Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Czy Taki Termostat Mogę Zamontować Do Pieca


wąhol

Rekomendowane odpowiedzi

Do kotła Vailanta w miejsce regulatora / termostatu VRT-QZA można podłączyć tylko inny regulator tej firmy np VRT-ZA lub VRT-PZA

 Które podobnie jak regulator temperatury  VRT-QZA  są regulatorami analogowymi dedykowanymi tylko do sprzętu tego producenta.

 

Do kotła można natomiast podłączyć regulator / termostat ze stykiem beznapięciowym  ale ten z linku takim nie jest .

Styk beznapięciowy z termostatu pokojowego podłączamy w miejsce zwory na zaciski 3-4 

Poniżej schemat podłączenia na łączówce starszego Vailanta

 

Dodatkowo schemat samego regulatora, jakby ktoś chciał naprawiać- jak widać prosty jak konstrukcja cepa

 

 

post-18578-0-04066400-1476802408_thumb.jpg

post-18578-0-49089600-1476802746_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podłączone tylko piec odpala się jak podniosę temp. ale jak opuszczam brak reakcji

 Ale na czym podnosisz temp na regulatorze kotła czy pokojowym? 

Dodatkowo czy termostat pokojowy jest ustawiony na grzanie czy na chłodzenie?

Zaciski 3-4 w kotle były na co dzień zwarte o wtedy kocioł działał, ich rozwarcie wyłącza kocioł.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podnoszę temp na regulatorze pokojowym. Ustawione na grzanie. Tak 3 i 4 były zwarte.

Jak na przekaźniku mam ustawione na menu - tryb ręczny piec chodzi cały czas a jak zrobię na output dioda się zapali gdy mam wyższa temp niż otoczenia gdy zmniejszam poniżej temp otoczenia dioda gaśnie wyłącza piec - prawidłowo ale gdy chce podnieść temp wyższą niż pokojowa zapala się dioda i brak reakcji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

odłączony jest stary regulator. sprawdzane było jak piec był zimny dzisiaj rano..teraz chodzi na trybie ręcznym by w domu nie było zimno:)  jak teraz zrobię tryb auto i zjadę temp poniżej temp pomieszczenia piec zgaśnie ale jak chce ponownie zrobić na więcej to piec nie reaguje a dioda pali się cały czas na czerwono.

 

instukcja strona 34

http://www.emos.pl/soubory-ve-skladu/ke-stazeni/navody/2101305000_31-P5613.pdf

 

 

Ustawiłem na tryb ręczny czyli menu i pali się czerwona dioda jak naduszę na output działa odwrotnie niż powinien rozłącza mi piec gdy powinien załączyć..

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.