Prośba O Ocenę Schematu Instalacji


tofek

Rekomendowane odpowiedzi

Witam serdecznie,

Posiadam obecnie instalację typu otwartego z kotłem na paliwo stałe, pompą oraz zasobnikiem CWU (120l) dwupłaszczowym. Chciałbym podłączyć do tej instalacji kocioł gazowy 1-f.

Czy zaproponowany przeze mnie schemat jest poprawny - w załączniku

 

post-20916-0-56905400-1502555323_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Już bez kotła gazowego masz złą instalację tzn niebezpieczną ponieważ nie powinno być zadnej armatury(pomp,zaworów) montowanej na rurze do naczynia wyrównawczego.Kocioł na paliwo stałe pracuje w układzie otwartym a kocioł gazowy w zamkniętym dlatego powinieneś oddzielić te dwa obiegi np. za pomocą wymiennika płytowego.Zasobnik powinien być z dwoma wężownicami.

Kocioł gazowy 1-F ma wbudowaną pompę która obsługuje zarówno grzejniki jak i zasobnik więc nie potrzebujesz już żadnych zewnętrznych pomp

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Instalacja jest stara z lat 90 - tak chyba kiedyś robiono,

2. Słup wody mam ok.9m - więc ciśnienie powinno wystarczyć do poprawnej pracy kotła gazowego,

3. Kocioł gazowy(niedźwiedź) który będę prawdopodobnie instalował nie ma wbudowanych pomp do c.o. i cwu.

4. Chciałbym wykorzystać obecnie używany zasobnik wody użytkowej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Poprawiłem delikatnie schemat.

Czy w dobrym miejscu umieściłem grupę bezpieczeństwa tj. naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik,

post-20916-0-97976600-1502597616_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nadal jest źle ! Pomiędzy wyjściem kotła a naczyniem otwartym NIE MA PRAWA być żadnego zaworu (u Ciebie jest różnicowy) i rura ta nie może mieć średnicy mniejszej niż 1 cal.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie mam możliwości przerobienia połączenia pomiędzy zbiornikiem wyrównawczym a kotłem węglowym. Zawór różnicowy jest 2", przez ok. 10lat i nic się nie działo nawet wielokrotnie woda się gotowała w kotle i wyrównawczy spełnił zadanie - wyrzucał wodę przelewem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To ze się dotychczas nic nie stało to żadne wytłumaczenie. Układ jest niebezpieczny i tyle w temacie.

 

W tym przypadku lepiej jest zamknąć obieg CO wraz z kotłem gazowym a kocioł węglowy podłączyć do obiegu przez wymiennik. Naczynie otwarte będzie w kotłowni. Wszystko można przerobić wystarczy chcieć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli tak jak teraz poprawiłem będzie ok.

 

post-20916-0-04461600-1502611882_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Instalacja jest stara z lat 90 - tak chyba kiedyś robiono,

 

Przepisy o montażu naczynia otwartego są takie same od prawie 70 lat - najstarsza powojenna Polska Norma na ten temat jest z 1948r a była ona oparta na normach przedwojennych, 

Więc pisanie, że tak dawniej robiono nie ma postaw prawnych, przeważnie robiono dobrze, ale powstawały przeróbki typu montaż pompy i robiły się błędy.

W dawnych szkołach zawodowych na prawidłowy montaż naczynia był kładziony mocny nacisk a od kilku dobrych lat szkół nie ma a instalacje robią partacze lub ludzie bez wykształcenia zawodowego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Schemat instalacji jest, nawet jak na wykonanie w latach 90, .....dziwny. To jest jakieś połączenie zasilania dolnego z górnym (?????!!!!!) i jeżeli poprawnie działało należy uznać "za  szczęśliwy zbieg okoliczności" bo takie instalacje przeważnie nie dają się wyregulować hydraulicznie. Kol. "Tofek" nie chce zbyt mocno ingerować w instalację CO i jedyny pozytyw jest taki że chce zainstalować kocioł gazowy stojący.  Podstawowym pytaniem jakie powinien sobie zadać jest: Co będzie głównym źródłem ogrzewania? Jak będzie to kocioł węglowy to niech zostanie jak jest ale jak ma być to kocioł gazowy to proponuję wyciąć tą instalację i zbudować ją tak jak to powinno się zrobić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy po usunięciu zaworu różnicowego z obiegu kotła węglowego schemat jest poprawny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrezygnuję z pompy kotła węglowego (układ grawitacyjny) - instalacja pracuje również bez problemu w takim układzie, a pompę od węglowego wykorzystam do gazowego.

Jeszcze jedno pytanie, czy przy gazowym dobrze zaproponowałem grupę bezpieczeństwa.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam węglówkę i gazowy w układzie zamkniętym.  Układ otwarty nie robił tgz słupa wody aby zrobić ciśnienie w układzie (chociaż osoba która instalowała piec gazowy kondensacyjny mówiła że niby zrobi ciśnienie (niby fachowiec a zrobił byle było).- po drugie 99% piecy kondensacyjnych wymaga układu zamkniętego - serwisant nie chciał podbić mi gwarancji ) i zdecydowałem się zamknąć układ  - w moim przypadku większą część zimy będzie pracować gazówka. na piecu węglowym mam grupe bezpieczeństwa , 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ile metrów miał słup wody ?

Jakiej firmy instalowałeś kocioł gazowy ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam kocioł na paliwo stałe Buderus s111 na manometrze kotła wskazówka jest na pozycji 0,8bar (zdjęcie w załączeniu)

Natomiast w instrukcji kotła gazowego jest napisane: "Dolać wodę, jeśli podczas trwania programu testowego

ciśnienie w instalacji spadło poniżej 0,08 MPa (0,8 bar)". Zakładam, że jest to punkt graniczny.

post-20916-0-40563100-1502646493_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sambor w poprzednim poście napisałeś, że w kotłach gazowych pompa CO jest zainstalowana na powrocie, sugerujesz żeby zmienić.

Czy w przypadku CWU też ??.

Ale ile może się zmienić ??, dziś grzałem CWU kocioł na 75st i na manometrze nie było widocznych zmian.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 Ja mam pytanie, dlaczego ma nie być zaworu różnicowego ? bo nie rozumie : 

 

Zawór różnicowy stosuje się przy kotłach na paliwo stałe, gdy obieg wody jest wymuszony przez pompę wody. Zadaniem zaworu jest niedopuszczenie do przegrzania kotła. W trakcie normalnej pracy kotła gdy pracuje pompa obiegowa  zawór pozostaje zamknięty. W przypadku braku prądu, zawór pod ciśnieniem wody otwiera się i umożliwia przepływ wody do dalszej części instalacji pomijając pompę   

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1. Jeśli w układzie nie działa grawitacja, to zawór nic nie daje

2. Jeśli działa grawitacja, to pompa dla niej nie jest przeszkodą

3. Jeśli zawór się zepsuje, to pompa skróci obieg, i efekt znany

Dobry sposób na wyciąganie kasy z inwestora, nic poza tym.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Był hydraulik i oglądał instalację i nie zgłaszał uwag do zaworu różnicowego, jedynie zaproponował żeby zabezpieczyć kocioł węglowy zaworem bezpieczeństwa.

No i bądź tu człowieku mądry :rolleyes:

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach