Sterownik  to Klimosz Komfort RT-16. Wersja oprogramowania z 04.2015r.

 

- 27 stopni. Piec mam blisko drzwi kotłowni. Otworzyłem psu drzwi . Wyszedłem z nim na kilkanaście minut wracam, a tu piec wyłączony i alarm jak na zdjęciu.

Wiem że łatwo temu zaradzić - wystarczy czujnik przełożyć w cieplejsze miejsce, ale chciałem sie zapytać jaki to ma sens. Węgier nie jest mokry wiec raczej się nie sklei, a nawet jakby to chyba ślimak powinien go pocisnąć ?

Temperatura z zamkniętymi drzwiami z otworami to 4 stopnie.

 

post-71081-0-85823000-1483860568_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zrób zdjęcie i wrzuć na forum gdzie ten czujnik się znajduje.

 

Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam u siebie w ten drugi otwór włożony czujnik. I jest ok.

 

Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza