Dom z lat 70, kostka z piwnicą, parterem piętrem i strychem pod kopertowym dachem.

Ocieplenie 5cm robione około 20 lat temu, jedna ściana ma 8cm. Na strychu 5cm styro.

Okna drewniane z 3 szybami także z tamtego okresu.

Piwnica nieocieplona , okna z pojedyńczymi szybami ogrzewana stratami.

 

 

Zużycie węgla w czasie największych mrozów łącznie z CWU to niespełna 50kg/dobę, 28MJ orzech 33 z Jankowic. Temperatury z okresu pomiaru to -16*C w nocy i -11*C za dnia bez udziału słońca.

Zużycie jest podobne co roku dla zbliżonych warunków. Tej zimy podobnie,

Ciepło właściwe pokazuje kocioł 15kW + dodatkowo moc na CWU.

Jednak po zużyciu opału, śmiem wątpić w poprawne wyliczenie i podaną moc.

Stary kocioł to viadrus u22 palony od góry, trochę zarośnięty, brak zaworu 3d, instalacja grawitacyjna ponad 500 litrów.

 

Generalnie wybór padł na rbr-k 12kW.

Brać 12, czy iść w kierunku 17kW?

 

 

Stary kocioł zostaje, będzie służył do spalania drewna którego trochę jest z własnych zasobów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja mam dom dokladnie taki jak Twój - z lat 70 z tym ze piętro dobudowywane 3 lata temu i lepsze ocieplenie-15cm ale nie piszesz nic o metrażu. Mi na cieplowlasciwe.pl wyszlo 12kW i taki wziąłem i wystarcza. Ze statystyk sterownika wynika że w największe mrozy ubiegłej zimy(na przełomie roku) pobierał ok 30 kg/d i przy przyjętej sprawności 65% pracował na poziomie ok 8kW, czyli jeszcze zapas był. Jeżeli rzetelnie wpisałeś dane na stronie to raczej celuj w okolice tych 15kW...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę że musisz mieć "błogosławieństwo" na następnym forum :)

Zostaje Wam przecież jeszcze śmieciuch w razie "W" na syberyjskie mrozy :)

Jakaś mała termomodernizacja też podobno ma być w przyszłości dokonana.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Ja też bym do takiego domu brał RBR-k 12 kW

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Więc dobrze wybrał :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Każdy RBR ma 2 zasilania i 2 powroty. Czasami zamawiam dla klientów przy bardziej rozbudowanych instalacjach po 3 mufki zasilające.

Czyli u Ciebie można podłączyć jeden obieg grzewczy pod jedno zasilanie na przekład obieg 1 na podłogówkę zawór z siłownikiem sterowany pogodowa, drugi obieg na grzejniki sterowany pokojówką lub termostatami na grzejnikach a CWU pod trzecie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Widzę 2 powroty na tylnej ściance. Ale po prawej stronie mniej więcej na środku wysokości też jest mufka... Trzeci powrót? Na dole tej ścianki jest spust wody z kotła.

 

Czy ta ilość zasileń i powrotów powoduje, że w instalacji będzie mniej pomp, zaworów? Czy jakby nie ma to znaczenia, tylko po prostu upraszcza się schemat?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Większa ilość zasilań i powrotów sprawia że nie musisz rozdzielać instalacji na poszczególne obwody tylko możesz podłączyć te obwody bezpośrednio właśnie przez te wyjścia. Możesz też wykorzystać dodoatkowe wyjście jako podłączenie rury bezpieczeństwa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

 Ale po prawej stronie mniej więcej na środku wysokości też jest mufka... Trzeci powrót?

Masz też taką mufkę 3/4 na dachu kotła, wszystkie RBRy je mają. Są to fabrycznie przygotowane mufki do podłączenia zaworu DBV1 w przypadku gdyby ktoś podłączał kociołek w układzie zamkniętym.

Można zamówić kociołek już z zamontowanym zaworem przez producenta, w zastawie jest też rurka obejściowa z uszczelkami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Przy ekogroszku w ogóle nie powinien być zamontowany w RBR, tylko leżeć obok kotła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.