piotrkierys Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor #51 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Witam Sambor a mam takie pytanie czy w tym moim schemacie instalacji nie bedzie takiego zjawiska zamiast ciepla woda z kotla isc na ogrzewanie domu to bedzie krążyła przez zbiornik C.W.U krotki obieg bo do domu będzie troche daleko jescze dodatkowa na tym odcinku 8m mam dwa załamania Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemyslaw85 Opublikowano 20 Lipca 2017 #52 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Wg mnie brakuje zaworka zwrotnego przed pompą CWU. W efekcie pompa co to gania na grzejniki będzie ganiać także przez CWU. Dodatkowo czujnik temperatury powrotu winien być zamontowany najbliżej pieca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor #53 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 A zawor zwrotny w tej sytuacji cos da bo pompa C.W.U jest bezdlawicowa i pompa C.O bedzie pchala zasilaniem wode do bojlera Tak mi sie wydaje dlatego czekam na wasze wypowiedzi co otym sadzicie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Lipca 2017 #54 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Zawór zwrotny za pompą CW musi być, reszta jest OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 20 Lipca 2017 #55 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Ja bym nie instalował zaworu 29 a za pompą CO nr 11 wstawiłbym zawór zwrotny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor #56 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 A jescze mam takie pytanie czy taki schemat jak nizej przedłużenie rur do nowej kotlowni bedzie dobry wiadomo wszystkie dodatkowe zawory i pompy beda montowane według schematu podanego wczesniej I czy jak bym tak dołożył grzejnik to on bedzie grzal I z góry przepraszam za taki kiepski schemat Pozdrawiam wszystkich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Lipca 2017 #57 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Zaznacz jeszcze pompę od CO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor #58 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Wszystko bedzie zrobione jak na tym schemacie tylko chodzi mi oto czy zasilanie i powrót moze isc jak na rysunku co narysowałam i czy ten grzejnik bedzie grzal A w kotlowni zrobie jak na schemacie niżej Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Lipca 2017 #59 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Nie rozumiesz_ jak będzie taki układ nak na tym szkicu poniżej to będzie działać, jak grzejnik będzie wpięty między pompę a kocioł to nie będzie działać. Tylko ten grzejnik będzie musiuał mieć możliwość regulacji przepływu. tak aby nie brał większości wody z inst CO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor #60 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 To tak na szybko zrobiłem rysunek I tez chodzi mi oto czy powrót wychodzi w starej kotlowni przy podłodze musze go pociągnąć pod sufit puzniej 8m pod sufitem i zas do powrotu do pieca ,czy to nie bedzie przeszkadzało A przy tym grzejniku zaloze termostat i zawór u dołu i go troche skręc Wiadomo jescze naczynie wyrównawcze i zbiornik C.W.U Czy tak bedzie dobrze Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Sambor a twój skicz co dodałeś ma jakis blad bo sie nie otwiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor #61 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Acha a to zasilanie w starej kotlowni to zasila cale centralne ogrzewanie domu tam stal stary kociol i wszystko dzialalo nie grawitacyjne Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Lipca 2017 #62 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Czy tak bedzie dobrze Tak jak narysowałeś będzie OK. A mój szkic się u mnie otwiera - stare dobre XP :wub: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 21 Lipca 2017 Autor #63 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Dzieki Sambor za Pomoc Uratowales mój nowy przedpokój przed kuciem posadzki Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Autor #64 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Witam wszystkich ponownie Mam jescze takie pytanie jak wysoko powinien byc zamontowany zbiornik wyruwnawczy w moim układzie ,czy taki zbiornik musi miec odpowiednia pojemnosc czy to jest bez różnicy, bo mam w domu taki zbiornik 60 litrow nierdzewny . Czy jak tak zamontuje to zbiornik wyruwnawczy bedzie to dobrze Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 3 Sierpnia 2017 #65 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Jak zainstalujesz tak jak na rysunku to będzie bardzo dobrze. Rury sygnalizacyjnej nie musisz instalować. Zamiast niej wstaw termomanometr na powrocie kotła. Będziesz wiedzieć jaka temperatura wpada do kotła i ile masz ciśnienia statycznego w instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Autor #66 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 A jak wysoko musi byc zamontowany taki zbiornik I jakie ma byc ciśnienie w ukladzie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 3 Sierpnia 2017 #67 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Ciśnienie samo wyjdzie jak napełnisz układ na max. Jeżeli pompę zainstalujesz na zasilaniu czyli na tym czerwonym odgałęzieniu w prawo to wystarczy, że dno naczynia będzie 30 cm wyżej nad najwyższym grzejnikiem. Gdy zainstalujesz pompę na powrocie co polecam to przy zastosowaniu pompy "40" naczynie musi się znajdować 2,8 m wyżej nad najwyższym grzejnikiem. 10 metrów wysokości słupa wody daje ciśnienie 1 bar. Wiec jak np pomiędzy powrotem kotła a naczyniem będziesz mieć np 12 metrów różnicy to ciśnienie statyczne w instalacji wyniesie 1,2 bara. Dodatkowo w kocioł wkręć zawór bezpieczeństwa na 1,5 bara tak dla świętego spokoju gdyby np naczynie na strychu zamarzło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Autor #68 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Czyli jak mój najwyżej osadzony grzejnik jest na wysokosci 5,5m A zbiornik dam na wysokosc 8,5 m to bedzie dobrze bo wyzej juz nie dam rady go podnieść To cisnienie w kotle bedzie 0,8 bara to tez bedzie dobrze Pompa na powrocie Tak jak w tym układzie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 3 Sierpnia 2017 #69 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Stosując pompę "40" różnica wysokości 3 metrów u Ciebie będzie OK bo wymagane jest minimum 2,8 m., Ciśnienie u mnie w kotle wynosi 0,2 bara i też mam OK ;) Nie instaluj tylko pompy "60" bo wtedy naczynie musiałoby być wyżej aż o 4,2 metra nad najwyższym grzejnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrkierys Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Autor #70 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 A ja wlasnie sie przymiezam do zakupu takie pompy WILO POMPA c.o STRATOS PICO 25/1-6 AUTOADAPT 25/60 Bo przenoszę kociol o jakies 10m od starego miejsca I sie zastanawiam czy pompka 40 da rade popchać wode Czyli nie kupowac pompy 60 bo w moim przypadku jak nie dam rady podnies wyzej zbiornika wyruwnawczego to bedzie mi wyrzucalo wode przez niego tak A pompka 40 da rade umnie popchac wode 10m w poziomie a i 6m do góry Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 #71 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Według waszej teorii ,ten projekt jest niepoprawny post #106 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/page-6 wysokość mieszkania 2,70m a pompka 25/40 na powrocie .Ciekawe dlaczego mu nie będzie przelewać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 3 Sierpnia 2017 #72 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Przy instalacji pompy na powrocie wymagane jest by była ona wyżej o najwyzszy punkt instalacji o wartość 0,7 hp. Czyli jeżeli pompa ma 4 metry "podnoszenia" to 4x0,7 = 2,8 m. Powinieneś o tym wiedzieć Heniu ... Wspomniane przez Ciebie wyżej 2,7 oczywiście nie jest spełnioną wartością i wtedy może mu się p[przelewać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Sierpnia 2017 #73 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Nie w każdym przypadku pompa [pracuje na max wysokości podnoszenia i to "ratuje" większość instalacji z pompami na powrocie. Wiele zależy od oporów hydraulicznych w instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
henryk1953 Opublikowano 3 Sierpnia 2017 #74 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Przy instalacji pompy na powrocie wymagane jest by była ona wyżej o najwyzszy punkt instalacji o wartość 0,7 hp. Czyli jeżeli pompa ma 4 metry "podnoszenia" to 4x0,7 = 2,8 m. Powinieneś o tym wiedzieć Heniu ... Wspomniane przez Ciebie wyżej 2,7 oczywiście nie jest spełnioną wartością i wtedy może mu się p[przelewać. No popatrz a inżynier z uprawnieniami i posługujący się programem zgodnym z normami europejskimi jest taki głupi i tego nie wie. Wiecej - ten co pisał ten program i ci eksperci unijni co go zatwierdzali też są tacy nierozgarnięci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Sierpnia 2017 #75 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2017 Inżynier nie jest głupi, tylko wie jak to zinterpretować, co pozwala mu na bycie inżynierem projektantem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.