Witam.

 

Mam oto taki problem zakupilem mieszkanie w ktorym , jest wykonana instalacja wg ponizszege schematu, Docelowo mial byc zainstalowany inny piec i umiejscowiony w piwnicy, ze wzgledu na niemozliwosc takiego rozwiazania musiala zostac zakupiona piecokuchnia i umieszczczona w mieszkaniu.

 

Pierwszym problemem jest ze CWU umieszczona jest w piwnicy i rozprowadzona z tamtad po mieszkaniu, 

okolo 1m-1,5 ponizej pieca , czy jezeli zostanie zamontowana dodatkowa (na rysunku pompa nr 2) pompa obieg wody uda sie utrzymac i prawidlowo bedzie to funkcjonowac.

 

Natomiast obieg numer 1

-zasilalby rozdzielacz do grzejnikow (od rozdzielacza do poszczegolnych grzejnikow rurki pex 16 puszczone w podlodze, grzejniki purmo cv22 podlaczenie dolne ), 

-   rozdzielacz ogrzewania podlogowego z zaworem 3drogowym termostatycznym afriso wraz z grupa pompowa. ( 6obwodow pex 16)

 

Na wszystkich belkach umiescilem automatyczne odpowietrzniki, 

Przed kazda pompa zawor nastepnie filtr osadnikowy, pompa zawor 

 

Od pieca rura 1" do zbiornika wyrownawczego z niej  nad piecem trojniki do podlaczenia pomp.

Zasilania do rozdzielaczy 3/4" rowniez puszczone w podlodze oddalone jakies 4m od pieca

 

Z Wiadomosci ktore mi sie udalo uzyskac grawitacyjnie instalacja nie ma prawa zadzialac, pomieszczenie okolo 3m

 

Prosze o wskazowki, bo bardzo ciezko znalezc w okolicy instalatora ktory to wykona

post-68017-0-42253000-1485381920_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niestety nie mam mozliwosci zmian rozmiaru rur sa w podlodze juz zalane.

 

Patrzac od pieca 1-szy rozdzielacz jest od grzejnikow zwykle 2 belki mosiezne takie jak w 2 rozdizelaczu lecz bez pompy,

przed nimi trojnik i odejscie na 2gi rozdzielacz podlogowki http://static1.redcart.pl/templates/images/thumb/1101/600/9999/pl/0/templates/images/products/1101/fbffd8ff70c69ad365907c83684c25c6.jpg

 

 

A pompa numer 1przy piecu nie da rady zasilic tych grzejnikow ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wrzuc jakies zdjecia. Moze uda sie to jakos poskladac do kupy. Podejscia do rozdzielaczy sa kompletnie zalane w posadzce?

 

Btw. Tak za pamieci - na powrocie rozdzielacza podlogowki wrzuc zawor zwrotny sprezynowy, co by pompa mieszajaca rzeczywiscie mieszala to co w podlogowce i nie podciagala wody z powrotu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zawór zwrotny jak najbardziej założę, ale wymiany rur nie ma możliwości , sa schowane w styropianie a nad nimi ulozone ogrzewanie podlogowe i zalane nowa posadzka .... .

 

Poprzedni wlasciciel mial takie schematy od instalatora jakiegos i dlatego tak to wszystko pociagnal... musze to jakos ogarnac

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zamontuj to tak jak Ci narysowałem i będzie okej. W sumie nie wiem czemu szukasz jakichś pośrednich rozwiązań skoro innych już na obecną chwilę nie ma. Z drugiej strony - jeśli to pomieszczenie gospodarcze - to na Twoim miejscu olałbym to co jest w podłodze i puścił po prostu nowe nitki do obu rozdzielaczy tak jak powinno być. Przekroje przekrojami, ale jeśli pex w podłodze jest takiej jakości jak robota to przy ogrzewaniu piecokuchnią obawiałbym się o jego wytrzymałość.

 

Trzeba być mocno oszczędnym gościem, żeby kocioł stałopalny bez żadnego podmieszania podpinać plastikową rurką z raptem milimetrową wkładką z aluminium.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zamontuj to tak jak Ci narysowałem i będzie okej. W sumie nie wiem czemu szukasz jakichś pośrednich rozwiązań skoro innych już na obecną chwilę nie ma. Z drugiej strony - jeśli to pomieszczenie gospodarcze - to na Twoim miejscu olałbym to co jest w podłodze i puścił po prostu nowe nitki do obu rozdzielaczy tak jak powinno być. Przekroje przekrojami, ale jeśli pex w podłodze jest takiej jakości jak robota to przy ogrzewaniu piecokuchnią obawiałbym się o jego wytrzymałość.

 

Trzeba być mocno oszczędnym gościem, żeby kocioł stałopalny bez żadnego podmieszania podpinać plastikową rurką z raptem milimetrową wkładką z aluminium.

 

Niestety jest to mieszkanie okolo 74m2, docelowo miala byc instalacja gazowa i kociol gazowy, ale niestety nie podciagneli gazu. Wobec tego tylko i wylacznie na chwile obecna moze byc piec typu kuchnia (1 wspolny komin dla calego pionu , zeby zainstalowac inny musialbym kazdemu sponsrowac wklad do komina, a ze to parter to nie oplacalne). Wszystkie rury w posadzce sa Wavina brak jakich kolwiek łączeń pod nową wylewka. 

 

Z puszczeniem nowych nitek nie zabardzo piec stoi na poczatku mieszkania, rozdzielacz do kaloryferow schowany jest w pokoju ktory odziela przedpokoj. Wiec rury nowe by musialy isc przez otwor drzwiowy.... 

 

Jedynym rozwiazaniem jest jeszcze kociol elektryczny no ale przy starej kamienicy jest to chyba nie oplacalne - wysokie rachunki  i niewiadomo jak wyglada przylacze

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego - kazdy trzon kuchenny musi mieć odrębny przewód kominowy..Do jednego przewodu mogą być podpięte piece szczelne na przykład kaflaki. Jeżeli do tego komina pod który podłączysz tą piecokuchnię  będa podłączone inne piece ,to kominiarz tego nie podpisze.Natomiast jezeli piecokuchnia będzie montowana w kuchni w której poprzednio był zamontowany trzon kuchenny ,to ten trzon musiał mieć odrębny przewód kominowy.

Jaki był powód odmowy zainstalowania kotła w piwnicy? i jak inni lokatorzy ogrzewają swoje mieszkania? ponadto - czy jesteś wlascicielem tego mieszkania ? czy tylko lokatorem?

Poczytaj ten wątek - tam znajdziesz odpowiedzi na zagadnienia prawne , i być moze na to czy możesz zamiast piecokuchni zamontować kocioł do 10KW

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach