Kolega @mak pisze trochę na wyrost - po belfersku  ;)

Inst na 150m2  to wielkością przeciętna inst, w wielu przypadkach to 1 piętro w domu.

Zasadniczo sterowanie podłogówką polega na prawidłowym policzeniu pętli,

jednorazowym ew z korektą wyregulowaniu przepływów w pętlach, tak aby w pomieszczeniach otrzymać żądaną temp 

A zależność od pogody jest regulowana temp wody na kotle,

Zaś krzywa grzewcza musi być tak dobrana aby zmiany temp w pomieszczeniach były jak najmniejsze.

Przy instalacji mieszanej to niestety musi być już mieszacz.

 

PS

Jestem ciekaw jak mieszacz w instalacji wpłynie na 1 lub 2 niedogrzane pomieszczenie ?

 

A autorowi tematu radzę przeliczyć czy opłaca się brać obecnie wytypowany  kocioł z mieszaczem czy np kocioł Wolfa ,

gdzie producent wprost dopuszcza bezpośrednie zasilanie podłogówki mocą do 14kW - to praktycznie wg obecnych standardów

ponad 300 m2 pow grzewczej.

 

Ponadto czy nie będzie lepszy kocioł 1 f z osobnym zasobnikiem - na pewno będzie tańszy w eksploatacji.

Wróciłem do Pana poprzedniej odpowiedzi, a mianowicie info o tym że Wolf dopuszcza bezpośrednie zasilanie podłogówki do 14kW, ta moc do mojej podłogi jest z duuużym naddatkiem pytanie:

1)  Jak to będzie z oporami przepchania tego przez sumarycznie 1000 m podłogówki ? 2 rozdzielacze 15 sekcji po 60-70 m

2)  Jaka tam jest zastosowana pompa, że daje radę?

3)  Jakie z Pana doświadczenia są oszczędności z wyboru 1f+ bojler i z czego one wynikają

Dziękuję

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do oporów przyjmujesz najdłuższą pętlę a nie ich sumę, opór hydrauliczny rury PEX 16 o dł ok 70m i przepływie 1,9 l/min wynosi ok 10kPa czyli ok 1m sł H2O.

Jak masz takie pętle jak podajesz to szukaj kotła z pompę która przy ciśnieniu dyspozycyjnym rzędu 2 m sł H2O daje ok 800l/h.

Większość kotłów na rynku temu sprosta.

 

Nowy Wolf ma dla 800l ciśnienie dyspozycyjne ok 45kPa = 4,5m sł H2O - czyli wystarcza ,  aż nadto.

 

Kocioł 1F z zasobnikiem przy cyrkulacji zużywa mniej gazu , grzeje wodę w godzinach jakie ustawimy i do temp jaką nastawimy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

Mirekq: czy zrobiłeś instalację podpiętą bezpośrednio do pieca bez mieszaczy? Czy pompa pieca wystarcza, jakie masz parametry przepływu pieca i jaki przepływ na pętlach? Jesteś zadowolony?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach