Skocz do zawartości
Krzysztof77

Galmet Duże Spalanie Kwpd M 17Kw

Rekomendowane odpowiedzi

Witam posiadam piec KWPD M 17 KW, sterownik expert pid dynamic 4D. Dom ma 140m2, grzejniki zwykłe żeliwne. Bojler 120 litrów. Instalacja CO pompka na 2 biegu, CWU pompka na 1 biegu. Piec dobrze pali utrzymuje zadaną temperaturę. Dom jak zmniejszam temperaturę zadaną na noc do 18 stopni to rano jak wstaje i tak jest 21 czyli ciepło nigdzie nie ucieka. Podłączony regulator pogodowy na północnej ścianie budynku juz skalibrowany. Panelu pokojowego brak. Zawór czterodrogowy bez siłownika i sterownika ustawiony na 5tke. Płomień żółty, robią się spieki. Ekogroszek prawie suchy 28,2 kaloryczności i tak ustawione mam w sterowniku. Czopuch przymknięty na 80%, przysłona wentylatora uchylona na 3 cm. Działam w automacie jedyne co mam zmienione w ustawieniach to kaloryczność opału i temperaturę załączenia pomp na 35 stopni. Martwi mnie to, że według sterownika spalanie mam od dwóch do trzech kilogramów na godzinę. Jak ktoś by był tak miły i mi pomógł w ustawieniach żeby tyle nie spalał to będę bardzo wdzięczny. Jestem laikiem piec mam od w sumie 5 dni i prosiłbym krok po kroku co mam zrobić.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Więcej informacji jest potrzebne podawanie,przestój,nadmuch, jaka temp na piecu ile idzie na dom i moc z jaką pracuje piec.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Parametry podtrzymania

podawanie 18s

przerwa 10min

Nadmuch podtrzymania

czas nadmuchu 0s

moc nadmuchu 0%

Wydajność podajnika 8,5 kg/h

Histereza cwu 5

Moc dmuchawy

moc minimalna 23%

Parametry pracy

min. podawanie 1s

długość cyklu 72/s

Piec moc sam ustawia jak widze sobie w/g pogodowego

Maksymalna moc kotłą 70%

Korekcja powietrza 0%

Aktualnie ustawiłem temperature na dom 18 stopni już na noc, to sterownik obliczył sam zadaną temp z automatu na 47 stopni

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przy braku sterownika w domu, oraz przy sterowaniu pogodowym kocioł niestety nie nie​ będzie pracował ekonomicznie. Ogrzewanie pracuje w takim przypadku przez cały czas nie wyłącza się jedynie zmniejsza temperaturę na obieg c.o., a w przypadku gdy nie masz siłownika to tylko w niewielkim stopniu reguluje temperaturę kotła.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

http://cieplowlasciwie.pl/

 

masz stronkę , wypełnij i napisz co ci wyszło

 

 

-masz termostaty na grzejnikach

 

możesz zrobić zdjęcia popiołu i palnika podczas pracy

Edytowane przez poltowski2000

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie mam termostatów na grzejnikach. A to mi wyszło http://cieplowlasciwie.pl/wynik/230z

Zdjęcia zrobię za chwilkę

Edytowane przez Krzysztof77

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Termostaty pomoga zmniejszyc spalanie. Teraz poprzykrecaj zawory na grzejnikach w pomieszczeniach molo uzywanych tak by woda leciala minimalnie. Mozesz jeszcze zmniejszac moc max kotla w ustawieniach do momentu ze bedzie za zimno i wtedy wiesz ze przegioles. A tak naprawde chcesz malego spalania to ociepl dom i tyle.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

post-71863-0-53022500-1485079345_thumb.jpgpost-71863-0-79900600-1485079360_thumb.jpgpost-71863-0-36549500-1485079365_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Logiczne, że powinienem ocieplić dom. Po prostu chciałem się dowiedzieć czy przy zmianach w ustawieniach mogę na te warunki co mam obecnie zmniejszyć zużycie opału.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Spalanie wyglada poprawnie. Izolowanie rur,termostaty, regulacja zaworo to mozesz zrobic i troche pomoze cos ok 20-30% ale na cuda nie licz. Dom ma takie zapotrzebowanie i tyle. Na teraz, tak na szybko to termostaty choc przy mrozach izolacja jest najwazniejsza

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli przy tych parametrach dobrze ci spala opał to nie ma co ich ruszać, widzę tam trochę spieków to możesz troche wiatru zdjąć i zobaczysz czy się się mniej spieka, jeśli nie to znaczy że to wina opału. Za bardzo ze spalaniem już nie zejdziesz jak nie ocielisz domu, ja z początku sezonu też tak walczyłem jak ty żeby mniej spalać, z marnym skutkiem dom też nie ocieplony i połyka dożo ciepła i nic z tym nie zrobie na razie. Dopiero jak ocieple to będę miał lepiej.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Okej dzięki za podpowiedzi koledzy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez matys0708
      Witam! Mam problem z mocą minimalna kotła. Mianowicie kocioł chodzi w Pid tylko ze nie schodzi mi do mocy minimalnej. Temperatura kotła ustawiona jest na 66* moc max kotła na 55% a minimalna na 15% histeryzacja temp wynosi+3*. Kocioł dochodzi do temp 68,7* a moc spada mu tylko do 40%. W tych warunkach wychodzi mi b. Duże spalanie (16.5kg/13h). Jakieś pomysły. 
    • Przez matys0708
      Witam! Wydaje mi się że sterownik mnie oszukuje z spałem. Co zrobić gdy sterownik pokazuje mniejsze spalanie niż jest rzeczywiście? Co może być tego przyczyną? 
    • Przez Taziff
      Witam wszystkich
      w dniu 29.11.2018r. został odpalony u mnie kocioł Galmet Genesis Plus KPP o mocy 20kW z palnikiem PellasX Hybrid. Kocioł założony w ramach dofinansowania. W skład instalacji oprócz kotła wchodzi:
      zawór 4D Afriso pompa CO Groundfos UPM3 pompa CWU Ferro wężownica schładzająca  zbiornik CWU Galmet 350l 10 grzejników z zaworami termostatycznymi 2 grzejniki łazienkowe Ogólnie wszystko zostało podłączone tak jak jest na tym schemacie:

      Jak widać do instalacji dołożyłem już czujnik temperatury spalin, ecoSter Touch'a oraz moduł ecoNET300. W planach jest dołożenie modułu ecoLambda jednak muszę go skądś skombinować...
      Moje przygody z tym kotłem i pelletem rozpoczęły się od dużego spalania, ale jako że dom przez praktycznie 4 dni nie był ogrzewany (tylko farelki) zrzuciłem winę na ten fakt. Po kilku dniach spalanie spadło jednak w tym czasie zauważyłem, że w palniku jak i popielniku pojawiają się spieki. Niektóre się rozpadały po dotknięciu inne jednak były zwartą masą. Przez te kilka dni sypany był pellet firmy Biomasa Partner Group. Instalator który przyjechał na ustawienie kotła zdziwił się, że z tego pelletu pojawiają się takie spieki. Poustawiał trochę w sterowniku i wszystko skwitował stwierdzeniem "jeśli dalej będą pojawiać się takie spieki to niestety będzie musiał Pan często czyścić palnik, inaczej gwarancja na zapalarkę będzie nie ważna".
      Do tej pory spaliłem kilka rodzajów pelletu z różnych źródeł i niestety na każdym pojawiają się większe lub mniejsze spieki. Nie pomogły moje próby ustawienia różnych opcji nadmuchów. Za to na ściankach kotła pojawiła się czarna sadza.
      I w tym miejscu chciał bym prosić o pomoc w ustawieniu parametrów spalania tak aby dojść do ustawień optymalnych dla mojej instalacji. 
       
      Spalanie pelletu w ciągu miesiąca: 

       
       
       
    • Przez Bulala
      Witam wszystkich chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić obroty czy są lewe czy prawe motoreduktora nie wiem czy to normalne ale u mnie podawanie eko jest 1x1 teraz mam 30 sek podawania i 30 sekund przerwy nic się nie przesypuje eko dobrze się wypala pod. Galmet kwpdm 17kw z obrotową retortą jest to mój drugi piec kiedyś miałem zębca i przełożenia były zupełnie inne 1do 3 przejmować się tym czy nie ?
  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×