Witam,

Od niedawna mieszkam w domku, mam piec na ekogroszek i w minioną środę zakupiłem 1 tonę Bobrka (o ile można wierzyć dostawcy). Opał był w workach i chyba nawet workowany w dniu dostawy, bo po wysypaniu był bardzo mokry.

Zatem kieruję pytanie do bardziej doświadczonych, jakie powinny być ustawienie/parametry, by w miarę dobrze ów opał się palił, by nie było tak, że ogień zgaśnie a węgiel wysypie się do popielnika lub będzie się ledwo tlić.

Podaję dane:

1) Piec 35KW z P.P.H.U. Ciepło (firma z Bielska) z 2006

2) Terownik Tigra z firmy Kom-Ster

3) obecne ustawienia:

- Obroty w stanie nadzoru 70%

- obroty dmuchawy 85%

- czas pomiędzy przedmuchami 1 minuta

- czas przedmuch 85 sekund

- krotność podawania 2

- czas pomiędzy podawaniem 48s

- czas podawania 12s

- temp. CWU 44 stopnie

- temp. załączenia pompy CO 35 stopni

- korekta ekonomiczna -2 stopnie

- korekta nocna -2 stopnie

- czas przesypywania 5 minut

- temperatura zadana pieca 60 stopni

Teraz nie wiem - by fajnie się paliło i nie było spieków - czy ująć powietrza, a może skrócić czas pomiędzy kolejnymi podawaniami.

Pozdrawiam i z góry dziękuję za podpowiedzi.