Witam,
planuję zakup kotła dla domu o powierzchni około 160m2, 100% podłogówka i zastanawiam się nad takim rozwiązaniem:
- kocioł defro sigma E 12kW (ekogroszek)
- pompa na bojler, praca ciągła jako obieg kotłowy
- zawór 3d - zawór kierunkowy - pompa podłogowa
- na wyjściu z bojlera zawór 3d do wody użytkowej dla zmniejszenia temperatury (bojler może będzie z dodatkową wężownicą dla solarów)
- oczywiście zawory bezpieczeństwa, naczynia przeponowe, itp.
- układ otwarty albo zamknięty z wężownicą schładzającą (zastanawiam się)

dlaczego tak - chciałem uprościć instalację i nie stosować zaworu 4d i dodatkowej pompy albo w drugim rozwiązaniu wymiennika płytowego

proszę o pomoc czy takie rozwiązanie ktoś już przerabiał???

Dzięki smile.png

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Popatrz na Skam-P Plus 12 kW, RBR-Ekouniwersal 12 kW - w nich nie trzeba chronić powrotu bo to nowsze konstrukcje.

 

Pompa CWU nawet włączona na stałe nie zagwarantuje zachowania minimalnej temp. powrotu a bez tego nie ma gwarancji w Defro [znam kilku, którzy już się o tym przekonali na własnej skórze], poczytaj warunki gwarancji a dowiesz się, że np. jeszcze twardość wody w obiegu będziesz musiał zachowywać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach