Skocz do zawartości
robin60

Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników

Rekomendowane odpowiedzi

Panowie zamieszczam link do filmu Kanału Afriso uważam , że się przyda wszystkim tym co ogrzewają się pelletem i nie tylko oraz przy okazji są przydatne schematy poprawnych instalacji.

 

  • Przydało się 2

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Praca kotła z podłączonym sterowaniem pogodowym do mieszacza. Na kotle ustawiona :

Temp. zadana 70

Histereza wyłączenia 5

Histereza kotła to 20

 

9LGHPB0Z32D9I0G3G0500_2020-11-24 16_00_2020-11-25 15_11.png

Edytowane przez Matusz
Błąd merytoryczny

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Widzę że palnik pracował prawie non stop w modulacji , ile Ci zjadł pelletu ? 

Spróbuj dać standard z histerezą kotła 20 st temperaturą zadaną kotła 75 st i nadzorem 5 min moc nadzoru 2kw ,przed wygaszaniem przetrawi ci on żar w palniku .

Widać też że masz mieszacz 4d bo temperatura powrotu niska , jak mieszacz obniża temperaturę to powrót gwałtownie rośnie .

Edytowane przez Kordjano
  • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No i powrót jest tragiczny.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Matusz Jak będziesz miał chwilę, daj ten sam wykres, tylko temperatura kotła, powrotu i mieszacza BEZ pracy i temperatury zewnętrznej. Ten zygzak na mieszaczu między 04:00 a 08:00 i później jest zastanawiający przy ciągłej pracy... Było równo i nagle drgawki. No i powrót poniżej 40 stopni to niezdrowo...
Masz pompę kotłową na powrocie?

Ja pompy nie mam niestety przy 4D i lata ten powrót jak głupi na początku, ale jak się ustabilizuje to mam ok. 50 i w górę.

Minimalna temperatura mieszacza u mnie ustawił instalator na 25 i nieczułość mieszacza na 0.5
Obecnie kombinuję z przymknieciem zaworu, bo miałem 2% (dwa), zmieniłem na 20 i testuję.
Oczywiście, mam inną instalację na miedzi i aluminiowe kaloryfery, więc zupełnie różna od Twojej.

a5b815d75180c0a2b679fcb49b52060c.jpg&key=f3e72c8737c8912fed80076e4dad1968d09ef4a7ea9299d4811b18e08a975388087a70cffc79262b8ce4c7c3b8549acc.jpg&key=b19f172de50e25e6fb62009b9aa356135db8a3e1f13e939b2706417c3bb44b47



W poście #13012 lepiej te wykresy wyglądały, ale powrót taki sam niski...


Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Kordjano pelletu wzięło dokładnie 24.36kg

@eliks wiem trochę niska, producent podaje minimum 45, ale i tak przeważnie mam około 40.

@papen76
Niestety pompy kotłowej nie mam.

Temp w domu 23.6 - 24 w dzień

W nocy 22.8

 

9LGHPB0Z32D9I0G3G0500_2020-11-24 15_33_2020-11-25 15_33.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No to widzę, że raczej musimy obaj te pompę dołożyć... I regulator ciągu.
Ja jutro postaram się wymienić motoreduktor w podajniku 2, bo brzęczy już tak, że aż zęby dzwonią, hehe.
80476455e161dddb104a47bef6fc3676.jpg&key=6a2a72ea9a41862d813f337f19708dd6cd40d50e11027c5977d1b8c648078c15

PS. Zobacz, u mnie tak ciągła praca przebiega:4e9b3729cb437bb2ca2a5f5c0ecac0bd.jpg

  • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@papen76 z pompą myślę że w moim przypadku problemu nie będzie, gdyż kocioł mam na dotacje a umowę mam taka, że każda wada oraz nieprawidłowe działanie, bądź zaniedbana instalacja jest pokrywana przez instalatora. Ja bym musiał tylko za pompę zapłacić..

Chyba że brak ochrony kotła poprzez pompę nie jest traktowane jako zaniedbanie.

A co do RCK to ja mam możliwość montażu tylko do drzwi wyczystki.

Będzie ok?

regulator-ciagu-prostokatny-122x182-mm-.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak masz taką możliwość, to montuj i pompę i regulator Wcześniej paliłem od histerezy kotła cały czas, to powrót sam się chronił. Teraz przy termostacie pokojowym jest lipa, bo za długo chodzi w okolicach 40 a mój kocioł ma już 10 lat...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Matusz Wzięło 36 za 24 godziny czy 24 , 36 kg tak szczegółowo , ale z czasu pracy palnika wynika że raczej 36 kg pożarło .

U mnie dom  z lat siedemdziesiątych też ściany z pustką w środku , ale docieplony a to robi swoje za ostatnią dobę poszło około 18 kg , 36 kg to schodziło mi przy minus 20 st .

spróbuj tak jak pisałem wcześniej moc maksymalną daj na 19 kw moc średnią 10 kw minimalną 6 kw ,niech palnik zasuwa na maksa aż nie osiągnie zadanej po czym się wygasi .

Zobaczymy jak długie będą cykle pracy i postoju na histerezie 20 st , temperatura za oknem podobna to będziesz miał porównanie .

@papen76  gdzieś już widziałem ten motoreduktor haha .

  • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Kordjano @papen76, fuks taki, że wędrował w gronie znajomych... 04icon_rotfl.gif

  • Lubię to 2

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ojeździł się biedaczek po Polsce ale koniec wakacji, jutro do roboty, haha. Dzięki@Kordjano

  • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Kordjano

Dokładnie za 23godziny pracy spalił 24kg i 360gram (24,36kg)

 

Jutro dam wykres po 24h od Twoich ustawień

Edytowane przez Matusz

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To tragedii nie ma , daj też wynik spalania do porównania .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@Kordjano ok. Jutro zamiesze.

Wiem tragedia nie mam ale chciałbym teraz ustabilizować pracę kotła oraz zmniejszyć zużycie tak o 2kg

  • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ustawiłem większą temp. i histerezę na bojler - póki co kocioł się nie włącza, temp spada.

Przeglądałem econet i jest taka zakładka harmonogram. Tam można ustawić CWU w zaplanowanych godzinach(planuję to ustawić, żeby nie grzało cały czas bojlera - nie ma takiej potrzeby), ale ciekawi mnie inny wybór:

image.png.ff373053315a62be3b858c956ec00a41.png

 Ja tego nie ustawiałem - tak powinno być czy może jednak to powinno być wyłączone? Dobrze rozumiem że jak wyłączone to wszystkie słupki powinny być w górze?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Słupki to temperatura dzienna ,brak słupków to czas temperatury nocnej { obniżonej) jeśli ustawisz temperature nocną taką samą jak dzienna to nie ma znaczenia ile tych słupków jest i w jakim przedziale .To jest praca termostatu w harmonogramie  , możesz wybrać inny tryb np komfortowy . Cwu najlepiej w harmonogramie żeby była w tedy co potrzeba .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik



×
×
  • Dodaj nową pozycję...