alvaro99

Dobór kotła Jaki Kocioł 5 Klasy Do Wąskiej Kotłowni?

Rekomendowane odpowiedzi

Napisano (edytowane)

czekamy ............co ta rynna potrafi :] ja nie potrzebuje 5 klasy kotla tylko by nie miał problemów ze spalaniem i użytkowaniem .. no i wlazł do mojej kotłowni "kiszki " :D

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak nie potrzebujesz "klasy" to masz małego Sztokera Mini 15kW

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

bialymiro

jak może być wcześniejszy atest to można w taki sposób wykonać Skam-P Plus 12kW, jest on produkowany na bazie bryły kwadratu, przy tym palniku jest odpowiednia odległość między ramką montażowa a początkiem paleniska, aby zamontować go od tyłu (tył konstrukcji ma ciut szerszy płaszcz, aby można było montować DBV-1 jak jest potrzeba).

tj Skam-P Plus z palnikiem od tyłu - szerokość zestawu 51cm, od drzwiczek do końca kosza ok.125cm w tym układzie. Musiałbyś określić czy drzwiczki mają się otwierać na lewą czy na prawa stronę. Górne wyjście spalin typowo pod rurę 160mm. Do sprecyzowania zostanie jeszcze umieszczenie króćca powrotu wody

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ze swojej strony mogę polecić ten kocioł, najlepiej ze sterownikiem spp

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

bialymiro

jak może być wcześniejszy atest to można w taki sposób wykonać Skam-P Plus 12kW, jest on produkowany na bazie bryły kwadratu, przy tym palniku jest odpowiednia odległość między ramką montażowa a początkiem paleniska, aby zamontować go od tyłu (tył konstrukcji ma ciut szerszy płaszcz, aby można było montować DBV-1 jak jest potrzeba).

tj Skam-P Plus z palnikiem od tyłu - szerokość zestawu 51cm, od drzwiczek do końca kosza ok.125cm w tym układzie. Musiałbyś określić czy drzwiczki mają się otwierać na lewą czy na prawa stronę. Górne wyjście spalin typowo pod rurę 160mm. Do sprecyzowania zostanie jeszcze umieszczenie króćca powrotu wody

Czy w zaproponowanej konfiguracji czyli  kosz z tyłu, szerokość 51, 12kW,  można wstawić:

 

1.palnik Batory do spalania głównie miału z Piasta 23kJ ( zależy mi na cichym i bezawaryjnym działaniu, cichy bo cześć pomieszczeń mieszkalnych jest na poziomie kotła, bezawaryjny bo często jestem w delegacji a żonka jest technicznie...) 

2.powrót od strony drzwiczek  czyli pomiędzy popielnikiem a pierwszymi drzwiczkami

3.sterownik który umożliwi mi przynajmniej w okresie początkowym podłączenie sie do kotła z zewnątrz, praca w dwustanie jak najbardziej możliwa jeżeli okaże sie że PID nie działa tak jak oczekuje, SPP ?

Na papierach mi nie zależy bo sam płace za kocioł,  czy korpus dla Plus i Premium jest taki sam?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

ad.1 Może się uda i zmieści, ale w małym batorym jest mniejsza odległość między ramką montażowa a początkiem paleniska. Musze dokładniej sprawdzić, ardeo iron wchodzi w tym układzie bez przeszkód, przy batorym zewnętrzna część palnika mocniej wystaje o ok.10cm

ad.2 z danego boku na wysokości dolnej krawędzi drzwiczek do odpalania (może być blisko frontu)

ad.3 może być np. spp

ostatnie pytanie odpowiedź brzmi tak

Edytowane przez Pieklorz

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To będzie taki Skam w wersji Sztokerowej i z retortą :)

Z małym Batorym będzie to tak że retorta będzie przyklejona do tylnej ściany kotła a z przodu będzie kupa luzu.

Jarek? a pamiętam że jeszcze kiedyś robiłeś takie kotły z zasobnikiem od tyłu? zapomniałem jak się to nazywało, Eko Pal czy coś?

.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie no pellet odpada, wychodzi drożej od węgla.... już wolałbym jeszcze trochę dołożyć i grzać gazem.

 

Ten Sztoker mi odpowiada, tylko niestety nie ma go w wykazie kotłów na jakie mogę dostać dofinansowanie:

http://powietrze.malopolska.pl/kotly/

 

Pisałem do firmy, może postarają się spełnić warunki żeby załapać się na listę.

Taką odpowiedź uzyskałem:

 

Witam

niestety od  01.03 br. na liście będą znajdować się tylko kotły spełniające wymagania tzw. dyrektywy ekoprojektu, która w calej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać od 2020 r.
Taką odpowiedz uzyskaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim który prowadzi listę kotłów niskoemisyjnych.
Edytowane przez alvaro99

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 czym te palniki różnią się żeby je porównać i wybrać odpowiedni do skam 12 kw... BATORY vs ARDEO IRON r?  (ardeo tez sam miał pociągnie?)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Oba są żeliwne, żeliwne korpusy, ślimaki..., oba spalą miał węglowy o niższej spiekalności najlepiej <10RI

 

Batory - taki lekko zaokrąglony w narożnikach "kwadrat" z wyjściem na paliwo do strefy spalania ok.10x10cm i na wysokości nadmuchu jakieś 12,5cm, góra paleniska gdzie rozsypuje sie paliwo ma rozmiar 21,5cm x 20cm i podniesione ranty, aby paliwo przytrzymać na tej mniejszej powierzchni

 

Ardeo - okrągłe palenisko, wyjście na paliwo fi.10cm, w strefie napowietrzania ok.11,5cm, wypalane paliwo (popiół) już poza strefą spalania rozsypuje się na pierścień o średnicy jak pamiętam 26cm na okrągło. Lekki obrót prawo/lewo pozwala na uzyskanie ciut drobniejszego popiołu a odchylana wyczystka to kwestia nieco wygodniejszego czyszczenia strefy napowietrzania palnika

 

linki do zdjęć palników:

Batory:

Batory25-300x105.jpg

ma%C5%82y-batory-1024x398.jpg

Ardeo Iron

4.jpg

1.jpg

Edytowane przez Pieklorz

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Witam ponownie :)

 

W ofercie firmy komiz pojawił się kocioł sztoker w wersji II czyli sztoker+ (znajduje się na liście).

Do mojej wąskiej kotłowni nadawał by się idealnie. Czy ktoś mógłby przeglądnąć specyfikację i wypowiedzieć się (chociaż teoretycznie) na jego temat?

Edytowane przez alvaro99

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Jaka moc jest Ci potrzebna?

Mały ostatecznie jest w mocy 12kW i zbadano jeszcze pod ecodesign jednostkę 24kW

 

Ten mały, to jak tu było wcześniej pisane rozwinięcie prototypu o nazwie AKP

wysokość już z górnym czopuchem to 100cm, szeroki na 48cm, od drzwiczek do tyłu kosza 115cm, zasyp 90kg

Małe gabaryty, wygodny w obsłudze, tak w skrócie nieco zmodyfikowany palnik i nad rurę paleniskową doszła taka forma specjalnego deflektora, nie wiem jednak czy to ostatecznie poszło z tym deflektorem czy z dołożonymi turbolizatorami

 

Za zgodą konstruktora robiłem fotki jeszcze przed tymi badaniami prototypów (nie ma na nich deflektora ani zawirowaczy), jak chcesz mogę wkleić, także takie jak się pali.

post-1687-0-80630100-1494316202_thumb.jpg

post-1687-0-38373700-1494316210_thumb.jpg

post-1687-0-18934700-1494316217_thumb.jpg

Edytowane przez Pieklorz

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja potrzebuję większy niż 12 kW a mniejszy niż 24. Czekam aż wprowadzą ten pośredni.

Powiem że chyba najlepiej będzie mi pasował do mojej wąskiej kotłowni.

Jak jest z jakością/obsługą tych kotłów?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jest jednostka Sztoker+18.

Znamionowa moc cieplna 18kw

Minimalna moc cieplna 6kw

KOMIZ zaktualizował swoją stronę.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak podnieść temperaturę spalin w kotle Sztoker+? Czy wystarczy wymontować turbolizery spalin,czy może jest jakiś dodatkowy element np.deflektor?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czy do tego kotła trzeba ocieplać komin?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Co masz na myśli?

Dla każdego kotła czy 3,czy 4, czy 5klasa. Komin na całym odcinku od parteru po dach powinien mieć takie samo ocieplenie. Jak komin np na nieuzytkowym poddaszu to tylko goła cegła a w pozostałej części domu jest na nim choćby tynk, to jest to zwykła fuszerka budowlana

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam stary dom po dziadku z lat 70-siątych, więc komin to cegła i tynk. Nie wiem czy bawić się w nowy wkład ocieplony i kwasoodporny czy zostawić to w spokoju, bo niektórzy pisali na tym forum, że tak palą i nie mają sadzy więcej niż zwykle.

 

Jakie to były by koszty przy kominie 9m? Jakie wkład jest dobry?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

dodam jeszcze od siebie , podobno kwasoodporny jest do bani bo szybko 5-8 lat zdechnie , tylko kamionkowy i tu mam pytanie o średnicę tego wkładu , bo średnica obecna to 30x30cm więc wchodzi wszystko jak w masło ale ile ? 160,180,200mm? aby to miało sens

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam stary dom po dziadku z lat 70-siątych, więc komin to cegła i tynk. Nie wiem czy bawić się w nowy wkład ocieplony i kwasoodporny czy zostawić to w spokoju, bo niektórzy pisali na tym forum, że tak palą i nie mają sadzy więcej niż zwykle.

 

Jakie to były by koszty przy kominie 9m? Jakie wkład jest dobry?

 

Wkład zawsze można wstawić, a jeśli nie trzeba to szkoda pieniędzy na niego.

 

Dobry i wskazany jest ceramiczny.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

dodam jeszcze od siebie , podobno kwasoodporny jest do bani bo szybko 5-8 lat zdechnie , tylko kamionkowy i tu mam pytanie o średnicę tego wkładu , bo średnica obecna to 30x30cm więc wchodzi wszystko jak w masło ale ile ? 160,180,200mm? aby to miało sens

 

160 wystarczy

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok dzięki

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wkład zawsze można wstawić, a jeśli nie trzeba to szkoda pieniędzy na niego.

 

Dobry i wskazany jest ceramiczny.

No tak, tylko jak już mam stary komin z cegły nie będę go pruł i robił ceramiki. Interesują mnie jakieś wkłady, które łatwo mogę umieścić wewnątrz już istniejącego komina, czy jest to konieczne i jaki to koszt? Edytowane przez alvaro99

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli komin jest szczelny to nie jest konieczne, a koszt może podać ktoś kto się tym zajmuje więc tu nie pomogę.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W tym sztokerze+ dla podniesienia temp. spalin możesz jeszcze zawsze wyjąc 2zawirowacze.

Wyjęcie ich jest proste, wychodzą tymi górnymi drzwiczkami

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez ciechanek
      Witam serdecznie. Chciałbym wymienić kocioł na nowy i zwracam się z prośbą do doświadczonych użytkowników o rade. O to moje wyniki z ciepło właściwe - http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4oyg
      Polecono mi 2 piece - SAS SOLID lecz jego cena mnie odstraszyła oraz Ogniwo Eko Plus M - tu niestety dostępna jest jedynie moc 14kw oraz 20kw a ja potrzebuje według kalkulatora 17. Jaki polecacie piec z podajnikiem do 10 000zł? Czy jest sens kupowania pieca V klasy gdy nie będę miał dotacji?
      Do tej pory paliłem w kotle górno-dolnym 28kw przerobionym na górniaka. Bez grzania CWU dawał rade na jednym zasypie ok 14h. Trochę zdziwiłem się gdy kalkulator wskazał, że potrzebuje jedynie 14kw a z CWU 17kw.
       
    • Przez Lukasz23l
      Witam . Zaczynam rozglądać się za piecem na ekogroszek . do ogrzania 189m . ok 50 podłogówki i reszta grzejniki . 
      Dom z użytkowym poddaszem na razie nie ocieplony ale liczmy ze jest bo będzie . 
      Piec najchętniej z górnym czopuchem  klasy 5 i sprawnością 90<... a o reszcie nie mam POJĘCIA co i jak dla mnie będzie najlepsze. 
      Może ktoś coś mądrego mi doradzi , jakich błędów nie popełnić przy wyborze pieca oraz jakich firm unikać .
      Bardzo chętnie przejrzę oferty od przedstawicieli firm 
      Pozdrawiam . 
    • Przez Lukasz23l
      Witam . Zaczynam rozglądać się za piecem na ekogroszek . do ogrzania 189m . ok 50 podłogówki i reszta grzejniki . 
      Dom z użytkowym poddaszem na razie nie ocieplony ale liczmy ze jest bo będzie . 
      Piec najchętniej z górnym czopuchem  klasy 5 i sprawnością 90<... a o reszcie nie mam POJĘCIA co i jak dla mnie będzie najlepsze. 
      Może ktoś coś mądrego mi doradzi , jakich błędów nie popełnić przy wyborze pieca oraz jakich firm unikać .
      Bardzo chętnie przejrzę oferty od przedstawicieli firm 
      Pozdrawiam . 
    • Przez majmaj
      Witam serdecznie.
      Ostatnimi czasy zakończyłem przeróbkę koła rodziców (elektromet eko kwr 15) dzięki Waszej pomocy palenie w nim to przyjemność. 
      Dlatego zwracam się do Was tez w innej kwestii. 
      W przyszłym roku będę miał już swój domek według tego projektu:
      https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-leszczynowcach-m511e472bd065c
      Dom będzie dobrze docieplony - czyli 15cm styro na ścianach,ocieplony strop i dach. Okna energooszczędne. 
      Ogrzewanie całego domu to będzie raczej podłogówka.
      Zbiornik CWU dla dwóch osób czyli ok 200L.
      Tu dochodzę do wyboru kotła, chciał bym piec na pellet tylko problem w tym czy znajdę piec o tak małej mocy? Co z CWU latem - takie piece mają dobrą modulację mocy? Latem chcę grzać tylko CWU.
      Rura z gazem jest obok działki - więc nie ukrywam że kocioł gazowy też jest kuszącą opcją. 
      Pozdrawiam.
    • Przez fastplayer
      Witam. Potrzebuję pomocy w doborze" zestawu" do domu: 
      Parter 106 merta plus poddasze 50m2
      Dom murowany z Ytonga, na scianach 20cm styro grafitowy, 20cm welny w stropie. 20cm welny na poddaszu, podloga 15cm styropian , rekuperacja, okna 3 szyby.
       
      Jaki polecacie zestaw ? Mile widziany immergass