Witam serdecznie,

 

Piszę tutaj bo chodzi o wypompowanie ciepła z domu do gruntu. I też dlatego, że robię pompę ciepłą z klimatyzatora.

 

Zostaje mnie jednostka wewnętrzna i chcę ją wykorzystać do chodzenia chaty.

 

Przepuszczam przez jedn. wew. wodę ze studni o temp 13 stopni.

 

N jaką moc chłodniczą mogę liczyć?

 

Karol

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Za mało danych.

W normalnych warunkach j pracuje w t 0C na wejściu i 7C na wyjściu, delta do t wewn ok 24K. Jak u ciebie będzie 13 na wejściu i 20 na wyjściu to delta będzie ok 11K, czyli moc chłodnicza wyniesie ok 0,4 nominalnej. To na raz

2 to j wew jest od klimatyzatora, czyli przewidziana pod czynnik, a nie wodę. Bez przeróbek rurek miedzianych polegających na zmianie połączeń szeregowych na równolegle nie osiągniesz wymaganego przepływu wody.

Reasumując, kup odpowiedniej mocy klimakonwektor przystosowany do wody. Moc liczona podobnie 0,5 od nominalnej.

Nie należy też zapominać o jakości wody, która z czasem może zatkać rurki wymiennika.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ale trzeba wrząć pod uwagę że ta woda w studni po kilku godzinach też zmieni temp i to dosyć dobrze

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wodę wykorzystaną do chłodzenia raczej przeznaczyć trzeba do podlewania ogródka.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam serdecznie,

 

Piszę tutaj bo chodzi o wypompowanie ciepła z domu do gruntu. I też dlatego, że robię pompę ciepłą z klimatyzatora.

 

Zostaje mnie jednostka wewnętrzna i chcę ją wykorzystać do chodzenia chaty.

 

Przepuszczam przez jedn. wew. wodę ze studni o temp 13 stopni.

 

N jaką moc chłodniczą mogę liczyć?

 

Karol

szkoła podstawowa 8 klasa sie kłania obliczanie mocy

przepływ czynnika w czasie razy jego delta od temp wejsciowej do wyjsciowej

jesli wodę bedziesz wylewał na ogód i czerpał dośc głeboko to parametry uzyskasz takie same jak na agregacie wody lodowej gdyz woda pompowana dosc intensywnie bedzie miał temp 5-8st

Edytowane przez automatyk

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kiedyś zimą ( -9) na dworze  mierzyłem temp. wody w studni na głębokości 4m było13 stopni, dokładnie to nie będę puszczał  wody tylko glikol. W studni będzie ułożona wężownica z rury karbowanej. Glikol będzie doprowadzony do domu bo będzie służył jako wstępne nagrzewanie powietrza wchodzącego na reku.

 

Do reku będę zakładał taką nagrzewnicę http://allegro.pl/nagrzewnica-wodna-kanalowa-125mm-lodz-i6707890234.html

 

Skoro będę miał instalację  chłodnej wody w domu to chciałbym ją wykorzystać latem do chłodzenia.

 

Dlaczego od kilmatyzatora jednostka wew nie będzie dobra?

 

Karol

Edytowane przez jedlica

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Bilans zysków i strat będzie ujemny, to bez sensu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Potrzebował byś dwie takie studnie. Czerpną i zrzutową.

Edytowane przez papasmurfek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kiedyś zimą ( -9) na dworze  mierzyłem temp. wody w studni na głębokości 4m było13 stopni, dokładnie to nie będę puszczał  wody tylko glikol. W studni będzie ułożona wężownica z rury karbowanej. Glikol będzie doprowadzony do domu bo będzie służył jako wstępne nagrzewanie powietrza wchodzącego na reku.

 

Do reku będę zakładał taką nagrzewnicę http://allegro.pl/nagrzewnica-wodna-kanalowa-125mm-lodz-i6707890234.html

 

Skoro będę miał instalację  chłodnej wody w domu to chciałbym ją wykorzystać latem do chłodzenia.

 

Dlaczego od kilmatyzatora jednostka wew nie będzie dobra?

 

Karol

to jest bez sensu woda w studni sie zagrzeje po 3-8 godzinach w zaleznosci od zładu i bedzie po chłodzeniu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam jeszcze jeden pomysł.

 

Zamontuję na zasilaniu podłogówki dodatkowy wymiennik płytowy i spróbuję chłodzić podłogą. Do lata powinienem wszystko zmontować i uruchomić, opiszę jak to działa.

 

Karol

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To nie jest takie proste jest cos takiego jak punkt rosy Bedzie jazda po płytkach jak po lodowisku

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.