Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Schemat Do Oceny


sati

Rekomendowane odpowiedzi

Będę wymieniał piec na z podajnikiem i proszę o ocenę przedstawionego schematu.

Brakuje tam części narysowanych  przy pompie ale wiem że mają tam być zawory i filter.

Ponadto zastanawia mnie czy będzie działa grawitacja ponieważ rura powrotna idzie przy samej podłodze i będzie musiała iść do góry do zaworu4D a potem znowu schodzi do dołu do pieca. Bardzo proszę o ocenę, w razie jakiś poprawek proszę o dorysowanie lub poprawienie schematu.Wiem jeszcze że jest żle podłączony zbiornik wyrównawczy który musi być zaraz na wyjściu z pieca podłączony, ale nie wiem czy to się uda zrobić.

schemat .pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Raczej na grawitację grzejników nie ma co liczyć, natomiast warto dać drugą pompę na CWU + zaw róźnicowy do ew pracy grawitacyjnej grzania CWU.

 

 

Naczynie wzbiorcze obowiązkowo podł wprost do kotła, jak będzie podłączone tak jak narysowałeś to w pewnym położeniu zaw 4-D inst CO jest odcięta od kotła i na kotle może wzrosnąc ciśnienie .

Dodatkowo warto dać na kotle zaw bezp 1,5bar

post-18578-0-78857100-1462396533_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A dlaczego trzeba dać pompe na CWU jeśli na piecu będzie ustawione 55-60 stopni. A przed zaworem 4D nie trzeba pompy bo gdzieś czytałem że jest wskazana będzie lepiej zabezpieczony powrót.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trochę pomieszałeś wiedzę, ;)

Zawór 4-D po stronie  kotłowej może pracować na grawitacji lub być wspomagany pompą. 

Jak równolegle do tego zaworu podłączysz bojler mający pracować na grawitacji to część strumienia wody będzie płynąć przez bojler

i może jej "braknąć" dla prawidłowej pracy zaw 4-D.

Jak wspomożemy bojler pompą to można tak ustawić przepływy aby strumień wymuszony przez pompę nie przeszkadzał w pracy zaw 4-D.

A w przypadku zaniku napięcia bojler może przejąć część ciepła od kotła.

Po to jest w układ grzania CWU wstawiony zaw różnicowy.

 

Jeżeli zaw 4-D ma być wspomagany pompą to pompa musi być na powrocie, przed samym kotłem,

a rury i sam zaw 4-D mogą być mniejsze np 1" dla mocy do 20kW

Dodatkowo w obiegu grzania CWU potrzeba zaw do regulacji przepływy - zasuwa lub zaw grzybkowy ( brak na rysunku)

Poniżej zmieniony schemat

post-18578-0-72524900-1462458610_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki Sambor za wyjaśnienia, pytam się tylko bo tyle już czytałem na ten tema że już mam w głowie bardzo wymieszane. Będę sam podłączał kocioł bo już fachowców mam dość proste rzeczy i też spieprzyli, więc wole sam to zrobić i choć trochę kasy mi zostanie.Mam taką prośbę jak byś mógł już tak fachowo narysować na schemacie jak i co gdzie ma być, żebym wiedział co mam dokładnie kupić i w które miejsce wpiąć, aby nie było póżniej problemu.Raczej będe robił na 2 cale bo mi tych części pozostaje i je wykorzystam.

Jeszcze jedno pytanie wszędzie pisze się że zbiornik wyrównawczy ma być podłączony rurą stalową 1 cal lub miedż 28, a czemu nie plastik zgrzewany PP. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dzięki tak myślałem o tej rurze co do kształtek to dam rade tylko mi chodzie gdzie jaki zawór zastosować, bo tam chyba gdzieś trzeba zwrotny zastosować. Proszę na tym schemacie co dołączyłem dorysować. Z góry dziękuje. Jeszcze raz przypomne instalacje mam 2" i z pieca też będzie 2", chyba że może być na piecu 6/4 to może się uda jeszcze u producenta zmienić. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja się pytam tylko o te firmy bo jest ich najwięcej, a zaproponowane przez ciebie są mało znane. A tak woli cena za 2 cale firmy Hel Wita to 122,90 € to nie wiem czy jest taki tani.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A zawory żeliwne nie ustępują niczym tym z mosiądzu? Bo tu na forum gdzieś ktoś pisał że mosiężne są lepsze od żeliwnych. Sam się trochę zdziwiłem bo przecież zasada działania jest  jest taka sama.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników