Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Beretta Nie Załącza Się


oskaro

Rekomendowane odpowiedzi

Witajcie

 

Posiadam piec Beretta conica sintesi od 6 lat

Problem grzanie  grzejnikami  tzn. piec uruchamia się nagrzewa  instalację i piec wyłącza palnik i się wychładza temperatura i powinien przy pewnej temperaturze włączyć się z powrotem, ale on się wychłodzi i zapala się czerwona dioda. Był już fachowiec wymienił czujnik NTC c o ( miesiąc temu) i coś się poprawiło. Dziś jest to samo.

Zauważyłem też od jakiegoś roku że jak piec grzeje wodę do mycia zamkniemy kran i ponownie otworzymy to piec musi najpierw wychłodzić się do 20 stopni wtedy odpali palnik,

po wymianie NTC też tak się zachowywał fachowiec mówi że tak ma być.

 

Proszę o pomoc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Możliwa jest jedna z przyczyn;

Dioda czerwona wskazuje blokadę kotła z następujących przyczyn:
- blok palnika
- interwencja presostatu różnicowego
- czujnik NTC na c.o.
- presostat wody
- presostat kondensatu
Migająca = interwencja termostatu granicznego

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za podpowiedzi

Zauważyłem  jszecze że jak zdjołem pokrywę z komory to piec na c o nie wyłączył się.

 

A co może być z ciepłą wodą , przy starcie załącza się bez problemu ale po zakręceniu kranu i ponownym otwarciem  musi wychłodzić na termometrze 20 stopni i załączy się na nowo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×