WItam.

Od jakiegoś czasu (1.5 roku) testuję nowy system ogrzewania w domu, wnioskami z którego chciałbym się wreszcie podzielić. Większość osób być może temat zna i samemu używa - więc to nie będzie dla nich żadne odkrycie, ale być może kilku osobom da pomysł na dodatkową możliwość grzania domu i oszczędzania - a w dzisiejszych czasach to chyba najbardziej porządane pod naszą szerokością geograficzną, gdzie pół roku jest zima i gdzie koszty ogrzewania stanowią istotną część domowego budżetu.

Założyłem sobie w lipcu 2015 roku Klimatyzator inwerterowy z funkcją pompy ciepła... firma nieistotna bo jest to w wielu, ale wybrałem SAMSUNGA ze względu na wbudowany moduł WiFi. Czemu to ważne powiem za chwilę.

Jeszcze w zeszłym sezonie grzewczym notowałem zużycie rzędu 5.5 przy +5 st. C; 7.5 m3 przy -2 -5 st C; grzeję jak już pisałem w układzie dwóch stref czasowych 5:00 - 7:30 i 16:30 - 22:30 temp grzania 21.0 temp. oszczędzania 19.0;

Wpadłem na początku tego sezonu - zdalnie wykorzystując sterownik WiFI i tzw TIMER - włączać pompe ciepła, żeby "pomagać" kotłowi gazowemu nadmuchując ciepłe powietrze (to rano) lub powodować łagodniejszy rozruch pieca (to o 16:30 - kiedy to od 15:30 chodzi już pompa i kocioł zastaje "nagrzane w domu" przez co jego start jest "łagodniejszy"). Pompa ciepła włączona razem z grzaniem powoduje mega szybki przyrost temperatury i przyjemne ciepełko kiedy siedząc rano przy śniadaniu jest nam po wyjściu z ciepłej pościeli chłodno, lub kiedy "stygniemy" oglądając wieczorem TV....

Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania kocioł za ostatnie dość chłodne z przymrozkami w nocy 30 dni zużył ... 93 m3 gazu !! czyli ok. 3.1 m3 / dobę !!!!

"Ha...haaaaaaa cwaniaczku zawołają niektórzy !" - co to za matematyka że oszczędzasz gaz ale płacisz 2 razy tyle za prąd :-) ??? Otóż sprawdziłem to, ponieważ moja pompa ma wbudowany licznik energii elektrycznej i na dobę tak pracująca pompa zużywa ok 1 kWh pradu czyli 0.52 zł. Słowem udało mi się zbić zużycie gazu o ok. 2 m3 ( 5.00 zł) na dobę, kosztem 0,5 zł energii, większy komfort cieplny to już wartość dodana.

Jak dla mnie to się opłaca i zachęcam wszystkich do prób z taką formą ogrzewania - u mnie świetnie się sprawdza.

P.S. Oczywiście samo urządzenie służy głównie to chłodzenia w lato (miła funkcja w upały, które u nas na południu nie są rzadkością) oraz do osuszania (np. podłoga pięknie schnie po wytarciu mopem ;-)) a to już dodatkowe plusy urządzenia.

Edytowane przez husky

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To godzina pracy pompy robi takie oszczędności?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Fajnie, fajnie...

 

Trochę pytań?

- jakie jest koszt nowego klimatyzator z montażem?

- jaki jest roczny koszt serwisowania klimatyzatora?

- jaki jest roczny koszt serwisowania kotła gazowego?

- jakie były koszty ogrzewania samym gazem (średnia z trzech lat)?

- jakie są koszty pracy klimatyzatora w sezonie grzewczym (niestety tu średniej nie wyciągniemy, mamy tylko jeden sezon)?

- awarie urządzeń (tu różnie bywa, ale doświadczeni potrafią coś napisać)?

 

Pozdro

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Są na rynku takie firmowe rozwiązania np Daikina, ale ta cena :angry:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Fajnie, fajnie...

 

Trochę pytań?

- jakie jest koszt nowego klimatyzator z montażem? Ja zapłaciłem 3500 zł brutto.

- jaki jest roczny koszt serwisowania klimatyzatora? Ja płacę 80 zł za serwis bez ruszania czynnika, 150 ze sprawdzeniem czynnika.

- jaki jest roczny koszt serwisowania kotła gazowego? Ja płacę 200 zł za serwis bez analizy, z analizą 300 zł

- jakie były koszty ogrzewania samym gazem (średnia z trzech lat)? ok 2600 zł na sezon grzewczy.

- jakie są koszty pracy klimatyzatora w sezonie grzewczym (niestety tu średniej nie wyciągniemy, mamy tylko jeden sezon)? To zależy ile potrzeba grzać, aby było ciepło - nie ma uniwersalnej jednej odpowiedzi

- awarie urządzeń (tu różnie bywa, ale doświadczeni potrafią coś napisać)? Ani piec gazowy ani klima nigdy mi się nie popsuły (w przeciwieństwie do awarii instalacji - tu miałem już dwie)

 

Pozdro

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Żeby tu konkretnie coś policzyć, to musiało by to działać przynajmniej 3 sezony, na zasadzie tj napisałeś. Wtedy można powiedzieć ile gazu mniej poszło a ile więcej prądu. Tak to można sobie gdybać.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Teraz zrób drugi eksperyment.

Włącz klimatyzator na ogrzewanie, a kocioł gazowy niech tylko dogrzewa wieczorami to, czego nie da się zagrzać klimatyzatorem.

Myślę, że oszczędności będą jeszcze większe :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

nie ma co eksperymentować grzanie pompą ciepłą a tym bardziej samsungiem w okresie do -10st zawsze bedzie tańsze od gazu  ja grzeje samsungiem 430m2

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mamy w firmie ogrzewania gazowe i klimatyzatory Samsunga  z funkcją grzania , specjalista z firmy która montowała klimatyzatory zalecał używanie ich do ogrzewania do temperatury 2-3 st. powyzej zera ,poniżej takiej temperatury ekonomiczniej jest w/g ich wyliczeń ogrzewać gazem ,ale to przy austriackich cenach gazu , może u nas wychodzi to inaczej ???

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

no jeszcze pytanie ćzy funkcja grzania czy pompy ciepła z mozliwoscią chłodzenia bo to istotne

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A tego to nie wiem ,ale raczej jakieś porządne bo szef jest zwolennikiem rozwiązń droższych w wykonaniu ale ekonomiczniejszych w uzytkowaniu .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ma wifi ??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nic mi o tym nie wiadomo , fachman mówił,ze grzać tymi klimatyzatorami można nawet przy - 20 st. ale jak jest możliwość grzania gazem to poniżej 2-3 st. + wychodzi to taniej.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

podaj model ,bo jak masz do -20st to masz wersję arktic czyli typowy do grzania opłacalność jego wgledem gazu koczny sie na -15st  a szczyt mocy ma na -5st na zewnatrz

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To nie ja mam ( niestety ) tylko mój szef , model moge podać dopiero po urlopie - po 10 stycznia.

W nowej hali ,która właśnie kończy zrobił ogrzewanie podłogowe - około 1000 m2 - napędzane gruntową pompą ciepła , 10 odwiertów po 120 m - koszt samych odwiertów wraz z instalacją w nich 170.000 € i tutaj będzie pracowała sama pompa ciepła bez wspomagania gazem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

a pompa powietrze woda samsung 80kW na taką powierzchnie  to zaledwie 120-150 tys  zł ful opcją 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tyło,że to 1000 m2 ale kubatura ponad 7000m3

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

no taką sama hale robiłem na pompie 80kW w celu odpiecia sie od gazu gdze grzanie  gazem to 36gr na kwh na firmę (bo gaz jest strasznie drogi na firmę ) teraz koszt sredni ogrzewania od wrzesnia do teraz wychodzi 11 gr za kWh

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Taż wydaje mi sie drogawo,ale inne realia , on twierdzi,że tak to mniej wiecej kosztuje i spacjalnie go to nie przeraża , chociaż sam koszt odwiertów będzie sie zwracał kilkanaście o ile nie kilkadziesiat lat - nie moja kasa nie mój problem :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

odwierty w zgledem dobrej powietrznej sie nie wroca nigdy  a dochodzi jeszcze kost wymiany glikolu czy solanki w zależności od modelu 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

"Ha...haaaaaaa cwaniaczku zawołają niektórzy !" - co to za matematyka że oszczędzasz gaz ale płacisz 2 razy tyle za prąd :-) ??? Otóż sprawdziłem to, ponieważ moja pompa ma wbudowany licznik energii elektrycznej i na dobę tak pracująca pompa zużywa ok 1 kWh pradu czyli 0.52 zł. Słowem udało mi się zbić zużycie gazu o ok. 2 m3 ( 5.00 zł) na dobę, kosztem 0,5 zł energii, większy komfort cieplny to już wartość dodana.

 

 

Witam. Husky, coś mi z tą matematyką nie bardzo pasuje...

oszczędność 2 m3 gazu to ok. 20 kWh ciepła...skoro udało się to zastąpić 1 kWh energii elektrycznej to podziwiam.COP pompy =20  ? Takie coś to tylko w Erze/jeśli pamiętam/.

Obawiam się ,że następuje wychłodzenie domu, i po kilku dniach trzeba uzupełnić ciepło.

Kiedyś prowadziłem takie doświadczenie z kotłem podajnikowym: nagrzany dom prowadziłem 2 - 3 dni z mała wydajnością kotła; było super, ale póżniej trzeba było nagrzać dom i wtedy kocioł pożerał  2 x więcej ekogroszku.

Gdzie podziewa się Twoje zaoszczędzone 20 kWh ciepła? A może niepotrzebnie pracował kocioł gazowy tak mocno...

Pozdrawiam 

 

P.S Olinek.

Podziwiam gościa za 10 odwiertów po 120 mb za 170.000 Eureków. Pozłacane sondy?

Edytowane przez Ryszard

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 

 

 

P.S Olinek.

Podziwiam gościa za 10 odwiertów po 120 mb za 170.000 Eureków. Pozłacane sondy?

Też dwa razy pytałem bo to jakiś kosmos,ale tak jest cena - 140 € za 1 mb. odwiertu wraz z instalacją

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wyliczenia wyliczeniami, w tro wchodzi wiele zmiennych, w tym ciągłe działanie pieca, ale ogólnie widzę że grzanie klimą jest o.k.

Co do mrozów to wtedy zdecydownie lepiej chodzi kocioł. U mnie mrozy na moim systemie to ok.- 8 st i mniej, wtedy kocioł zaczyna chodzić okej. No i od razu pali dużo więcej, ostatni miesiąc kiedy u nas co noc był spory mróz - spalanie ok. 8 m3/dobe

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez GinterMG
      Witam
      mam problem z ogrzewaniem a konkretnie z jego brakiem i nie wiem gdzie szukać przyczyny.
      Serwisanta już zamówiłem na poniedziałek ale chciałbym poznać możliwe przyczyny (żeby mnie niepotrzebnie nie wykasował)
      konkrety:
      1. Wodę ciepłą mam w kranach - fakt że podczas "lania" ciepłej wody piec wydaje odgłos jakby strzelał
      2. Brak ogrzewania:
      * na dole mam ogrzewanie podłogowe z pompą (na pompie wskaźnik ustawiony na 6 (max)
      * piec jest do góry , do góry 3 grzejniki po 1 w każdym z pokoi.
      Problem : pomimo ustawienia na piecu temperatury grzejników na 68-74 stopnie piec nie załącza grzania tej wody i mam na piecu max 22 stopnie oraz zimne grzejniki. Myślałem że jest to wina sterownika do regulacji temperatury w pomieszczeniu (sterownik Salus) ale po odłączeniu zasilania tego sterownika nic się nie poprawia,
      Grzejniki odpowietrzyłem
       
      Na okres letni ogrzewanie było wyłączone.
       
      Pomoe ktoś?
    • Przez Pawel098
      Witam. Miesiąc temu zamontowano mi nowy kocioł ogniwo eko plus m do starej, ponad 10 letniej miedzianej instalacji. Przy starym piecu po kilkunastu dniach od dolania wody pojawiały się problemy z zapowietrzeniem kaloryferów na piętrze szczególnie dwóch, pozostałe 2 ok (piec w piwnicy, na parterze kaloryfery ok). Ale po odpowietrzenie był znowu jakiś czas spokój. 2 dni temu nalałem wody, odpaliłem nowy piec, grzało dobrze 1 dzień a w drugim już wszystkie kaloryfery na piętrze były zapowietrzone i w 2 przelewała się woda. Próbowałem odpowietrzac ale nic to nie dało bo z jednego wyszło powietrze i pokazała sie woda ale nie grzał a z dwóch w ogóle nawet nie syczało powietrze jakby był całkowicie pusty. Później zaczęło głośno szumieć w całej instalacji w całym domu. Wygasilem piec. Na drugi dzień dolałem powoli wody ( był duży ubytek wody tylko jak to możliwe że w 2 dni tyle ubyło?), odpalilem piec, odpowietrzyłem wszystkie kaloryfery, pompki i wszystko grzało tak jak powinno przez kilka godzin po czym późnym wieczorem naraz znowu zaczęło się przelewać w kaloryferach tym razem wszystkich na piętrze i 2 na parterze. Jaka może być przyczyną? Sugerowano mi że może zawór 4d robi jakiś problem lub to, że zbiornik wyrównawczy jest na wysokości jedengo z kaloryferow, ale to chyba by sprawiało że instalacja by była ciągle zapowietrzona a ona działała dobrze przez prawie cały dzień po czym w kilka minut się zapowitrzyla. Czy ktoś może coś poradzić?
    • Przez bartekr
      Witam serdecznie. 
      Chciałem się doradzić ponieważ czytam i im więcej czytam tym większy mam mętlik w głowie.
      Zakupiłem na ten sezon grzewczy pięć Junkers Cerapur Smart ZSB 24 5c.
      Do niego dokupiłem zasobnik CWU galmetu 300l z 2 wężownicami.
      Chciałbym do tego kotła zakupić sterownik najlepiej pogodowy. Tylko nie wiem jaki z racji iż na następne lato będę chciał podpiąć CWU pod kolektory słoneczne. Czy istnieje jakiś sterownik do tego kotła pod który będę mógł wpiąć instalacje solarna? Nie chcę mieć 2 komputerów osobno. Wolał bym jeden który obsługuje w sumie 3 zadania. Grzanie CO, grzanie CWU z Junkersa i system solarny do wspomagania CWU. Czy sterownik ze strony Junkers o nazwie CW400 będzie odpowiedni? Z góry dziękuję za każdą poradę. Pozdrawiam.
    • Przez tomszar
      Budynek jednorodzinny 130m, styropian 15cm mieszkamy od 5 lat dopiero od tego roku mamy gaz, wcześniej ogrzewalismy dom drzewem i węglem, w załaczeniu zdjęcia kotłowni i tablica rozdzielaczy która jest wbudowana na klatce schodowej, mam dwa obiegi 270 metrów podłogówki i grzejniki w pokojach. I tutaj jest problem instalator Junkersa mówi że nie można zainstalować sprzęgła bo z kotłowni do rozdzielaczy jest jedno zasilenie, jak prawidłowo zainstalować ten piec, z góry wszystkim dziękuję za pomoc


    • Przez Rothe06
      Witam wszystkich
      Proszę o poradę odnośnie modernizacji instalacji c.o. pod kocioł gazowy.
      Jest to instalacja z górnym rozprowadzeniem z lat '70 na rurach stalowych o zmiennym przekroju na długości 22m. W instalacji na piętrze jest łączenie 10 grzejników o łącznej mocy 17kW.  Obecnie zasilana jest kotłem węglowym zasypowym umieszczonym w piwnicy 5m niżej. Budynek to dom wielorodzinny z lat '50 z cegły i ocieplonym poddaszem. Okna i drzwi pvc.
      W związku z budowanym przyłączem na gaz ziemny chciałbym zamontować u siebie kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny (c.w.u+c.o.) na piętrze. Wtedy za ścianą miał bym zarówno kuchnię jak i łazienkę. W związku ze zmieniającym się przekrojem rur rozdziału martwi mnie możliwość niedogrzania części mieszkania.
      Czy takie podłączenie jak na rysunku zda egzamin jeśli odpowiednio wyreguluję głowice termostatyczne grzejników (może warto wymienić je na elektroniczne z regulacją temperatury?). Instalację do pieca węglowego chcaiłbym zostawić na wypadek awarii kotła gazowego, braku dostaw gazu lub po prostu znacznego wzrostu cen gazu. W związku z tym czy warto montować wymiennik płytowy czy wystarczą zawory odcinające?
       
      Dziękuję za pomoc
       
       