Witam serdecznie użytkowników forum.

 

Mam problem gdyż po instalacji zaworu 3D dom nie potrafi się dobrze dogrzać tzn.

 

Przed instalacją zaworu 3D na kotle miałem 45 stopni i w domu panowała tempertatura w granicach 23 stopni (temperatura na zewnątrz oscylowała w granicach 2-5 stopni)

Tak piecyk chodził ok miesiąca i stwierdziłem, że szkoda kotła żeby chodził na tak niskich temperaturach więc został zamontowany zawór 3D Afriso z siłownikiem elektronicznym oraz dołożona została czujka pogodowa

Obecnie kocioł chodzi na temperaturze 60stopni, na zasilanie puszczane jest 55 stopni a w domu mam 21 stopni.

Zastanawiam się dlaczego puszczona temperatura na zasilanie jest o 10 stopni większa niż poprzednio a dom jest słabiej dogrzany.

 

 

Instalacja była ciągle dobudowywana, budynek z lat 50, następna dobudowa w latach 90 (przedłużenie budynku), kolejna dobudowa w ostatnich 15 latach (dobudowanie piętra)

 

 

 

Instalator powiedział że dziwi się, że pompka daje radę (stary Grundfos 25-40 działający na 3 biegu) - który żeczywiście w miarę dawał radę bez zaworu zasilającego (po instalajci zaworu poinformował mnie że mogła spaść efektywność grawitacyjna instalacji)

 

 

Kolejny problem to niektóre grzejniki mają bardzo zimną rurkę powrotu i do połowy od góry grzeją, wszystkie grzejniki aluminiowe.

Instalacja jest odpowietrzona.

 

Na niektórych grzejnikach mam zawory które umożliwiają nastawę przepływu i gdy przestawiłem  na "N" w najzimniejszym grzejniku to góra zaczęła grzać (ten grzejnik wcześniej był całkowicie zimny), natomiast powrót jest ciągle lodowaty.
Dom to ok 360m kw powierzchni grzewczej, 15 grzejników

 

Kocioł znajduje się w piwnicy, wysokość pomieszczeń to ok 2,8m (parter + piętro), zbiornik przelewowy jest zamontowany na poddaszu nieużytkowym.

Kocioł jest na ekogroszek 50kW

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oprócz temperatury ważny jest też przepływ wody. Po zainstalowaniu 3D część wody wraca na powrót. Musisz albo zmniejszyć ilość wody na powrót z zaworu 3d, albo wymienić pompę na mocniejszą. Ewentualnie podnieść jeszcze temperaturę.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz się tak jeszcze zastanowiłem. Ten zawór to masz na obniżenie temperatury zasilania czy ochronę powrotu?

Wrzuć jakiś schemat tej instalacji.

Jakiej średnicy są rury, a jaki zawór - może ma za mały przepływ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Oprócz temperatury ważny jest też przepływ wody. Po zainstalowaniu 3D część wody wraca na powrót. Musisz albo zmniejszyć ilość wody na powrót z zaworu 3d, albo wymienić pompę na mocniejszą. Ewentualnie podnieść jeszcze temperaturę.

Przy 3d nic nie wraca na powrót przy regulacji zasilania tylko mieszany jest powrót z zasilaniem z kotła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Teraz się tak jeszcze zastanowiłem. Ten zawór to masz na obniżenie temperatury zasilania czy ochronę powrotu?

Wrzuć jakiś schemat tej instalacji.

Jakiej średnicy są rury, a jaki zawór - może ma za mały przepływ?

 

Zawór jest zamontowany w celu obniżenia temperatury na zasilaniu (miesza wode powrotną z zasilającą żeby obniżyć temp wychodzącą na grzejniki)

Zawór mam 1" Afriso dalej Rurki o średnicy 37mm (miedziane) a rurka powrotna do zaworu jest nieco cieńsza

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Specjalistą od obliczeń przepływów nie jestem, ale stawiam na to, że założyłeś za mały zawór 3D, który zmniejsza przepływ wody i dlatego grzejniki słabo grzeją.

Masz przed pompką sitko? Może zatkane.

Możesz wymienić pompę na taką o większej wydajności, a gdy to okazało się za mało to wymiana zaworu na większy, ewentualnie podnieść temperaturę zasilania.

Napisałeś, że założyłeś zawór żeby kocioł pracował na wyższej temperaturze, ale powrót to raczej masz zimny z tego co piszesz. Zobacz sobie do instrukcji jaka powinna być minimalna temperatura powrotu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.