Witam wszystkich serdecznie.

Od tygodnia jestem posiadaczem pieca z podajnikiem firmy Dworek - Olkusz 20,5kW z podajnikiem ślimakowym firmy Eko-Energia.

I mam z nim problemy ..
W pierwszej dobie spalił mi ok 80kg ekogroszku, fakt słabizna z Obi za 10 zł/20kg no ale na czymś trzeba się nauczyć.

Teraz kupiłem trochę lepszy tez z obi 28mj i dalej zjada strasznie dużo ekogroszku a przepalam dodatkowo zwykłym węglem.

Temp zadana na piecu 60 stopni wydaję mi się ze piec ma problem wgl taką temp osiagnąc a gdy mu sie uda wyłaczy sie na parę minut około 7-10 i znów pali.

Podajnik mam ustawiony na 20 sekund a przerwę na 2:15

Dmuchawę na 39 i przysłoniętą w ok 80-90%

Pompa Wita Aqua - ustawiona na 1.

Dom starego budownictwa  2 mieszkania do grzania łącznie 8 grzejników ok. 100m2 stara instalacja + 2 cwu około 200 litrów.

 

Co najgrosze piec potrafi chodzić na roznych ustawieniach 2 dni po czym nagle sobie zgasnie.. mimo ze ekogroszek w zbiorniku jest.

Jakieś rady ?

 

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Palnika nie widać! Po płomieniu widać że coś z nim nie halo....

Dasz rade zrobić zdjęcia żeby było widać palnik (nie znam tego kotła więc nie wiem czy to mozzliwe)

Są niedopały!

Zmien nastawy....dąż aby suma czasu podawania i przerwy byla rów.a 1 min

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem o co Ci dokładnie chodzi z tym palnikiem =/

Byłem teraz w kotłowni, piec dogrzał do zadanych 60c wyłaczył sie i po 8 minutach temp spadła o 1 stopien a po kolejnych 2 minutach piec znów ożył.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Hmm, ustawie wg twoich zaleceń, właśnie co to jest ta cała histereza bo nigdzie nie umie się dowiedzieć a co 2 w internecie o tym pisze ..

 

Już się naumiałem co to histereza, nie widziałem nigdzie takiej opcji w sterowniku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Po około 1,5h palenia na nastawach:

11s Podajnik

49s przerwy taki wynik.

Swoja drogą często czytam że piec nagrzewa się do danej temp i załącza się dopiero np po godzinie, czemu u mnie po ok 10 minutach traci na tyle ciepła że znów zaczyna palić? Stara, zła instalacja? źle zaizolowana?

pozdrawiam.

post-72047-0-02609000-1485451096_thumb.jpg

post-72047-0-88721000-1485451098_thumb.jpg

post-72047-0-88859400-1485451101_thumb.jpg

post-72047-0-51543500-1485451107_thumb.jpg

post-72047-0-35566100-1485451112_thumb.jpg

post-72047-0-07006300-1485451118_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Swoja drogą często czytam że piec nagrzewa się do danej temp i załącza się dopiero np po godzinie, czemu u mnie po ok 10 minutach traci na tyle ciepła że znów zaczyna palić? Stara, zła instalacja? źle zaizolowana?

 

pozdrawiam.

Najwidoczniej masz duże zapotrzebowanie na ciepło. Wcześniej pisałeś że dom (stare budownictwo) pewnie nie ocieplony, okna stare czy nowe? Jak gdzieś ucieka to kocioł musi nagrzać niestety.

 

Edit:

Przy okazji pilnujesz jakoś temperatury w pomieszczeniach? Jakieś termostaty na grzejnikach? Czy grzejniki idą non stop pełna parą?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

okna nowe ale budynek nie ocieplony. temperaturę kontroluje jedynie w jednym pokoju i utrzymuje się na poziomie ok 20stopni. Chociaż wydaje mi się ze spalanie ekogroszku w granicach 60-80kg na dobę to jakaś pomyłka..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Boigacki wydłuż przerwę w pracy o 2s. A ile czasu dochodzi do zadanej.

Ile masz na piecu

Zadaną 60 pisał wcześniej :)

 

 

 

Chociaż wydaje mi się ze spalanie ekogroszku w granicach 60-80kg na dobę to jakaś pomyłka..

Trochę za dużo.

 

 

Już się naumiałem co to histereza, nie widziałem nigdzie takiej opcji w sterowniku.

Właśnie przeglądałem instrukcję Twojego sterownika masz w menu instalatora coś takiego. Instrukcja strona 14
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Boigacki wydłuż przerwę w pracy o 2s. A ile czasu dochodzi do zadanej.

Ile masz na piecu

60 na piecu zadana, nie wiem w ile dochodzi do zadanej temp, jutro pomierzę co i jak.

 

Zadaną 60 pisał wcześniej :)

 

 

 

Trochę za dużo.

 

 

Właśnie przeglądałem instrukcję Twojego sterownika masz w menu instalatora coś takiego. Instrukcja strona 14

 

Hmm dał bym sobie rękę uciąć że nie widzę tam takiej opcji ale zaraz zerknę do instrukcji ^^ chociaż nie wiem co mi po tej histerezie.

 

Edit, faktycznie w instrukcji jest coś o histerezie, ale nie wchodziłem w menu instalatora temu tego nie widziałem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Średnio budynek ma 80 ton materiału ceramicznego od wewnątrz. By to rozgrzać o 1 `C to potrzeba trochę paliwa i dlatego jest na razie przepał. Miałem podobnie na początku sezonu grzewczego gdzie budynek był niedogrzany a teraz tylko podtrzymuję temperaturę wewnętrzną pomimo wzrostu temp. spalin jak wspomniałem wcześniej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Boogacki,

 

Mam piec od tego samego producenta co Ty oraz ten sam palnik czyli Ekoenergia. Rady kolegów wyżej może i cenne ale pierwsza sprawa to powietrze. Wentylator który posiadasz to EWMAR RV13AKRS czyli konstrukcja o nominalnej mocy 40W (info na wirniku). Co za tym idzie na fotkach masz go przymkniętego prawie na maxa + nakrętki na klapce regulatora co sprawia, że podajesz bardzo mało powietrza.

 

Palnik Ekoenergii spala praktycznie wszystko i jednocześnie "lubi" dużo powietrza. Pierwsze co to otwórz przesłonę wentylatora na maxa oraz odkręć nakrętki z klapki regulatora. Dopiero ten zabieg pozwoli uwolnić energię z palnika. Inaczej tłumisz go i nie spala dokładnie całego węgla.

 

Co do pracy w dwustanie polecam spróbować: 5 sek. czas podawania , 45 sek. przerwy. Co do siły nawiewu musisz dostosować "na oko" ponieważ nie znam potencjału tego sterownika który masz. Na starcie ustaw powietrze na 30. Ale staraj się redukować moc tak aby nie tworzyły się gigantyczne skrzepy.

 

Sprawa kolejna to "akcja mietła" czyli o wymiennik trzeba dbać i czyścić z "misia" a zwłaszcza ruszty wodne. ^_^

 

Jak doprowadzisz proces spalania do ładu będziesz musiał ustawić tzw. "podtrzymanie" po to żeby kocioł nie gasł ale to już osobna historia. :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy okazji z obserwacji tego palnika w swoim kotle proponował bym dążyć do ciągłej pracy palnika tak żeby się nie odstawiał.

 

 

Średnio budynek ma 80 ton materiału ceramicznego od wewnątrz. By to rozgrzać o 1 `C to potrzeba trochę paliwa i dlatego jest na razie przepał. Miałem podobnie na początku sezonu grzewczego gdzie budynek był niedogrzany a teraz tylko podtrzymuję temperaturę wewnętrzną pomimo wzrostu temp. spalin jak wspomniałem wcześniej.

Fakt póki nie wygrzejesz budynku to spalanie będzie większe.