Mam pytanko do Was wszystkich czy ktoś z Was ma gdzieś sklep Afriso blisko siebie? Może udało by się zamówić/dostać sam termostat 45C da ATV? 

Edytowane przez palacz66

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego koniecznie chcesz dla peleciaka 45C?  Moim zdaniem to 50C jest  minimum.  Chociaż same ATV 333 /45 są dostępne.Najlepiej zadzwoń do Afriso i dopytaj. Pewnie można zamówić.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

@gmaj22Ciągle ten grzejnik grzeje jako ostatni i długo potrzebuje żeby zagrzac dom na dole. Bez wkładki 1 godz a z nią 2 godz, ponad musi pracować palnik. To na dzień ponad 8kg w plecy na pellecie czy warto nie wiem. 

A 18min trwa dogrzanie kotła z 57 do 70C.

Edytowane przez palacz66

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No widzisz, mówiłem Ci że u mnie to chwila, u Ciebie też można. Szkoda że ten ważny grzejnik jest ma na końcu obiegu. U mnie akurat w tym temacie ktoś myślał i np. obie łazienki mam na najbliższym obiegu przy kotle, grzeją się najszybciej i najbardziej 

  • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@palacz66 to może jednak pompka na grzejniki by się przydała? 

  • Lubię to 1
  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podejrzewam, że tak. 

 

45 minut temu, eliks napisał:

No widzisz, mówiłem Ci że u mnie to chwila, u Ciebie też można.

To ja wiedziałem. Chwila to jest jak pompy nie pracują jak pracuje podłoga i CO to już tak kolorowo nie jest. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Nie chce mi się szukać czy tego próbowałeś - pompa przy kotle na max a podłogowa na min, ewentualnie poprzydławiać zaworkami na pętlach przepływ do możliwego minimum. Poprzydławiać też przepływ przez grzejniki które grzeją dobrze. Dać do tego priorytet CWU żeby wszystkie pompy nie pracowały na raz. Może coś ugrasz

Edytowane przez hajtaler428
  • Lubię to 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@hajtaler428A już nie mam sił z tym walczyć naprawdę najlepsze rozwiązanie to albo zmiana wkładki lub wyjęcie jej wg. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
Godzinę temu, emigrant napisał:

@palacz66 to może jednak pompka na grzejniki by się przydała? 

A może wystarczy tylko "regulacja hydrauliczna"? Przydławić obieg na tych bliższych od kotła.

PS: Dopiero doczytałem, że @hajtaler428 już o tym wspomniał :)

Edytowane przez gmaj22

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@gmaj22Nawet jak zamknę górę na dole są dwa grzejniki to on strasznie wolno zaczyna pracować. Grzejnik bliższy o 6 m w łazience robi się gorący błyskawicznie. Nawet jak wkładkę wyjme to też trzeba dłużej czekać aż do niego ciepło dotrze. 

 

Zastanawia mnie jedna rzecz jak pompy chodzą razem kotłowa i CO jest możliwość, że wszystko idzie jednak w podłogę a nie na grzejniki? @samboro tym pisal, że pompy pchają jedna w drugą.

Teraz na spokojnie to sobie wlaczalem po kolei to tak, gdy wylaczylem całkowicie podłogę a kotłowa chodziła to od razu grzeje grzejnik jak włącze podłogę już tak nie jest tylko czy jest to spowodowane tym, że podłoga nie pracuje cały czas i jest bardzo zimny powrót i ATV go zamyka czy wszystko idzie w podłogę z pompy kotlowej bo załączaja się i pracują razem. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
1 minutę temu, palacz66 napisał:

Teraz na spokojnie to sobie wlaczalem po kolei to tak, gdy wylaczylem całkowicie podłogę a kotłowa chodziła to od razu grzeje grzejnik jak włącze podłogę już tak nie jest tylko czy jest to spowodowane tym że podłoga nie pracuje cały czas i jest bardzo zimny powrót i ATV go zamyka czy wszystko idzie w podłogę z pompy kotlowej bo pracują razem

Zainstaluj ternometry na zasilaniu i powrocie z kazdego obiegu (kalaryfery i podlogowka). Na podlogowce rotametry. Jakby pompy byly elektroniczne tez by Ci to ulatwilo zadanie/analize wiedzialbys gdzie ta woda plynie i orientacyjnie ile.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Na wkładce też był zadzior też go spilowalem i posmarowalem smarem wkładka chodzi jak trzeba nawet na sucho. 

Kolejna próba włączyłem palnik przy 67C grzejniki góra dół otwarte ale bez pompy podłogi i działaja grzejniki i ten na dole też. Czyli albo podłoga tak mocno studsi ATV albo kotłowa pcha w podłogowa innej opcji nie ma. 

Temperatura spada na kotle do 60C i zaczyna rosnąć więc podłoga wysysa wszystko strasznie. 

@sambor @gmaj22 @emigrant czy mogę powrót podłogi tak zdlawic żeby tylko był minimalny przepływ? Zawory mam kulowe od powrotu? Wcześniej zamykalalem zasilanie nad pompa zawór teraz powrót podłogi zdlawilem do minimum choć ciężko to określić i teraz temperatura na kotle nie spada tylko utrzymuje się na poziomie a wcześniej momentalnie temperatura szła w dół. 

Edytowane przez palacz66

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@palacz66 A czy masz te grzejniki z kryzowane, czy wszystkie chodzą na maksymalnie otwartych nastawach wstępnych w zaworach?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Już dawno pisałem abyś podłogę zdławił.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@palacz66 a czy masz zawór na powrocie podłogówki - nie czytałem całego wątku - bo  może powrót podłogi go dławi

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
Godzinę temu, sambor napisał:

Już dawno pisałem abyś podłogę zdławił.

Zakrecalem ale z tego wkurzenia nie powrót a zasilanie. 

 

Godzinę temu, mironw napisał:

@palacz66 a czy masz zawór na powrocie podłogówki - nie czytałem całego wątku - bo  może powrót podłogi go dławi

 

Mam zawór i go właśnie skrecilem do minimum. 

 

Godzinę temu, sambor napisał:

Już dawno pisałem abyś podłogę zdławił.

Teraz kocioł w ciągu 10min zszedł z 64C na 63C a wcześniej błyskawicznie. Tylko czy nic tej podłodze nie będzie a może założyć zawor grzybkowy dla świętego spokoju? 

Kurde jak to normalnie idę po bimberek. 

Ale dokładnie to sprawdze na zimnej instalacji. 

Otworzyłem na maks powrót nic się nie dzieje temperaturę trzyma normalnie cuda jakieś. 

Ewentualnie jeszcze mogło być tak że kocioł już mocno się rozgrzal i nic nie robił sobie z powrotem podłogi. 

Wyłącze wszystko i na zimnym sprawdzę po raz kolejny czy w tym problem. 

Edytowane przez palacz66

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
Godzinę temu, palacz66 napisał:

Mam zawór i go właśnie skrecilem do minimum

Ja mówiłem o zaworze zwrotnym  ale już go widze , czy ta rura nad rozdzielaczem to powrót z tych grzejników , bo ja to bym troche przymknoł powrót z wężownicy bojlera

 

 

 

Godzinę temu, palacz66 napisał:

Zakrecalem ale z tego wkurzenia nie powrót a zasilanie przepraszam ale to było w nerwach. 

ale ja widze na powrocie tylko zawór zwrotny to jak przydławiłeś powrót

Edytowane przez mironw

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Powrót przy rozdzielacz podłogi. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tu też przydała by się zmiana biegu pompy podłogówki na mniejszy lub przykręcenie pętli na powrotach do belki - chyba są tam jakieś zaw odcinające.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

to tak jakbyś zamknął ( przymknął  ) ssanie pompy patrzyć kiedy zacznie kawitować  , w którą strone jest ztrzałka kak jak na rysunku

 

palacz poprawiony1.jpg

 

42 minuty temu, sambor napisał:

lub przykręcenie pętli na powrotach do belki - chyba są tam jakieś zaw odcinające.

mini zaworki kulowe - ROZDZIELACZ to do grzejników a nie do podłogi

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wszystko to już było stwierdzone. Szukamy rozwiązań budżetowych

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
15 minut temu, sambor napisał:

Tu też przydała by się zmiana biegu pompy podłogówki na mniejszy lub przykręcenie pętli na powrotach do belki - chyba są tam jakieś zaw odcinające.

Tak wygląda. 

Pompa jest na 1 biegu. 

IMG_20200108_163107.jpg

Edytowane przez palacz66

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Przy pełnych przepływach podłogi-czytaj pexa - i pompie kotłowej na powrocie to ciężko to zrobić teraz albo ograniczyć przepływ podłogi i troche wyżej temperatura 3D

 

to pompa podłogi nie ciągnie na ssaniu , dławi się zawsze tłoczenie unika się przy tym kawitacji i zapowietrzania pompy

moim zdaniem to wywalił bym pompę kotłowa na zasilanie , ach a to układ zamknięty czy otwarty  jak wysoko zbiornik wyrównawczy od najwyższego grzejnika

 

palacz poprawiony2.jpg

Edytowane przez mironw

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
W dniu 7.01.2020 o 06:10, sambor napisał:

Tak jak piszesz, ale co do Kvs to ten parametr nie powinien być za duży gdyż są pewne minimalne oporu tłoczenia pompy aby ona mogła prawidłowo działać.

Jak dasz za duży VTC to może być potrzebny zawór regulujący przepływ aby zapewnić minimalne opory instalacji podczas pracy.

Inaczej przy otwarciu pełnym zaworu pompa może przestać prawidłowo działać.

To wbrew pozorom nie tak jak z kutaskiem - im większy tym lepiej.

Poniżej zrzut doboru takiego zaworu - na zielono najlepsza opcja VTC531

esbe dobór VTC.jpg

Ja tam się nie znam ale czy nie należy przyjąć większej wartości parametru maks.delta t zaworu niż 3kPa bo to jest wartość minimalna?Przedział w jakim dobieramy to 3-25kPa Zgodnie w wytycznymi producenta odnośnie doboru zaworu.152462542_DobrVTC.thumb.jpg.abdf31ee0f7f177ddba972b9e45dd9ea.jpg

Edytowane przez Grundfos

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)
12 minut temu, mironw napisał:

to pompa podłogi nie ciągnie na ssaniu , dławi się zawsze tłoczenie unika się przy tym kawitacji i zapowietrzania pompy

moim zdaniem to wywalił bym pompę kotłowa na zasilanie , ach a to układ zamknięty czy otwarty  jak wysoko zbiornik wyrównawczy od najwyższego grzejnika

 

Otwarty, 0,7m. 

Edytowane przez palacz66

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez gloniu
      Witam forumowiczów.
      Mam pytania dotyczące zasady działania (myślałem że wiem ale głupie powoli) tych zaworów?
      Czy jeśli na kotle mam ustawioną temperatury wody na np. 60* to ustawiam na zaworze na 5 to daje 50% czyli 30*?
    • Przez mariuszraven
      Dzień Dobry,
      Mam pytanie o dobór zabezpieczenia temperatury powrotu wody (55 stopni C) do kominka Louis Aqua. W zasadzie to porada dotyczy całej instalacji. Kominek ten ma ogrzewać grzejniki, w przyszłości nagrzewnicę wodną do rekuperatora, zasobnik wody ciepłej. Instalacja będzie na wymienniku płytowym. Mam zawór czterodrogowy z siłownikiem, ale zastanawiam się gdzie go podłączyć i czy nie lepiej zawór ATV. Mam zamiar zastosować trzy pompy obiegowe. Na obiegu kominka będę miał naczynie uzupełniające. Będę wdzięczny za pomoc, poradę i jeśli można to schemat.
    • Przez walus87
      witam. mam do sprzedania nie uzywany zawor 3d termostatyczny afriso
      oraz kalibratory wavin na wkretarke do rur pex alpex. uzywany jedynie ten do rurek 16 w stanie idealnym. 20 uzyty dosowanie 4 razy
      25 nie uzywany
       
      https://www.olx.pl/oferta/zawor-termostatyczny-mieszajacy-afriso-CID628-IDqxfNJ.html
       
      https://www.olx.pl/oferta/kalibrator-do-rur-pex-wavin-na-wkretarke-zestaw-16-20-25-mm-CID628-IDpFhs5.html
    • Przez katze750
      Witam!
      Posiadam instalację c.o. opartą na starych grzejnikach żeberkowych stalowych + grube rury + sas nwt + zawór 4d + pompa c.o. i pompa c.w.u., układ otwarty ze zbiornikiem wyrównawczym na strychu podłączonym do zasilania grzejników(za zaworem 4d), całość przedstawiają zdjęcia.
      Przy grzejnikach nie posiadam żadnych zaworów, regulatorów, odpowietrzników więc temp. w domu reguluję na zaworze 4d i tu pojawia się problem  :wacko:
      Mimo osiągnięcia przez kocioł temp. zad. 60 zawór 4d działa jak chce, to znaczy nieraz jest ustawiony na 3 i grzejniki mam gorące, a nieraz mimo ustawienia na 5 grzejniki są ledwo ciepłe. Instalacja ma 3 lata (grzejniki i rury ponad 25  :D ) przez pierwszy rok było dobrze, a później zaczęły dziać się takie kwiatki.
      Zauważyłem jeszcze, że podczas palenia w lecie tylko na grzanie wody, zawór ustawiam na 3 lub 4, włączona tylko pompa c.w.u. i nieraz ciepła jest rura zasilania grzejników za zaworem 4d (podczas gdy powrót zimny), a nieraz powrót za zaworem robi się ciepły a zasilanie zimne, czy tak powinno być  :blink:
      Wydaję mi się, że "fachowcy" poszli na skróty i nie przenieśli zbiornika wyrównawczego przed zawór 4d i dlatego robią się takie cuda, ale fachowcem w tej dziedzinie nie jestem, więc tylko gdybam. Jest tylko jeden odpowietrznik, w układzie c.w.u. za pompą a przed zbiornikiem.
       
      Proszę o pomoc, wczoraj wyszedłem do pracy, zawór zostawiłem na 5, ciotka rozpaliła po południu, a później żona dzwoni co robić, bo grzejniki zimne a na piecu 97 stopni  :mellow:  Całość przedstawiają zdjęcia.
      pozdrawiam Kacper
       



    • Przez maxpaynemm
      Koledzy.
       
      W swojej instalacji posiadam wbudowany zawód 3D Herz zasilający i mieszający podłogówkę. Na grzejniki jest 4D Afriso. Na ten zawór Herz chciałbym zamontować siłownik i teraz pytanie:
       
      Czy do zaworu Herz da się zainstalować siłownik Afriso???
      Czy lepiej do Herz-a kupić siłownik Herz??
       
      Dziękuję za wszelkie porady.