Witam.

Mam kocioł Dakon Dor 13,5 kW, pracuje bez zarzutu w starej prostej (wręcz prostackiej) instalacji grawitacyjnej. Jedyny problem to irytujące zarastanie ścianek kotła. Utworzyła się całkiem solidna czarna skorupa, a podczas sezonu grzewczego to jeszcze dodatkowo pokrywa się sypką sadzą. Po tygodniu grzania jest co czyścić.

 

Do kolejnego sezonu grzewczego jeszcze daleko, więc myślę nad polepszeniem instalacji póki jest czas. Sądzę, że szkopuł tkwi w braku podmieszania wody grzewczej do powrotu kotła (zabezpieczenie temperaturowe). Kocioł pracuje na dość niskiej temperaturze. Tak, wiem, czytałem gwarancję, podmieszanie powinno być. Zgoda, że to wpłynęłoby pozytywnie na żywotność kotła.

 

Ale jeśli bym wydał kasę i zamontował pompę + zawór 3D to by zrobiło rewolucję z brudem w kotle? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: Czy można w instalacji grawitacyjnej zrealizować podmieszanie wyłącznie pompą bez zaworu 3D/ 4D? To znaczy umieścić małą pompkę elektroniczną (np. taką do cwu) na spince łączącej zasilanie z powrotem kotła?

I trzecie pytanie: Jeśli już bym miał takie podmieszanie co by spowodowało podwyższenie temp. to pewnie byłaby koniecznośc kolejnego zakupu - bufora, żeby nie przegrzewało?

 

Dodatkowe info:

Palę ekogroszkiem, trochę dorzucam kawałków drewna (głównie iglaste). Zdaje się, że drewno potrzebuje wyższej temp. aby się dobrze spalić. Może w tym właśnie jest problem, a podmieszanie by podwyższyło temp. Instalacja grawitacyjna nieduża, zapotrzebowanie ok. 10 kW, zład 250 L, bez bufora (jak wspomniałem - prostacka instalacja). Dom ma 3 kondygnacje, więc grawitacyjnie to ładnie chodzi, jedynie problem z tym męczącym zarastaniem.

 

PS.

Wybaczcie jeśli temat był wałkowany :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość mak

Zarastanie kotła to efekt:

- stosowania węgla niskiej jakości

- utrzymywania niskiej temperatury spalania

- przewymiarowanie kotła

 Instalację masz grawitacyjną, palisz węglem i drewnem, więc stawiam że główną przyczyną zarastania kotła przez substancje smoliste jest paliwo o niskiej jakości a jak dorzucasz mokre iglaste drewno to masz przyczynę. Do kotłów zasypowych powinno się stosować węgiel  klasy 31 albo 32 a najlepiej stosować mieszankę węgla z koksem i żadnego zarastania nie będzie. Jak już musisz spalać drewno to bezwzględnie powinno być to drewno suche najlepiej z drzew liściastych. Oczywiście swoje dokłada spalanie z małą ilością powietrza , ograniczasz dostęp powietrza aby obniżyć temperaturę.

Co zrobić? Prostym sposobem jest spalanie dobrego węgla z dość wysoką temperaturą zasilania pow. 60o C. Tylko że o ile w czasie dużych mrozów nie będzie problemów to w okresach przejściowych można zrobić z domu suszarnię. Oczywiście można zastosować pompę z układem mieszającym. Myślę że lepszym rozwiązaniem będzie zawór 4 D który poza podniesieniem temperatury powrotu będzie regulował temperatura zasilania. Przy zaworze 4D pompa musi być na zasilaniu i powinieneś sprawdzić sposób podłączenia naczynia. Do układu z buforem najlepiej stosować pompę na powrocie z zaworem 3D. Z buforem niestety też potrzebna jest pompa 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Posiadam podobną instalacje grawitacyjną zamontowałem między zasileniem a powrotem do kotła pompę  cyrkulacyjną i za nią zawór zwrotny  steruje nią zwykły sterownik od pompy co. na każdym grzejniku jest zamontowany zawór termostatyczny o zwiększonym przepływie z głowicami elektronicznymi wszystko działa bez zarzutu .zasilenie 65st. powrót w zależności od odbioru ciepła  55-60 st Pompa cyrkulacyjna diamont z trzema biegami ,pracuje na pierwszym biegu pobór prądu około 3 w

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To co zrobiłeś to najzwyklejszy krótki obieg dogrzewający powrót. Zdecydowanie lepszym (pewniejszym) rozwiązaniem jest zastosowanie właśnie pompy krótkiego obiegu i zaworu teromstatycznego typu ESBE VTA511 o temperaturze otwarcia 55 stopni. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

no i oto chyba chodzi aby powrót wracał ciepły . Taka pompka ne zakłóca obiegu grawitacyjnego ,a temperaturę w domu pilnują zawory termostatyczne , Bez tej pompki powrót bywał jak zawory się przymknęły około 25-30 st. To ma być proste rozwiązanie i skuteczne no i żeby nie zakłócał obiegu grawitacyjnego

Edytowane przez waldikol

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To fakt, że niestety zawór termostatyczny powoduje praktyczny zanik grawitacji (a przynajmniej tak mi zawsze mówiono). Z drugiej strony śmiem twierdzić, że przy dobraniu odpowiedniego przekroju (powyżej 1 1/4 KVS wynosi 14) po, nomen-omen trwającym długo, wygrzaniu układu i powrotu zawór powinien otworzyć się na tyle, że wspomaganie pompą nie będzie potrzebne i instalacja pociągnie grawitacyjnie.

 

Niestety nie testowałem tego rozwiązania, więc ręki nie dam sobie obciąć.

Edytowane przez Maciek92

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@waldikol

Właśnie o takim krótkim obiegu myślałem, ale obawiałem się jak się grawitacyjnie instalacja będzie zachowywała przy załączonej pompce. Mówisz, że sprawnie chodzi... A jak to wpłynęło na czystość wymiennika kotła, masz problem z osadzaniem się skorupy na ściankach? No i jeszcze jaką wysokość podnoszenia ma Twoja pompa, bo żadnych danych technicznych google nie znalazło.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

na temat pompy wpisz w google Diamond UPH 15-15 E2 tam są opisy o tej pompie.U mnie pracuje kocioł z podajnikiem ,czyszczę go raz w miesiącu nie skrobie tylko wymiatam z pólek . Komin też czyszczę dwa razy w sezonie bez względu na to czy trzeba czy nie profilaktycznie szczotką przeciągnę .Zasilenie i powrót kotła 2" i takie rury są podłączone,a spinka jest zrobiona z 1/2"   

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Możesz podrzucic jakieś fotki twojego rozwiązania byłbym wdzięczny> :)

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez nightmare13
      Witam,
      Od dwoch sezonów jestem nieszczesliwym posiadaczem kotla z tematu. Poczytalem troche forum niestety nie znalazlem odpowiedzi na nurtujace mnie bardzo pytanie.  Dzwonilem nawet do dystrybutora tych kotlow gdzoe go kupilem ale otrzymalem odpowiedz negatywna.  Pytanie brzmi:
      Czy przerobił ktos ten kociol na kocioł z podajnikiem? Czy to groszek czy pellet?  Wiecie wydalem nań prawie 3k i myślałem ze bede tylko dorzucal sobie wieczorkiem. Prawda okazala sie inna. Zawieszanie sie i inne problemy ktore juz znacie. Jestem gotow zainwestowac w niego powiedzmy drugie 3k zeby kuoic jakis zestaw rozbudowujacy. Tylko chce wiedziec czy ktos juz to zrobil? Czy to dziala? Ile go wynioslo? Jaki palnik?
      Z gory dziekuje za odpowiedzi 
      Pozdrawiam
      Artur
    • Przez colover
      Część,
      Chciałem Wam pokazać pracę trochę większego palnika.
      Wstawiłem niedawno kocioł firmy Koch typ Reto 250.
      Jako, że pogoda się popsuła to go odpaliłem.
      Nie jest jeszcze dokładnie wyregulowany, ale może być.
      Palnik PPS 300kW. Nominalne zużycie węgla-44kg/h. Teraz nie jest ustawiony tak wysoko.
      Drzwi są przesłonięte szybą termoodporną z piekarnika.
      Dla skali - drzwi mają 65cm.
      VID_20181023_133437.3gp
    • Przez Fozgas
      Jestem ciekaw Waszych opinii o kotle CO - Dakon FB.
      Posiada ktoś ten piecyk? Może podzielić się "plusami" i "minusami" - tymi dodatnimi też :)
      Prezentują go sąsiedzi z południa i wschodu. Niektórzy palą w nim drewnem, ale ci właściciele mieszkają chyba w tajdze :)
      Można go porównać do Camino - poza tym, że oba są z odlewów żeliwnych?
      Dakon jest chyba mało popularny u nas...
      Częściej można poczytać (również na tym forum), o wersji DOR...
    • Przez enzol
      Cześć
      Potrzebuję pomocy w doborze pieca.Mój "stary"piec Defro 20kW wyzionął ducha(wykończyłem go paląc w niskiej temperaturze).
      Wychodzi na to że był przewymiarowany.Oto moje wyliczenia OZC http://cieplowlasciwie.pl/wynik/235u
      I teraz staję przed dylematem-jaki piec wybrać.Paliłem węglem i czasem drzewem.Chciałbym coś o podobnej stałopalności do starego pieca(minimum 12 godzin).Jako, że mam instalację zamkniętą -wybór się zmniejszył.
      Zastanawiam się nad:
      Viadrus u26 - znalazłem promocję na niego.Tylko że jest on 4-członowy i moc  od 15 do 23.Niby dla węgla ma 17kW.Ale czy aby nie będzie dalej za duży?Jak się to wyliczenie ma do viadrusa U22 z mocą 17kW?Na węglu będzie miał 14?
      Dakonem Dor 16 -Po opiniach o nim, jakoś nie mam przekonania.Boję się też jego stałopalności.
      Defro KDR 3 15-Tutaj w opisie widzę że 15kW starcza do 200m więc znów może za duży?Ktoś tu pisał też o tym piecu że bardzo kiepski i nie nadaje się do niczego.
       
      Kieruję się tym wyliczeniem z cieplowlasciwie ale znalezienie takiej 17 jest trudne.Czy jeżeli założę ten zawór czwórdrożny, to czy przy kupnie pieca 20kW pomoże on w spalaniu w wyższej temperaturze.Czy wtedy tylko bufor ciepła?Bo szukając 20 kW jest większy wybór trochę.
      Jest jeszcze MPM z moich okolic-ale tutaj wadą jest ta 5 klasa.Na razie dopłat nie na wymianę u nas  ma dopiero od kwietnia mają ruszyć.A brać teraz już 5 klasę to w przyszłości już nie dostanę żadnej dopłaty na wymianę.
      Prosiłbym o jakieś podpowiedzi,albo inne spojrzenie na sprawę.