Skocz do zawartości
robert004

Sterownik Estyma Igneo Slim, Opinie, Problemy, Lista Życzeń I Co Jest Dobre.

Rekomendowane odpowiedzi

Napisano (edytowane)

Generalnie opcja bez sensu. Mój sterownik ma oprogramowanie z połowy 2016 roku, jakby kogoś to interesowało:)

Edytowane przez Piotr0000

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ostatnio testowałem skokową .....przy moim małym podawaniu 2.2 i zadanej na kocioł 70 dobijał do 72 73 stopni po czym się wygaszał ....za chwilę odpalał żeby dobić 2 , 3 stopnie .....porażka.

Że co? Niby czemu tak robił?

Przy zadanej 70, gdy dochodzi do 66, to przełącza się na moc 30%. Gdy spadnie poniżej 65, to wraca do mocy 100%. Skoro u ciebie przy 72 stopniach się wygaszał, to musiał akurat trafić na moment, gdy został przekroczony maksymalny czas pracy palnika. A może w ogóle to nie było wygaszanie, tylko rozpalanie spowodowane tym, że płomień spadł poniżej wartości foto? Innej możliwości nie widzę.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Generalnie opcja bez sensu.

Te podtrzymanie? Wg mnie jak najbardziej z sensem. Bez sensu to jest wygaszanie palnika z powodu przekroczenia temperatury zadanej i za chwilę ponownie go rozpalanie, bo cały czas jest zapotrzebowanie na ciepło. Czytając to forum można się dowiedzieć, że inne sterowniki mają takie funkcje podtrzymania. W Estymie algorytm Fuzzy Logic takiego podtrzymania nie zapewnia. Dlatego ja używam mocy skokowej.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

U mnie zawsze temperatura dobija do zadanej w domu potem chodzi chwile i się wygasza, bez sensu by było aby chodził palnik dalej. Może jak przyjdą mrozy to stestuje:)Jak widać estymą testowała taka opcje, ciekawe czemu się z tej opcji wycofali

Edytowane przez Piotr0000

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak nie masz stałej pompy to faktycznie nie ma sensu włączać tej opcji. Ale przy stałej pompie jak najbardziej.

Nie jest powiedziane, że się wycofali z tej opcji. Może po prostu Tekla jej nie chce, a w estymowskich sterownikach dla innych kotłów ona jest dostępna.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Możliwe. Ale w instrukcji estymowskiej dla sterownika igneo wall tez jej nie ma wiec raczej jej nie proponują albo tylko defro ja sobie zażyczyło, choć i oni dając instrukcje sterownika jej nie ujawniaja. Dopiero serwis mi opisał co ona realizuje. Wolałbym miec dobieg pompy jak w touch:) Mniejsza większość pozdrawiam:)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam. Panowie co sądzicie o tych wykresach? Może tak być? Coś zmieniać?  Dawkowanie jest OK? 

1 to wykres w nocy.

2-4 to już od rana do teraz. 

 

IMAG1016j_qnrxens.jpg

Nagrzewanie od rana 

IMAG1017j_qnrxena.jpg

IMAG1018j_qnrxeex.jpg

IMAG1019j_qnrxeep.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Weekend i pojawia się HardyDemon  :D  wstaw jeszcze raz zdjęci bo wyświetla się tylko jedno

Podaj jeszcze nastawy jakie masz

Edytowane przez Kriss12

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ha ha Kriss12 masz chyba racje :) Z jednej strony fajnie jest być zwiastunem weekendu a drugiej jednak strony smutne mieć czas dla swojego kociołka jedynie w weekendy...

 

Jeszcze raz zdjęcia wszystkie ale z linkiem. PS mam nowy pellet. Za 640zł i wydaje mi się, że jest najlepszy jakościowo. Ogień jest żółty ładny a piec pomimo niskiego dawkowania na poziomie 2s szybko wchodzi na obroty. Jedynie co to widać iskry przy płomieniu- jak to wyeliminować (mi to nie przeszkadza ale podobno jest to nie korzystne... popiół jest OK- ale jeszcze wieczorem będę go podglądać)

Parametry to praca stała 60st, pogodowa. Histereza 15st. 

 

http://s2.ifotos.pl/img/IMAG1016j_qnrxeaq.jpg

http://www.ifotos.pl/zobacz/IMAG1017j_qnrxeqp.jpg

http://s2.ifotos.pl/img/IMAG1018j_qnrxeqn.jpg

http://www.ifotos.pl/zobacz/IMAG1019j_qnrxeqx.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze jedno do poprzedniego postu...

Zdjęcie pelletu. Zawuważyłem takie białe elementy w pellecie. Co to może być? Czy może macie jakieś z tym doświadczanie a to białe to jakiś, które może przekreślić ten pellet.... 

Zdjęcie specjalnie w dużej rozdzielczości... 

http://ifotos.pl/z/qnrxsqx

mniejsza rozdzielczość

http://www.ifotos.pl/zobacz/dziwnejpg_qnrxsqx.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Trudno tak jednoznacznie na podstawie zdjęcia ocenić. Niemniej nie wygląda to dobrze, to mogą być nawet zmielone butelki PET, obym się mylił.....

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja bym podniósł na 70 histereza 20 ,stała pompa .....krzywa grzewcza jak u Ciebie ?

To białe to nie mam pojęci co to jest....może podczas produkcji dostały sie jakieś śmieci ....dużo tego ??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

"Próbę wody" zrobić i wszystko będzie jasne....

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Nie jest tego dużo. Pellet pali się świetnie. Chyba najlepszy jaki miałem... Pachnie bardzo ładnie drzewami iglastymi. 

Pellet przeszedł próbę wody. Tonie i rozpuszcza się po wrzuceniu do wody.

Zszedłem z temperaturą zadaną z 70 na 60 z tego powodu, że często kocioł zagrzewał się zbyt mocno nawet do 85st. Teraz przy 60 dochodzi do 74...

Krzywa 53/39/36

Stałą pompa... hmm... nie wiem czy jest sens, gdybym miał zimno w domu to pewnie miało by to racje bytu. Ale w obecnej sytuacji jeśli wszystko działa właściwie... Podejrzewa, że przy stałej pompie na pewno zużyje więcej paliwa... więc po co...

 

A jak z wykresem pracy? Jest OK? Czy należy zwiększyć dawkowanie?

Edytowane przez HardyDemon

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

U mnie dochodzi do 83 84 stopni jakoś się tym nie przejmuję dłużej trzyma temperaturę ....ja jadę na stałej pompie 

Ile mu zajmuje dojście do zadanej temperatury ?

Hardy mógłbyś wrzucić zdjęcie płomienia 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem... ciężko mi to zmierzyć, nie mam kiedy. Tyle co na wykresie. zdjęcia płomienia nie wychodzą za dobrze... Ale postaram się coś ogarnąć... 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Próbowałem dwoma aparatami zrobić foto płomienia ale niestety... nie wychodzi... Koloru wcale nie widać. 

 

Czy ktoś mógłby zobaczyć wykres i go skomentować? 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem za długo dochodzi do zadanej temperatury 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Regulator ciągu kominowego.

Czy zgodnie z rysunkiem poniżej montaż regulatora ciągu kominowego na samym dole komina- wyczystka będzie spełniać swoją role?

Wg mnie tak bo to obniży ciśnienie w kominie ale mój ojciec ma wątpliwości... 

Proszę poradę.  Ma ktoś tak? działa? 

W innym przypadku będzie mi bardzo ciężko doprosić się przyjazdu mojego "fachowca"

 

kominjpg_qnrerha.jpg

 

http://www.ifotos.pl/zobacz/kominjpg_qnrerha.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Będzie działał , ważne żeby był w tym samym pomieszczeniu co kocioł 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Kolego ale nie jest w tym samym pomieszczeniu... Wyczystka jest w korytarzu a za drzwiami dopiero jest kocioł. Dzieli ich drzwi. Co prawda nigdy nie są zamknięte... Do foto dołożona ściana. Coś to zmienia? 

 

http://s2.ifotos.pl/img/kominjpg_qnrenpr.jpg

 

 

kominjpg_qnrenpr.jpg

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Zmienia i to sporo , RCK działa na zasadzie różnicy ciśnień w kominie i w pomieszczeniu z którego pobierane jest powietrze do spalania .

Może zamontuj taki na rurę ( Czopuch)

tu masz  jak to się robi 

Edytowane przez besix

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki Besix... dobrze, że mi powiedziałeś bo inaczej popełnił bym błąd... To cóż... pozostaje mi czekać na fachowca. Nie będę sam robić tych przeróbek.

Jeszcze raz dzięki,

Pozdrawiam. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

A zdawało mi się, że pisałem tu o tym co najmniej kilka razy, że nie może być w innym pomieszczeniu :)

Ja też mam wyczystkę za ścianą i też musiałem kupić RCK na czopuch. Mam dokładnie ten, co na filmiku. Z resztą filmik ten odtwarzałem podczas montażu :)

Edytowane przez Ozi80

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj zmierzyłem temperaturę na wylocie spalin. Przy mocy min o obrotach 20 temp. 100 stopni po podkręceniu do 30 obrotów 120stopni. Na 80% mocy i obrotach 30 temp. 150 stopni. Czy to są poprawne wyniki? Przeważnie kocioł chodzi na min temperaturze wiec spaliny maja Ok 100-120 stopni. Napewno temperatura jest nie za wysoka co jest zasługa dużego kotła i jego budowy, kilka półek spora powierzchnia. Zastanawiam się tylko czy temperatura nie jest za niska. Komin jest stary, ceglany, jeden kanał ma wielkość wiadra:) kanały są 4. Co myślicie?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez Gonzo0604
      Witam wszystkich na forum.
      Ponieważ gaz ziemny nie popłynie w mojej okolicy przez najbliższe parę lat, zdecydowałem się na wybór pelletu jako alternatywy na w miarę czystą kotłownie.
      Mój dom jest w trakcie budowy, powierzchnia użytkowa ogrzewana to będzie około 110 m2, ogrzewanie będzie na całym domu podłogowe. Na ścianie 20 cm styropian, strop drewniany 40 cm wełna, fundament ocieplony, okna jeszcze nie wiem ale wiadomo ciepły montaż itp.
      1. I mam dylemat czy piec powinien być 10 kw cz większy?
      2. Czy warto inwestować w drogi mega zautomatyzowany czy jednak prostszy?
      3. Czy montować bufor bo podobno przy podłogówce to dobrze? I czy wtedy większy Piec?
      Podaję linki do paru kotłów które mi się podobają ale nie wiem czy to dobry kierunek?:
      https://allegro.pl/oferta/piec-peletowy-zebiec-agat-10-kw-5-klasa-ecodesign-7613989001
      https://allegro.pl/oferta/kociol-galmet-genesis-plus-kpp-10kw-5kl-ecodesign-9094539703?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMI0Zb97eDH6QIVzbvVCh1HhQpcEAYYASABEgKvqvD_BwE
      https://allegro.pl/oferta/rakoczy-cortina-pellet-14-kw-5-klasa-ecodesign-7507585900?utm_content=mfc&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed
      https://allegro.pl/oferta/kociol-piec-kostrzewa-eei-pellets-10kw-gratisy-7718491467?utm_content=mfc&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed
      https://allegro.pl/oferta/kociol-heiztechnik-daspell-luxgl-12kw-ecodes-pelet-9056443273?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie-łazienka&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=EAIaIQobChMIsa631-PH6QIVSvlRCh0nOQtyEAQYAyABEgLMV_D_BwE
      https://allegro.pl/oferta/kociol-automatyczny-na-pellet-defro-alfa-12-kw-8496035272
      Wiem że to prawdopodobnie tematy rzeka ale wystarczy mi odpowiedz w która ukierunkuje mnie czego mam szukać lub czy dobry kierunek obieram
      Myślałem jeszcze aby CWU zrobić na pompę np. na taką https://iwonapellets.pl/produkt/biawar-ow-pc-270-aquair-270l
      ale nie wiem czy to już nie za duży wydatek a nie do końca opłacalny przy pellecie?
      Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. Co o tym sądzicie
       
    • Przez Ad123
      Dzień dobry, mam pytanie, który piec jest lepszy, na ekogroszek, czy na pellet? Jak z sadzą w kominie, czy od pelletu nic się nie "zakleja"?
    • Przez Dawid14
      Witam jakie sa wasze opinie o kotlach metal fach pellet smart? Prosze nie proponowac innych kotlow chce sie dowiedziec konkretnych informacji o kotle z pytania.
    • Przez Dawid8787
      Witam.
      Posiadam kocioł Sas bio Spark 12 kw.
      Dom około 130 m2, ocieplony styropianem 12cm, dach wełna 15 cm. Ogrzewany 11 grzejnikami. 
      W pokoju regulator pokojowy tech st 292, wyłączający pompę i kocioł gdy dogrzeje dom. Temp zadana kotła 67 stopni 
      W momencie kiedy dogrzeje dom wyłączy kocioł np gdy na kotle jest 63 stopnie. Po dwóch godzinach ( kiedy temp w domu spadnie) rozpala się ponownie i w tym momencie temperatura na kotle spadnie do 56 stopni. Strasznie długo wtedy odrabia, powrót jaki trafia do pieca w tym momencie to 34-36 stopni po kilku minutach siłownik zamyka zawór czterodrogowy i powrót już jest ciepły.
      Jednak cZy taka woda powinna trafiać do kotła czy to jest normalne ?
      Dodam jeszcze że zanim Zawór puści ciepła wodę na grzejniki mija około 30 min. 
      Proszę o porady, może jakoś inaczej trzeba go ustawić. Spalanie przy temp w dzień około 10 stopni i noc przymrozki to około 25 do 30 kg na dobę 
       
    • Przez marcin135
      Witam. Borykam się z częstym zablokowaniem siłownika liniowego w palniku Kostrzewa VG. Wyskakuje komunikat o konieczności wyczyszczenia palnika który jest czysty i niczym nie zabrudzony. Używam tylko peletu wysokiej jakosci więc co by było gdybym użył peletu klasy B ? Czy ktoś ma podobne problemy i czy reklamował je w Kostrzewie ?
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.