osobno to dobre rozwiązanie, szeczególnie jak jest zaw 4-D na grzejniki ustawiany manualnie.

Jakbyć dodatkowo dał pompę na powrocie to jest prawie ideał

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pytania, które mnie nurtują:

1. Czy zawór -drogowy nie powinien być umieszczony zaraz za piecem? - jak najbliżej kotła , jak są dwa to oba

2. W module sterownika mam możliwość podłączenia 1 zaworu 4-drogowego (nr8) od kaloryferów, co z zaworem od podłogówki, czy muszę dla niego zainstalować dodatkowy sterownik? - a po co ci siłownik na grzejniki - tam ustawiasz jakieś 40% otwarcia i to wszystko o temp w pomieszczeniach dbają termostaty na grzejnikach, a siłownik dajesz na podłogówkę 

3. Czy istnieje możliwość zastosowania 1 pompy na powrocie dla grzejników i CWU, zamiast 2 na zasilaniu?- na pewno nie!

Ale bardzo możliwe, że potrzebna będzie dodatkowa pompa na powrocie z zaw 4-D do kotła  - po prostu masz małe zaw 4-D, powinny być większe -5/4" to minimum

4. Jakie pompy do takowej instalacji będą odpowiednie? Kalkulator Wilo podaje 20/1-4 dla ogrzewania i CWU. Czy wato inwestować w autoadapt?

Na grzejniki i CW to tak jak piszesz 25/40, z tym że na grzejniki x głowicami termostatycznymi to z autoadaptem 

Na podłogę to warto 25/60 bez autoadaptu.

 

Według instrukcji TECH 580 z PID podejście mam na

Pompa CWU

pompa CO

pompa dod.1

pompa dod.2

 

Na powyższym schemacie była jeszcze pompa cyrkulacyjna, którą wywaliłem, gdyż nie chcę cyrkulacji. Myślę zatem że obsłuży. 

 

Początkowo chciałem 1 pompę, teraz wychodzi że będą 4:) Ale jak mówicie że tak będzie idealnie to tak też zrobię. Wolę ominąć późniejsze problemu. Dziękuję za pomoc. Na jakich rurach miedzianych robi w tym wypadku instalację? 28wystarczy?

Dla podsumowania schemat z pompą na powrocie. 

post-73638-0-04278500-1503664794_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach