Witam wszystkich !

Niestety na forum jestem nowy, a szkoda, bo wiele można się od was dowiedzieć :)

Były tu poruszane już podobne tematy, natomiast żaden mi nie pomógł. Mam rzadko spotykany kociołek MPM Multi z podajnikiem ślimakowym i sterownikiem  Master 500.

Bez zaworów termostatycznych, ani termostatu pokojowego. Moje spalanie przy -2 do +5 stopniach na zewnątrz to 35 - 45 kilogramów ekogroszku na dobę.

Jest to dosyć sporo, więc boję się pomyśleć, co będzie w zimie :(  Ogrzewam dom 230 m2 nieocieplony, większość nowych okien. Rok temu palił w granicach 30 kg.

 

Moje  parametry to:

-Histereza kotła 5 stopni

-Podawanie 10 sek.

-Przerwa podawania 72 sek.

-Dmuchawa 30 %

-Osłona dmuchawy całkowicie odsłonięta

-Podtrzymanie podawanie 10 sek

-Podtrzymanie przerwa 15 min.

-Podtrzymanie wentylator 40 %

-Załączanie pompy C.O. 40 stopni

-Kocioł nastawiony na 50 stopni

-Ciepła woda na 50 stopni

- czopuch na 2 z 6 stopniu rozwartości

-Pompa co na biegu 3.5 z 4

 

Osadza się dosyć dużo sadzy, zwłaszcza nad rusztem awaryjnym (na drewno) 

W cieplejsze dni mam  nawet 25 stopni w domu i wtedy zakręcam grzejniki.

Niby wszystko dobrze się pali, ale dużo zużywa, są spieki i niedopalone kawałki groszku jednocześnie.

Palę retopalem.

Proszę was o jakieś ustawienia i opinię, czy warto kupić termostat pokojowy. 

Edytowane przez Czaki007

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam. W kwestii palenia w piecu z podajnikiem jestem amatorem ale...

Osadzanie się sadzy tworzenie się spieków to zbyt dużo wiatru.

Zacząłbym od przesunięcia przesłony tak aby otwarte było 1 - 2 cm.

Odejmij 1s od podawania tak żeby stosunek podawania do przerwy był 1 do 6 lyb 1 do 7.

Oraz histereza 2st....

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolego CZAKI007 taki stan rzeczy, czyli grzejniki bez zaworów termostatycznych, brak zaworu 3D lub 4D, brak termostatu pokojowego itd. sprawa, że twój piec pracuje "ciągle". I niestety tak to już musi być ponieważ w układzie nie masz żadnego hamulcowego dla piec.

Kocioł będzie pracował cały czas aż do momentu kiedy tak mocno nagrzeje układ że dojdzie do histezy.

 

Zatem nie ma się co dziwić że tyle pali. No musi. ^_^

 

Odnośnie samego termostatu pokojowego to będzie to niezłe rozwiązanie ponieważ, będzie wyłączał pompkę CO i piec spokojnie dojdzie do temp. zadanej i przejdzie w podtrzymanie (oszczędzanie) i na tym wygrasz te parę KG/dobę. ^_^

 

 

PS.

Temperatura 25 stopni w domu to niezła Afryka :D

Takie palenie jak u Ciebie to było / jest ale w piecach zasypowych a nie z podajnikiem (w domyśle niskotemperaturowym).

Gdzieś na forum widziałem taką tabelkę z orientacyjnym zużycie paliwa w stosunku do czasu podawania i przerwy. Jeśli ktoś z użytkowników forum to ma to proszę o wklejenie do tematu.

Edytowane przez DJBART

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie przesadzaj ja też mam w domu 25 stopni. Takie temp. Na zewnątrz. :)

 

Czaki007 zawór 4d masz?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

KBkalwi schemat narysuj ale co piszesz to chyba nic szczególnego jak chcesz oszczedzac to cza zainwestować pogladowy schematpost-1379-0-19323500-1478333361_thumb.jpg

 

Nie obraz sie ale ten sterownik to zwykły dwustan prechistoria pomysł o czymś lepszym ja mam Skzp-02 z Timela post-1379-0-19323500-1478333361_thumb.jpg

 

Mozesz jeszcze o takim pomyslec nie znam go ale go chwała IRYD RTZ PID firmy Prond

Edytowane przez marcin

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie przesadzaj ja też mam w domu 25 stopni. Takie temp. Na zewnątrz. :)

 

Czaki007 zawór 4d masz?

właśnie zaworów termostatycznych ani 4D nie mam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam. W kwestii palenia w piecu z podajnikiem jestem amatorem ale...

Osadzanie się sadzy tworzenie się spieków to zbyt dużo wiatru.

Zacząłbym od przesunięcia przesłony tak aby otwarte było 1 - 2 cm.

Odejmij 1s od podawania tak żeby stosunek podawania do przerwy był 1 do 6 lyb 1 do 7.

Oraz histereza 2st....

A dlaczego taka mała histereza?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Narysuj schemat instalacji to cos sie poradzi tak to wróżenie z fusów .

Zapytam jaka temp.powrotu do kotła , zasilanie widze ze 50 troche mało jak na kociol węglowy przy tych temp. Podniesc do 56/57 stopni , podawanie tez duże 10 sek zmniejszyć na 5 od tego zacząć , w podczymani tez 10 sek za duzo 5 sek.

Jakiej mocy piec.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Bez zaworu 4D ani termostatów. Z pieca wychodzi ciepła woda i się rozgałęzia na dwie rury. Pierwsza na C.W.U. z osobną pompą i wraca do pieca. Druga na kaloryfery i wraca do pieca. Pompy na powrotach.

Piec mocy 21 KW. Nie wiem jakie ustawić parametry, zwłaszcza dmuchawę, podawanie i podtrzymanie :(

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

KBkalwi schemat narysuj ale co piszesz to chyba nic szczególnego jak chcesz oszczedzac to cza zainwestować pogladowy schematattachicon.gifimage.jpg

 

Nie obraz sie ale ten sterownik to zwykły dwustan prechistoria pomysł o czymś lepszym ja mam Skzp-02 z Timela attachicon.gifimage.jpg

W Paincie, ale jest :)

post-70036-0-41077400-1478542988_thumb.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czaki 007 co mam Ci powiedzieć to co masz to prehistoria .
Jaki fachowiec Ci to robił , nic nie da sie opanować , jedynie reg . Na grzejnikach ale i tak spalanie bedzie duże .
Ta inst. Do przerobienia tak jak Ci posłałem.

 

Cykl palenia w dwu stanie to 1 minuta czyli np. 10 sek podawanie stop 50 sek takie proporcje zawsze minuta

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A jaka moc dmuchawy w % ? Jakie podawanie i nawiew w podtrzymaniu? Jaka histereza? Czy zainstalować termostat pokojowy? Jaka moc pompy c.o. w wyborze 1.0 - 4.0?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Cześć, to juz musisz sam dobac wszystko zależy od pieca i instalacji.pompa C.o na najmniejszych obrotach jak nie beda ciepłe grzejniki do sukcesywnie podniesc cza.

 

Czaki szukaj fachowca do tej twojej instalacji , nic nie poradzisz

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A jak zainstaluje na większości grzejników zawory termostatyczne i jeden sterownik pokojowy w salonie, gdzie nie będzie termostatów. Wtedy termostaty wszędzie będą mi puszczały według potrzeb pokoju, a regulator w salonie będzie włączał pompę i piec nie będzie grzał non-stop i nie wszystkie kaloryfery :) Co o tym myślisz?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dobrze kombinujesz. ^_^

Edytowane przez papasmurfek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam!

Ogrzewam dom 250 m2 + zasobnik 120l ciepłej wody. Spalam dziennie 50 kilogramów ekogroszku - retopal.

Jakie ustawienia zastosować, aby zminimalizować spieki, zmniejszyć spalanie i ilość popiołu?

Obecnie mam:

Podawanie 10 sek

Pauza 65 sek

Wentylator 30 %

Histereza 5 stopni

Opóznienie wyłączenia/włączenia 10 sek

Podtrzymanie podawanie 10 sek

Podtrzymanie pauza 15 min

Podtrzymanie wentylator 10 sek

Podtrzymanie wentylator pauza 20 min

Podtrzymanie wentylator 40 %

Pompa C.O. 40 stopni

Priorytet na C.W.U.

Czopuch prawie zamknięty na 2/3 drążka czyli niewielki przepływ

 Do temperatury zadanej dochodzi 30 minut, 15 w podtrzymaniu

 

Cóż mogę zmienić, aby mniej spalać? Może termostat pokojowy lub zawory termostatyczne na grzejnikach?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 

Cóż mogę zmienić, aby mniej spalać? Może termostat pokojowy lub zawory termostatyczne na grzejnikach?

 

Ocieplić dom. Obniżyć temperaturę w domu.

Jaką teraz masz temperaturę w domu? Czym sterujesz aby temperatura była odpowiednia? Czy we wszystkich pomieszczeniach jest jednakowa temperatura, jeśli tak to czy jest to konieczne?

Sprawdź ile orientacyjnie powinieneś spalać: http://cieplowlasciwie.pl/start

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

mam 22 -23 stopnie w domu, przy niektórych grzejnikach zamkniętych. Niestety nie mam żadnej regulacji temperatury, oprócz zaworów zwykłych (zamknij/otwórz) na grzejnikach. Domu na razie nie ocieplam :(

między pomieszczeniami max różnica to 1 stopień :)

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam,

mam piec MPM Multi 21 KW z palnikiem retortowym. Palę ekogroszkiem "retopal" z piasta.

Moje obecne ustawienia to:

-Temp zadana 50 stopni

-Temp wody 50 stopni

-histereza wody 10 stopni

-histereza kotła 5 stopni 

-podawanie 5s

-pauza 44s

-dmuchawa 28 %

-przesłona na 1-2 cm otwarcia

-podtrzymanie 10 sek

-podtrzymanie pauza 15 min

-podtrzymanie went 10 sek

-podtrzymanie went pauza 25 min

-czopuch otwarty na 2 (6 na maxa, 1 na minimum)

 

Ogrzewam dom 250 m2 i zasobnik c.w.u. 120l. Domek nieocieplony, okna plastiki. Grzane: parter 8 grzejników (3 zamknięte, za gorąco) i na 1 piętrze 3 grzejniki (2 zamknięte, bo piętro raczej nieodwiedzane)

Nie mam zaworu 4D ani termostatów na kaloryferach i pokojowego.

Kocioł długo osiąga zadaną temperaturę i około 15-20 minut jest w nadzorze. Spalam obecnie około 40 kilogramów na dobę ( +5 ; +10 stopni na zewnątrz). Na palenisku powstają spieki i taki jakby "żużel", który nie chce spadać do popielnika i rośnie na około paleniska :(

Chciałbym zmniejszyć spalanie i ograniczyć ilość spieków i popiołu)

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie rozpoczynać kolejnych tematów dotyczących tych samych problemów

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam,
mam piec MPM Multi 21 KW z palnikiem retortowym. Palę ekogroszkiem "retopal" z piasta.
Moje obecne ustawienia to:
-Temp zadana 50 stopni
-Temp wody 50 stopni
-histereza wody 10 stopni
-histereza kotła 5 stopni 
-podawanie 5s
-pauza 44s
-dmuchawa 28 %
-przesłona na 1-2 cm otwarcia
-podtrzymanie 10 sek
-podtrzymanie pauza 15 min
-podtrzymanie went 10 sek
-podtrzymanie went pauza 25 min
-czopuch otwarty na 2 (6 na maxa, 1 na minimum)
 
Ogrzewam dom 250 m2 i zasobnik c.w.u. 120l. Domek nieocieplony, okna plastiki. Grzane: parter 8 grzejników (3 zamknięte, za gorąco) i na 1 piętrze 3 grzejniki (2 zamknięte, bo piętro raczej nieodwiedzane)
Nie mam zaworu 4D ani termostatów na kaloryferach i pokojowego.
Kocioł długo osiąga zadaną temperaturę i około 15-20 minut jest w nadzorze. Spalam obecnie około 40 kilogramów na dobę ( +5 ; +10 stopni na zewnątrz). Na palenisku powstają spieki i taki jakby "żużel", który nie chce spadać do popielnika i rośnie na około paleniska  :(
Chciałbym zmniejszyć spalanie i ograniczyć ilość spieków i popiołu) 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Spieki mozna ograniczyc zmniejszajac nadmuch ale do takiego stopnia zeby nie było niedopałow .40kg do dobe to nie jest wcale tak duzo jak na taka powierzchnie nieocieplonego domu ile szło do zasypowego kotła pewnie nikt nie liczył .Mozliwe ze jest jakis tez problem z prawidłowym napowietrzaniem korony palnika zapchane otwory nieszczelnosci itp :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Rzeczywiście, palnik jest nieszczelny, bo czekam już od początku sezony grzewczego na hydraulika, który ma zrobić przegląd i ewentualną konserwację kotła.

Natomiast mam jeszcze parę pytań:

-Jaką ustawić histerezę kotła i c.w.u ?

-Jakie powinno być spalanie dla tego domu (dodam, że przy -3 stopniach potrafi spalić ok. 50 kilogramów na dobę, najgorzej było ostatnio, bo przy innych ustawieniach spalił około 60 kilogramów)

-Jak ustawić prześwit czopucha? żeby za dużo ciepła się nie wydostawało, a kocioł się nie kisił i nie uszkodził

-Jak ustawić przesłonę dmuchawy ?

-Jaki opał byłby najlepszy? ( może być z castoramy lub bricomarche ale też ze składów opału)

-Co zrobić, aby szybciej nagrzewał instalację i dłużej pracował w podtrzymaniu? (obecnie długo grzeje, 30 - 40 - 50 minut i w podtrzymaniu 20 -25 )

-Jak ma wyglądać płomień?

-Jakie obroty pompy co (między 0.5 a 4)

-Co zrobić aby powrót był cieplejszy? (obecnie waha się między 7-11 stopni)

-Czy zamykać kaloryfery całkiem, lub po prostu każdy otworzyć tylko lekko, a jeden całkiem, aby zminimalizować ciśnienie, ale boję się, ze powrót będzie za zimny)

-Dlaczego na 1 piętrze trzy kaloryfery są letnie, mimo otwarcia na full, a reszta normalnie gorąca?

-Czy opłaca się zainstalować termostaty na kaloryferach i/lub termostat pokojowy?

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam,

mam piec MPM Multi 21 KW z palnikiem retortowym. Palę ekogroszkiem "retopal" z piasta.

Moje obecne ustawienia to:

-Temp zadana 50 stopni

-Temp wody 50 stopni

-histereza wody 10 stopni

-histereza kotła 5 stopni 

-podawanie 5s

-pauza 44s

-dmuchawa 28 %

-przesłona na 1-2 cm otwarcia

-podtrzymanie 10 sek

-podtrzymanie pauza 15 min

-podtrzymanie went 10 sek

-podtrzymanie went pauza 25 min

-czopuch otwarty na 2 (6 na maxa, 1 na minimum)

 

Ogrzewam dom 250 m2 i zasobnik c.w.u. 120l. Domek nieocieplony, okna plastiki. Grzane: parter 8 grzejników (3 zamknięte, za gorąco) i na 1 piętrze 3 grzejniki (2 zamknięte, bo piętro raczej nieodwiedzane)

Nie mam zaworu 4D ani termostatów na kaloryferach i pokojowego.

Kocioł długo osiąga zadaną temperaturę i około 15-20 minut jest w nadzorze. Spalam obecnie około 40 kilogramów na dobę ( +5 ; +10 stopni na zewnątrz). Na palenisku powstają spieki i taki jakby "żużel", który nie chce spadać do popielnika i rośnie na około paleniska :(

Chciałbym zmniejszyć spalanie i ograniczyć ilość spieków i popiołu)

Czaki koniecznie zmień histerezy tj. CO = 2 st.C   CWU = 5 st.C   

dodatkowo to by w podtrzymaniu jak piec się zachowuje???  Gdy kopczyk nie opada to zwiększ podtrzymanie z 15 na 25

Nie spotkałem się z pozytywną opinią dot. przymykania czopucha a już w podajnikowym kotle to na pewno szczególnie jak masz przymknięte aż do 2 czyli prawie max.  Otwórz najpierw na 4 a jak chcesz własciwie wykorzystać ciepło wytarzane ze spalania (oby jak najlepszego) to zastanow się nad zawirowywaczami. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Opłaca się instalować termostaty,po prostu gdy w pomieszczeniu osiągnie się zadaną temp to termostat chroni przed przegrzewaniem czyli stratami ciepła. Odnośnie palnika samemu możesz to zrobić. Poczytać co i jak,kupić silikon i chwila pracy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czaki007 a gdzie mieszkasz ? - nie pamiętam czy już wcześniej nie pytałem ale jakby co to wybacz  (mój KOD to 36-040). Może pochwalisz sie tym nabytkiem ?  Czy warty polecenia??

 A co do uszczelnienia to naprawdę tylko godz i po problemie ale silikon dobry kup. Najlepiej ten nietwardniejący na kamien - i w/do temp. min.1200 st.C

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Podobna zawartość

    • Przez bartix0014
      Witam, jak w temacie szukam specjalisty, od ustawienia pieca na pelet firmy proeco zielona, cudotwórców i magików było kilku i piec druga zimę nie pracuje. Lokalizacja to okolice Poznania - piły, chętnych proszę o podanie numeru kontaktowego odrazu, góry dziękuję. 
    • Przez Awek520
      Witam. Z przyczyn niezależnych zostałem głową domu. 
      Proszę o pomoc i o wytłumaczenie kilku spraw.
       
      Czy temperatura spalin jest dobra ? Podobno jest za mała..
      Pięć mam Defro 24kw sigma ekogroszek na dom ok 200m słabo ocieplony. Okna -15 lat. Wkład ceramiczny w kominie od roku. Kocioł od 2, 3 lat i mieliśmy straszne wykwity.. później zamontowaliśmy wkład.
       
      Zmieniałem ustawienia na 20kw bo podobno 24 to za dużo na taki budynek. Mogę tak zrobić ?
      Kocioł chodził na 90 sprawności. Zmieniłem na 70 ale wartości takie same dalej.. 
       
      Proszę o porady dla amatora..


    • Przez Kondziu300
      Cześć
      Piec Biedała 24 kW
      Piec ogień na ekogroszku. Nie ogarniam prawdę mówiąc... Powierzchnia do grzania to ok. 250. m2. Są to trzy mieszkania- z tego dwa na poddaszu ( jak to na poddaszu, warunki różniste z jednej strony okna nówki i ogólnie to mieszkanie jest cieplejsze, co do drugiego to nooooo okna nie wymieniane od lat i na przestrzał przez co sądzę większe straty ciepła.
      Je 30 kg ekogroszku dziennie!!! Nie znam się ale wydaje mi się, że to trochę za dużo.
      C.W.U to bojler 120l. obsługujący dwa mieszkania  ( 5 osób).
      Ustawienia obecnie:
      Temp. zadana pieca - 55
      Temp. C.W.U. - 50
      Nastawa temp. zaworu - 47
      Podtrzymanie dawka 5s, przedmuchanie 10, moc dmuchawy w podtrzymaniu - 80%, podtrzymanie dmuchawy 10 min 15 sek. limit obrotów dmuchawy 90%
      Praca:
      Podajnik 12 sekund
      Pauza 70 sekund
      Budynek z początków XX wieku :) zastosowane w nim instalacje grzewcze można datować dekadami...
      od grawitacyjnych stalowych sześćdziesiątek po miedź i plastik... czeski film, zabili go i uciekłłłłł.
      Gdyby ktoś miał jakieś sugestie eliminacji problemu... zamieniam się w słuch
      Pozdr
    • Przez Pata
      Witam serdecznie :)
      Na początek chciałam po prosić o cierpliwość do mojej osoby, ponieważ piec posiadam od 6 dni i jest to dla mnie całkowita abstrakcja i czarna magia ;)
      6 dni temu założony został u mnie piec Stalkot 12-25kw z podajnikiem ślimakowym i sterownikiem Technix Argos,żadne PID itd.
      Przez pierwsze 2 dni piec chodził na ustawieniach fabrycznych ,lecz fachowiec prosił aby obserwować czy nie za gorąco,jak woda,jak spala i tym podobne. Pokazał mi jak się zmienia parametry i w razie potrzeby zalecił zmianę. I tak też się stało.
      Ekogroszek kupiłam najdroższy jaki akurat mieli na stanie,czyli 28mj/kg ,siarka 0,60%,popiół max.7%,gran.8-25mm,suchy. Brzmi pięknie,lecz jak na moje damskie oko (czyli może przesadziłam),nie spalał się tak jak powinien. Część spadu była czarna,w całości,wyglądał na spieczony,a o drobnym popiołku to nawet nie było co marzyć. No i w dodatku w te 2 dni poszło mi 100kg. I tu się zaczyna zabawa ! ;D
      Ustawiałam sobie na próbę różne parametry dmuchawy,podajnika itd,aż dzisiaj to chyba zes**ło się po całości. Mówiąc,że się zdenerwowałam to mało powiedziane... ja prawie dostałam wylewu i nawet 3 kieliszki wina mi nie pomogły w żaden sposób. Cholerstwo nadane ma:
      CO 60st CWU 50st Dmuchawa 70% Czas podawania ekogroszku 12s Przerwa między podawaniem 150s (próbowałam mniej ale nie dopalało się,więc wydłużyłam czas ale i tak dno) Krotność 1 Dzisiaj ok południa schodzę,a tam CO buja się w granicach 37-39st, CU 32-35st,spala opał ale temperatura nie chce wzrosnąć. Nie mam pojęcia co się dzieje tym bardziej ,że wydaje mi się iż wszystko w porządku zarówno z pompami (są 2, na kaloryfery i bojler) jak i ze spalaniem. Rura przy samym kominie zdatna do trzymania łapki. Zmniejszyłam dmuchawę na 50% to zaczęła świrować,5 minut dmucha i na 5 minut się wyłącza. Jak już pisałam,laik ze mnie totalny,w dodatku baba i o. Ktoś byłby w stanie mi coś doradzić? A jeszcze co do mieszkania- 78m2,nie ocieplone,parter,piec piętro niżej w piwnicy,kaloryferów szt 6,bojer 80l. 
      Bardzo proszę o pomoc i wyrozumiałość. Jeśli jakieś jeszcze parametry mam podać,proszę napisać.
       
    • Przez Mati36987
      Witam mam nowo zamontowany piec na ekogroszek 14kw na którym
      temp. kotła wynosi 53 stopnie
      nast.kotła 57stopnie
      cały czas chodzi dmuchawa i piec nie chcę dobić 57 stopni


×
×