Jestem Nowy na forum i jestem także świerzym posiadaczem kotła z podajnikiem oraz z palnikiem rynnowym. Użytkuje go od 3 dni, wcześniej kocioł zasypowy. ma pytanie do Was czy moje nastawy są poprawne? Dom z 2012 roku, pustak +9 styropian 12 cm, parterówka, powierzchnia ok 160m2.

W domu jest ciepło bo ok 22-23 stopni. Ale powstaje sporo spieków. Ekogroszek niewiem z jakiej kopalni ale od lokalnego dostawcy od którego zawsze brałem węgiel.

Kocioł: Elektromet EKO-KWP 15 MDP, podajnik rynnowy.

Sterownik Tech EL-483 z PID.

Sterownik pokojowy Tech ST-292 bezprzewodowy.

Moje nastawy:

- czas podawania 15 sek

- czas przerwy 50 sek

- czas podawania w podtrzymaniu 5 sek

- czas przerwy w podtrzymaniu 15 minut

Temp zadania 55st

wentylator 45%.

 

Czy w w/w nastawach nalezy coś zmienić aby ograniczyć powstawanie spieków?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

witam, nie znam pieca, ale wg zasad które poznałem tu na forum, to dzisiaj wiem że nadmiar powietrza = spieki, 

Z kolei niedosyt wiatru to koks i nie dopalony węgiel w popielniku, oraz sadze w piecu i kominie jak dojdzie jeszcze zbyt niska temp na piecu ...

Poszukaj tematów omawiających problemy spalania. Znajdziesz w nich wiele przydatnych informacji które pomogą Ci dobrać odpowiednie proporcje paliwa, wiatru i czasów. Ja szukając wiadomości w tym zagadnieniu, nie ograniczałem się tylko do tematu kotła jaki posiadam i sterownika, ale szukałem właśnie takich informacji i później wcielałem je w życie. 

Na pewno kartka i długopis muszą być pod ręką, by cały czas notować najistotniejsze informacje ze sterownika, od temp, na kotle po temp na zewnątrz + to wszystko co ustawiasz. No i korekty robić małymi "krokami" i czekać minimum po 2, 3 godziny by dostrzec minimalny efekt.

Nie ma gotowej recepty, kierunek to zmniejszenie wiatru i dopasowanie dawki paliwa.

Powodzenia.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam, 

 

Mam piec z podajnikiem ślimakowym, ale myslę, że zasada działania jest taka sama ;)

 

Skoro nie znasz groszku, ja bym spróbował pierw od krótkich cykli podawania np 5 sekund. 

 

Najlepiej jest dla pieca i dla groszku jak piec bardzo rzadko wchodzi w stan podtrzymania (nadzoru). 

 

Przez tą zimę przetestowałem 87354376 sposobów na oszczędne palenie groszkiem i widzę, że jak piec jest mało w spoczynku a pracuje cały czas, przy minimalnych nastawach, jest bardzo dobrze.

 

Tzn:

 

Wcześniej miałem ustawienia:

 

10 s podawanie

40 s przerwa

30-40 % nadmuch 

 

Piec dochodził do zadanej temperatury w około 10-12 minut, trzymał też 10-12 minut i zaczynał pracę. 

 

Wydawałoby się to fajnym rozwiązaniem, ale weź to pod uwagę, że przez to podtrzymanie temperatura spadała nawet o 10 stopni, gdzie piec musiał "dobić" do tej temperatury aby się wyłączył. Z początku miało to dla mnie sens i stwierdziłem, że będę dążył do tego, że skoro temperatura aż tak jest w stanie spaść, to będę tak kombinował aby spadła jak najmniej, a piec szybciej dochodził do zadanej temperatury. Dupa zbita :D ok. 9-10 minut to jest czas gdzie piec dochodził do zadanej temperatury niezależnie w jakim nastawie (wiadomo im dłuższa przerwa była tym dłużej dochodził). Czytając "cały internet" zacząłem wyciągać wnioski, że najlepiej dla kieszeni i dla pieca będzie jak będzie on pracował non stop (tryb podtrzymania np 2-3 razy na dobę starcza). 

 

Obecnie mam ustawienia: 

 

temp. zadana 58 st

5 s podawanie

60 s przerwa

20% nadmuch

Przesłona wentylatora przysłonięta prawie na MAX. mała szczelina około 1 cm jest :D

Czopuch w 80%  przymknięty

Histereza C.O. 2 stopnie

 

Histereza C.U.W. 5 st

temperatura na C.W.u. 50 st

Zawór 3D

 

podłogówka ustawiona na 33 stopnie

 

 

Spalam dosłownie na pył/piach nie wiem jak to nazwać. -> jeśli chcesz zdjęcia pisz śmiało, pokażę :D

 

Wczoraj tak dla testów chciałem sprawdzić, czy zwiększając temperaturę na podłodze do 37 -38 stopni, piec da sobie radę utrzymać temperaturę zadaną, okazuje się, że nie. A więc te ustawienia (wg mnie) są najbardziej optymalnymi na taką temperaturę na podłodze i na spalanie. Jak się okazuje, skracając przerwę podawania do 50 sekund, piec spokojnie daje sobie radę i powolutku łapie taką temperaturę jaką ma zadaną: 58 st. 

 

Dodam jeszcze, że dom mam nie ocieplony, budowa zakończona w październiku 2016, mieszkam tam od grudnia. Powierzchnia jaką ogrzewam to 180 m2 (powierzchnia użytkowa domu 240 m2). 

 

Twoje nastawy są dobre ale na mrozy -20 stopni :D

 

Spieki Ci się robią najprawdopodobniej z dużej ilości podawania groszku oraz z dużego przedmuchu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Witam, mam pytanie odnośnie ustawień w sterowniku/ach Tech w kotłach eko kwp multi, mdp, czy wycofanego ze sprzedaży multi dual premium. W menu mamy wybór paliwa ekogroszek, węgiel kamienny, brunatny, pellet. Sprawdziłem po zmianie na eko, pellet czaasy podawania i przerwy podawania są takie same a producent informuje w instrukcji że parametry ulegają zmianie. Czy ktoś użytkuje na eko i pellecie i zna ustawienia na jednym albo drugim paliwie ? Interesują mnie czas podawania, przerwa podawania, moc dmuchawy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.