Zmieniłem krzywe w dół,kocioł tryb stały 60 stopni, pompy start 50 stopni, powrót 40,stała pompa tak, i zaś przy modulacji zawór 4d nie otworzył na czas i nastąpiło przekroczenie 65 i wygaszenie,mam już dość tych regulacji bo nie kumam o co chodzi,czemu zawór nie moduluje płynnie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chciałeś moje nastawy, to masz.

Tryb kotła ciągły. Zadana na kocioł 70 stopni. Histereza kotła 15 stopni. Start pomp 45 stopni.

Krzywa grzewcza 33-36-40. Histereza temperatury pokojowej 0,1 stopnia. Stała pompa na TAK.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Min TCO pomp 33. Współczynnik korekcji 10.

Max CO nie pamiętam. Przy takiej krzywej grzewczej, to mi raczej nie grozi więcej, niż 50 :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Krzywa grzewcza to bardzo indywidualne ustawienie. Musisz dostosować do swojego domu.

Tak samo jak czas podawania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W ostatnich dniach 28 kg na dobę. Ale pewnie mam większy, chyba starszy i gorzej ocieplony dom od ciebie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie. Przecież podałem wyżej krzywą grzewczą, więc wiadomo że tryb pogodowy.

 

Najwięcej spaliłem w styczniu przy tych mrozach po minus 20. Wtedy poszło 1350 kg.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na początek witam wszystkich bo to mój pierwszy post na Forum.

 

Mam pytanie w jaki sposób podłączyć czujnik temperatury powrotu - do których wejść na sterowniku? Bo jeśli dobrze zrozumiałem to w nowym sterowniku można go podłączyć bez modułu rozszerzeniowego nr 5?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Panowie przesyłam foty. Nie ma się czym chwalić, piwnica jeszcze jest przed remontem ;-)

Zdjęcia instalacji. Dodam, że pompa CWU jest stara, z poprzedniej instalacji. Nie było powodu poza wizualnym aby ją wymienić...

http://s2.ifotos.pl/img/instalacj_qxhqswx.jpg

http://s2.ifotos.pl/img/Przed-pom_qxhqsww.jpg

http://s6.ifotos.pl/img/za-pompaj_qxhqswq.jpg

http://s10.ifotos.pl/img/doljpg_qxhqseh.jpg

http://s2.ifotos.pl/img/CWOOKjpg_qxhqsna.jpg

http://s5.ifotos.pl/img/CWOjpg_qxhqsnx.jpg

 

Tutaj jest miejsce gdzie włożyłem czujnik powrotu. Czy to dobre miejsce? W tej chwili go odłączyłem...

http://s5.ifotos.pl/img/gdzie-jes_qxhqses.jpg

 

I tu jeszcze taka ciekawostka- zegar ciśnienia. Jak pompa CO jest wyłączona pokazuje prawidłowo 0,6 bara. Jak pompa się załącza to zegar fiksuje nawet czasem do 2 bar. Czy to normalne? 

http://s2.ifotos.pl/img/zegarjpg_qxhqsse.jpg

 

Pozdrawiam i dzięki za pomoc. 

Ktoś może zerknąć na moja instalacje i pomóc? Głownie chodzi o miejsce zamontowania czujnika powrotu czy jest prawidłowe? 

I co z tym zegarem ciśnienia czy jest OK?

No i z tym przegrzewaniem CWU? 

Pozdrawiam i życzę udanego weekendu :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://www.ifotos.pl/zobacz/doljpg_qxhqseh.jpg

To bliżej, to powrót, tak? Tam masz czujnik temperatury powrotu. A to dalej?

 

Z tym zegarem ciśnienia, to raczej nie pytanie na ten temat.

 

Co do CWU, to pisałem wcześniej, że 4D nie decyduje o tym ile ciepła na to idzie. Tutaj tylko pompa pcha do bojlera ciepło.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To czemu napisałeś o "nowym" sterowniku? :)

Nowy to Igneo Touch.

 

Ja mam czujnik powrotu, ale nie pamiętam do których pinów to podłączałem. Musiałbyś zadzwonić do Tekli i zapytać, bo niestety w instrukcji tego nie znajdziesz. Aha i musisz mieć nową wersję oprogramowania sterownika, żeby sterownik w ogóle widział ten czujnik powrotu. Sprawdź jaką masz i jak będziesz dzwonił, to zapytaj, czy taka wystarczy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://www.ifotos.pl/zobacz/doljpg_qxhqseh.jpg

To bliżej, to powrót, tak? Tam masz czujnik temperatury powrotu. A to dalej?

 

Z tym zegarem ciśnienia, to raczej nie pytanie na ten temat.

 

Co do CWU, to pisałem wcześniej, że 4D nie decyduje o tym ile ciepła na to idzie. Tutaj tylko pompa pcha do bojlera ciepło.

Tak kolego OZI, ten pierwszy to powrót CO, a ten drugi CWU. Dodam, że CWU powrót jest zawsze zimny...

Czy powinno być coś co blokuje wyjście z kotła na CWU żeby np nie pchał więcej niż 50st. Bojler zagrzewa mi się do takiej temperatury jaką ma kocioł... 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie tym czymś blokującym pchanie ciepła z kotła do bojlera jest pompa CWU. Jak pompa pracuje to pcha, a jak nie pracuje, to nie pcha. Niczym innym sterownik w przypadku bojlera nie steruje.

Fakt, że u ciebie mimo niepracującej pompy CWU, ciepło dalej jest pchane do bojlera oraz że powrót z bojlera jest zawsze zimny, to temat dla fachowca od instalacji. Np. do Sambora z tego forum.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Panowie a czy macie na obiegu CWU np zawór trójdrożny? U mnie pompa nie zatrzymuje biegu grzania wody. Mnóstwo energii ucieka mi do bojlera i jest też to nie bezpieczne bo mam zbyt gorącą wodę. Ostatnio najmłodsza córka się oparzyła... 

Mam zastosowany zawór kierunkowy klapkowy ale on też nie robi swojej roboty. Słyszałem teorie, że powinien on być montowany pionowo a ja mam go zamontowanego poziomo. Czy to może być prawda, że to powoduje problem? średnio ufam temu zdaniu bo grawitacja przy słupie wody pod ciśnieniem chyba nie wiele zmienia.... 

http://www.ifotos.pl/zobacz/za-pompaj_qxhqswq.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

HardyDemon napisz to lepiej w innym temacie. Może dlatego, że to temat o sterowniku, to nie czyta go nikt kto byłby w stanie ci poradzić?

Ja między kotłem a bojlerem mam tylko pompę. Reszta to chyba tylko jakieś zawory bezpieczeństwa. Nie ma czegoś takiego jak 3D albo 4D, na którym jest podziałka i go sobie przykręcasz ty albo robi to za ciebie sterownik.

Tak jak pisałem - w przypadku CWU sterownik steruje tylko pompą. Włącza ją albo wyłącza.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach