Kocioł Na Miał, Zapowietrzający Się Boiler?


daamiann88

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Wprowadziłem się do starego parterowego domu. Ogrzewanie na kocioł miałowy. 

Problem w tym, że czasami mimo rozpalenia w kotle woda nie idzie na grzejniki tylko na boiler.... Rozwiązuje to otwieraniem i zamykaniem zaworu który prowadzi wodę na boiler, pobulgocze, pobulgocze i po chwili idzie ciepła woda na grzejniki...

 

Instalacja: (tak w skrócie)

 

Kocioł --> pompa --> trójnik do zbiornika wyrównawczego --> trójnik na boiler oraz kaloryfery

 

Grzejnik w najwyższym punkcie to drabinka łazienkowa, nie posiada automatycznego odpowietrznika (był trochę zapowietrzony, ale odpowietrzenie zaworkiem nic nie dało), żaden grzejnik nie zapowietrzony.

Instalacja szczelna, nigdzie nie kapie woda.

Kiedyś po przykręceniu zaworu prowadzącego do boilera prawie na minimum, był jakiś czas spokój. Odkręcając go ponownie na maxa znów zaczęło bulgotać w rurach... 

 

 

Zdjęcie instalacji: 

IMG_2151.JPG

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No i wszystko jasne :) 

Z trójnika do naczynia także pociągnąć 28? Czy za trójnikiem może być już cienka rurka?

I Jeszcze jedno pytanie... Zbiornik może być troszkę wyżej (tj. 10cm) jak boiler? Ogranicza mnie tutaj wysokość sufitu.... A nie chce go zostawiać na nieużytkowanym poddaszu bo w zimę zamarznie... Obecnie jest owinięty watą, ale jakoś nie mam zaufania do tego rozwiązania ;) 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach