Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zasyfonowane Ogrzewanie Podłogowe


fachowiecOd7Bolesci

Rekomendowane odpowiedzi

Jest sobie dom w którym właściciel wymyślił na środku dużego na 60m2 salonu podniesienie betonowe o szerokości 2m i wysokości jednego stopnia (około 16 cm). Wygląda to tak, że przechodząc przez salon trzeba pokonać stopień do góry a potem zejść w dół.

 

Obrazowo:

 

_________________------------_______________

 

 

Nie da sie rozdzielacza podłogówki dać na tym podniesieniu pasowałoby go dać w jednej z części. Czy rurki od podłogowego mogą pokonywać takie wzniesienie a potem wchodzić w dół czy może będzie problem z zapowietrzeniem?

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"Rozdzielacz po jednej stronie, a ta druga nie będzie grzać." Nie rozumiem. Zrób na tym "wzniesieniu" osobna pętlę z rozdzielcza.

 

Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jak dobrze odpowietrzysz to będzie grzać. Zresztą będziesz widział jaki jest przepływ jeśli w rozdzielni będziesz miał wskaźniki przepływu: https://poradnikprojektanta.pl/wp-content/gallery/ogrzewanie-podlogowe-rozdzielacze/ogrzewanie_rozdzielacze-12.jpg

W razie co zakręcasz wszystkie obwody poza tym co nie grzeje. Tylko miej odpowietrzniki w rozdzielni na zasilaniu. Pompka przepchnie i odpowietrzy w przeciągu kilku minut. Po zabiegu odkręcasz pozostałe obwody.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podejrzewam o co Ci chodzi , przykładowo w tym salonie trzeba będzie zrobić 5 pętli i np 2 pętle zrobisz sobie za wzniesieniem 1 pętle na wzniesieniu i 2 pętle przed wzniesieniem , czyli przyłącza od rozdzielacza do pętli za wniesieniem możesz przeprowadzić poniżej wzniesienia . Czy tak ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Myślę, że autor tematu chce puścić rurki za wzniesienie nad wzniesieniem.

 

Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A ja z doświadczenia dorzucę, że wielokrotnie podłączałem małe łazienki na poddaszu, które zasilane były z rozdzielacza na parterze. Raz przelane do momentu stabilnego strumienia i do tej pory żadna z nich się nie "zapowietrzyła". Przekrój pexa jest na tyle mały, że pompa nie ma żadnego problemu z "transportem" małych pęcherzyków powietrza.

 

Jeśli byłby to problem dla pompy, to co powiedzieć o pętlach ogrzewania ściennego?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.