Skocz do zawartości
  • Witaj na naszym forum o ogrzewaniu!

    Na forum znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań związanych z ogrzewaniem. Zachęcamy do rejestracji po której: będziesz miał(a) możliwość pisania postów, zobaczysz wszystkie zdjęcia i schematy, staniesz się częścią naszego forum :) Zapraszamy...

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, chciałbym prosić o poradę w ekonomicznych ustawieniach pieca, gdyż wydaje mi się że piec spala za dużo paliwa (Ekogroszek Strong 28MJ)

 

Piec: Galmet 28Kw

Sterownik: Expert

Powierzchnia do ogrzania:

 

Ustawienia sterownika:

- temperatura zadana pieca 57 (za duża? za mała?)

- temperatura CO 45

- temperatura CWU 51 (jak zaczyna się zużywać wodę to piec dośc długo dochodzi do zadanej temperatury)

- histereza 3 

 

- podawanie 22s

- przerwa 30s

- dmuchawa ma otwartą klapke na około 1.5cm

- podtrzymanie 22s/960s

(spalanie dobowe okolo 40-50kg)

 

Załączam zdjęcie jak wygląda palenisko, wydaję mi się że takie "kruche bryłki" nie powinny się pojawiać.

 


https ://zapodaj.net/a1b4611f76a6a.jpg.html

 

 

Pozdrawiam!

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podawanie 22 s ???? Masakra i dopala Ci ten wegiel ? Przy 30 s przerwy to powinno być gdzieś koło 6 sekund podawania ....

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

To ustawienia fabryczne, mówisz zmienic?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Pewnie ze tak . U każdego wiadomo inaczej jest ... ja mam np 55 przerwę, 10 podawanie. Zacznij u siebie od tych 6 sekund i albo dokładaj żeby utrzymać kopczyk ponad palnikiem albo ujmuj jak będą jeszcze czarne niedopały w popiele

Edytowane przez gaizka2

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ustawiłem, automatycznie spadły obroty dmuchawy i nie nadazalo podbijać temperatury, aktualnie mam 9/30 i obroty dmuchawy 39% i dość ciężko się pali, ale dziwne bo kopczyk robi się chyba aż za duży

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To zwiększ mu teraz przerwę ma 35 s . nadmuch o 5% . Klapkę na wentylatorze otwórz o 1 cm i obserwuj .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Chyba to nic nie da, mam aktualnie 13/30 nadmuch 44% i nie nadąża się nagrzac, ciągle 43-47 i woda ma aktualnie 27 stopni

 

https://zapodaj.net/f717cc9739d54.jpg.html <--- Tak to aktualnie wygląda....

Edytowane przez Timoonard

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

I ekogroszek Ci dopala?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To po bokach co widać na zdjęciu z poprzedniego postu jest czarno siwe, nie wiem czy jest w 100 % dopalony

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli czarno siwe to nie jest dopalone ... może ten eko jest słaby jakiś pomieszany? Próbowałeś na innym ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A palnik uszczelniony?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez andrea12
      WItam,
      Czy miał ktoś do czynienia z w/w kotłem? Czy ma on jakieś wady, o których warto wiedzieć? W internecie mało o nim a na papierze podoba mi się większość z jego cech (pionowy wymiennik, palnik Pellas Revo, cena koło 11k). O samym palniku dużo informacji można znaleźć na forum jednak o kotle już nie bardzo. Z góry dziękuje za pomoc.
    • Przez BaG
      Witam. Mamy problem z c.o. Robilismy c.o. od podstaw i wszystko działa ale po dorzuceniu dużej ilości węgla temperatura zaczyna szybko rosnąć i się przegrzewa. Piec mamy 10Kw na mieszkanie 75m w starej nieocieplonej kamienicy.
    • Przez Alton
      Witam, wczoraj coś się stało z moim kompem.. mimo, że zadana temperatura już została osiągnięta, on cały czas jest w trybie rozpalania- nie przełacza się w tryb pracy i dmucha cały czas.. informacja w paramtrach- styki termostatu rozłączone, nic więcej nie znalazłem.... co może być przyczyną?
    • Przez Maliszatko900
      dzien dobry potrzebuje pomocy z tym piecem mam taki problem ze woda mi sie grzeja max do 37stopni nie wiem czym to jest spowodowane
      osobno mam ustawienie wode na 65% stopni piec ustawiony na 60% stopni a woda letnie dołączam zdjęcia jesli by sie mógł ktos  wypowiedziec w tym temacie i udzielic pomocy "bez krytyki " z góry dziękuje
    • Przez bart88
      Witam Wszystkich !
      Mam do Państwa prośbę o pomoc we właściwym skonfigurowaniu sterownika do kotła którego model podałem w tytule. Napiszę więcej szczegółów aby ułatwić Wam rozwinięcie tematu. 
      Kocioł - jak w tytule
      Sterownik - Galmet eLider 
      Powierzchnia domu - 160m2 ocieplony , okna plastiki, podłogówka + grzejniki aluminiowe
      Pompy- Wilo Yonos PICO 2.0 25/1-4 180MM 230V obiegowa, Wilo Yonos PICO 25/1-6 180mm 230V obiegowa
      Zawór regulacyjny - AFRISO ARV 484 Proclick 4-Drog.
      Siłownik - AFRISO ARM 343 Proclick 3-Punktowy 120Sek.90
      Zbiornik na wodę - Galmet 140l wiszący pionowo.
       
      Obecnie mam ustawiona temp pieca 47 stopni jednak komputer i tak nagrzewa do 50-53 stopni kociol . Temp wody na grzejniki ustawiona 40, na zbiornik z wodą 45 stopni. Komputer pokazuje zuzycie na poziomie 21kg na dobę co uwazam za grubą przesadę gdyż na dworze mamy 6 stopni na plusie a w domu jest tak ciepło, że możnaby na majtach chodzić i uchylić okna . Wszystkie kaloryfery ustawione na danfosie na pozycje 3 a podlogówka ustawiona na 35 stopni. Moc kotła ograniczona do 70% , czujnik pogodowy nie podłączony, tryb pracy dwustawny oraz "ZIMA" . Jeżeli potrzebujecie więcej informacji aby mi pomóc postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Proszę o pomoc w prawidlowym ustawieniu sterownika aby groszek sie niepotrzebnie nie spalał. Z góry dziekuje za odpowiedzi !! :))
  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.