hamis Opublikowano 20 Sierpnia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Witam. Czy obieg kotłowy, zrobiony w ten sposób, zapewni ochronę powrotu kotła? Ze względu na nisko umieszczone naczynie przelewowe nie mogę dać przed kotłem pompy na powrocie + zaworu 3d termostatycznego - pompa na instalację musi być na zasilaniu. Czy średnica obiegu kotłowego fi18 wystarczy? Chciałbym zrobić to na zalegającej w szafce pompie cyrkulacyjnej cwu (0,1-0,7m3/h). Kocioł ma wyjście 5/4. Czy zredukować średnicę od razu za wyjściem czy dopiero za trójnikiem na obieg kotłowy? A może jednak lepiej by się sprawdzić zawór 4d ręczny z obiegiem grawitacyjnym po stronie kotłowej (5/4)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 21 Sierpnia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Taka koncepcja jest poprawna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 22 Sierpnia 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 A ten zawór bezpieczeństwa na powrocie to do czego? Na zawór powinno być miejsce na kotle , a jak kocioł ma pracować w układzie zamkniętym to potrzebna jest cała grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym ale warunkiem jest posiadanie przez kocioł wężownicy schładzającej. Koncepcja z pompą mieszającą jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamis Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Kocioł będzie w układzie otwartym. ZB jest typowo na wszelki wypadek, gdyby coś się stało z naczyniem (przymarzlo), choć to mało prawdopodobne. Zwyczajnie dodatkowe zabezpieczenie dla spokoju sumienia :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Jak ci przymarznie to w takim położeniu ZB w pierwszej kolejności (blyskawicznie) pozbędziesz się wody z kotła .A ty masz się pozbywać pary.Para jako lżejsza od wody zbiera sie u góry kotła.Dlatego ZB musi być w takim układzie montowany na kotle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamis Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Czyli montować go na wyjściu z kotła (na trojniku) czy sobie całkowicie darować? W sumie naczynie nie ma prawa przemarznac, bo jest w strefie "prawie" ogrzewanej (nad sufitem podwieszanym, dom parterowy). Jeszcze jedno: czy robić osobno rurę wzbiorcza (spieta z powrotem instalacji) i bezpieczeństwa czy pociągnąć tylko rurę bezpieczenstwa z wyjścia kotła i rozdzielić przed naczyniem? Kocioł 18kw, pompa na zasilaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Odrebną rure RW podpina się do powrotu tylko w przypadku pracy dwóch kotłóow pracujących rownolegle. Przy jednym kotle mozna podlaczyc osobno RB I RW ale tylko idące z góry kotła.Ale to jest rozwiazanie nie ekonomiczne .Przepisy mowią że odcinek rury od kotła do naczynia wzbiorczego może być wspólny dla RB I RW .. document (35).pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamis Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Skąd moje pytanie? Gdzieś kiedyś wyczytałem, że lepiej robić osobno RB (od góry kotła do góry naczynia) i RW (od dołu naczynia do powrotu kotła) z tego względu, że w przypadku zagotowania para ucieka RB, a z naczynia spływa zimna woda, chlodzac kocioł. Ale z drugiej strony jak może splywac, skoro przez naczynie nie ma cyrkulacji? Czyli w moim przypadku puszczę wspólna RB od góry kotła i zrobię rozgałęzienie dopiero przy naczyniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 22 Sierpnia 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Jak puścisz dwie rury, to ciepła woda grawitacyjnie będzie ci ogrzewać naczynie wzbiorcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Jak dodasz RC -to tak - Bez RC (cyrkulacyjna) osobne rury RB I RW nie tworzą obiegu i cyrkulacji nie ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamis Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Ok, podsumowując, rzućcie proszę okiem na schemat. Będzie ok? Kocioł ma wyjście 5/4. Czy redukować od razu za śrubunkiem czy po trójnikach obiegu kotłowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 22 Sierpnia 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Jak dodasz RC -to tak - Bez RC (cyrkulacyjna) osobne rury RB I RW nie tworzą obiegu i cyrkulacji nie ma.Wybacz. Masz rację. Mela cupa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 23 Sierpnia 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 1)Nadmiar zaworów zwrotnych 2)Po co odpowietrzać piony?odpowietrza się instalację na grzejnikach 3)Zbyt duza rura przelewowa od naczynia Cu28?(koszty) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorecho Opublikowano 23 Sierpnia 2017 #14 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Witam. Tak sobie spoglądam ...na schemat; Po co jest ten obieg kotłowy, skoro na zasilaniu jest zawór mieszający, którym można chyba ustawić sterowaniem temp. powrotu do kotła, a najlepiej żeby był termostatyczny i starczyłaby jedna pompa obiegowa c.o. i obieg kotłowy . Można dać też zawór termost. na obiegu cwu, żeby załączał potrzebę grzania cwu i wtedy na calości mogłaby być tylko jedna pompa obiegowa na powrocie kotła. Chyba że patrzymy tylko na w/w schemat, bez kombinacji. Jak namieszałem to sorki,pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamis Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Wg normy średnica przelewu nie może być mniejsza niż RB, czyli minimum cal... Odpowietrzenie pionów - rury będą szły pod sufitem (nie mam innej możliwości), a następnie będą schodzily do grzejników. Na grzejnikach nie będzie więc możliwości odpowietrzenia. Przy zastosowaniu spadków rur, będzie się odpowietrzalo właśnie na automatach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamis Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Obieg kotłowy jest do podniesienia temp powrotu, a zawór 3d do sterowania temperatura na grzejniki. Można by było dać zawór 4d, ale z nimi same problemy... Termostatyczny musiałby być przed kotlem z pompą na powrocie, a to odpada, ze względu na nisko powieszone naczynie (budynek parterowy z kotłownia w piwnicy). Obwód CWU jest zrobiony na osobnej pompie i działa to bardzo dobrze, więc zostanie bez przeróbek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 23 Sierpnia 2017 #17 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 3)Zbyt duza rura przelewowa od naczynia Cu28?(koszty) Poniżej fragment z normy PN-91/B-02413 2.7. Rura przelewowa. Wewntrzna srednica rury przelewowej nie powinna by mniejsza niż wewnętrzna średnica rury wzbiorczej i rury bezpieczeństwa. Rura przelewowa powinna by wyprowadzona nad zlew lub kratkę kanalizacyjną w pomieszczeniu kotłowni lub węzła cieplnego w taki sposób, aby wypływ z niej wody mógł by kontrolowany z miejsca obsługi i miejsca napełniania instalacji ogrzewania. Rury tej nie wolno łączyć bezpośrednio z kanalizacją ani wyprowadzać na zewnątrz budynku. Schemat jest dobry, niech kolega weźmie się do roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 23 Sierpnia 2017 #18 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2017 Witam. Tak sobie spoglądam ...na schemat; Po co jest ten obieg kotłowy, skoro na zasilaniu jest zawór mieszający, którym można chyba ustawić sterowaniem temp. powrotu do kotła, Nie zamontowany w ten sposób. Zawór na tym schemacie miesza czynnik, a nie rozdziela. Żeby rozdzielał to pompa by musiał być przez zaworem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamis Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Dziękuję za odpowiedzi. Do roboty się wezmę jak tylko (jeżeli w ogóle) dostane kocioł. Miał być na początku miesiąca, ale coś Przemek się nie wyrabia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hamis Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2017 Zadam jeszcze jedno (mam nadzieje ostatnie) pytanie. Obecnie w instalacji mam naczynie przelewowe 30l ze złączami 3/4". Czy jest sens specjalnie wymieniać je na takie, które ma wejścia 1"? Oczywiście podłączone rury będą CU28. 95% naczyń dostępnych w marketach i lokalnych sklepach ma wejścia właśnie na 3/4"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 31 Sierpnia 2017 #21 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2017 To trzeba wybrać z tych 5% które mają 1" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...