Cześć,

Chciałbym zapytać doświadczonych użytkowników jaki model Defro polecacie do spalania groszku i miału?

Z uwagi, że Defro ma sporo modeli w kombinacji z rożnymi palnikami i sterownikami ciężko mi wybrać model.

Dom o powierzchni użytkowej 240m2 dobrze ocieplony 15cm grafit, okna 3szyby, podłogówka po całości dodatkowo woda do podgrzania ok 300l.

http://cieplowlasciwie.pl/wynik/17ma

 

Z góry dziękuje za pomoc i cenne uwagi.

 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czyli zastanowilbym bym się nad Defro Komfort Eko PZ 15kw albo nad czymś z palnikiem typu uni.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolego palnik żeliwny ekoenergia nie poradzi sobie z samym miałem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ten który montowany jest w defro komfort eko PZ

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jesteś pewny?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolego palnik żeliwny ekoenergia nie poradzi sobie z samym miałem.

Z samym nie ale 50/50 już tak

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja mam komfort eko duo 15 kw z żeliwna retorta. I jak najbardziej palilem samym miałem. Palnik radził sobie idealnie. Gorzej z podajnikiem w którym miał potrafił się zawiesić.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Z samym nie ale 50/50 już tak

Tak 50/50 poradzi sobie wiem bo siostra ma palnik ekoenergii i nie ma szału na miale próbowaliśmy różnych miałów. Natomiast ja mam u siebie defro komfort eko 19 kw z okrągłą retorto i też paliłem pół na pół i bez problemów spalał, natomiast samym miałem zaklejało palnik. Przynajmniej tak było w moim przypadku. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

dobre palniki do miału to ardeo, oraz  burner-s z ogniwa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 A co myślicie o rynnowych szukam o nich informacji za i przeciw.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

dobre palniki do miału to ardeo, oraz  burner-s z ogniwa

 

 

W Burnera po niedawnej akcji zwątpiłem, ale na pewno do miału nadaje się Ardeo i Batory.

 

Ważne, żeby nie mylić miału z proszkiem czy pyłem węglowym.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

mnie tam żadne akcje oczu nie zamydlą  bo burner pracuje u mnie trzeci sezon na miale i to na tej gorszej jego odmianie i jest ok. na gorszym miale to raczej ten batory polegnie

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czy potrafisz to uzasadnić ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 

 

Ważne, żeby nie mylić miału z proszkiem czy pyłem węglowym.

ja takim czymś pale  a twoja uwaga co do miału utwierdza mnie w tym że batory na takim badziewiu polegnie

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czyli wydaje Ci się tylko a tak naprawdę nie masz pojęcia.

 

Proponuję wysłać komuś kto ma Batorego - np. karoka65 jeśli się zgodzi worek swojego "badziewia" do sprawdzenia - inaczej się nie dowiesz jak w Batorym spali się "badziewie" a bez tego nie masz podstaw by cokolwiek oceniać.

 

Ja wiem na pewno co pokazała praktyka, że nawet 20 kW z Burnera w Ogniwo Eko Plus M w warunkach praktycznych uzyskać się nie dało.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przestałeś być obiektywny odkąd sprzedajesz kotły ale to normalne, taki biznes,

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Chyba argumentów zabrakło skoro atakujesz adwersarza zamiast go przekonać -  wyobraź sobie, że gdybym chciał to Ogniwo mógłbym też mieć w ofercie, ale nie mam bo priorytetem dla mnie jest dobry produkt, który sam bym kupił do własnego domu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolego palnik żeliwny ekoenergia nie poradzi sobie z samym miałem.

 

Palnik Ekoenergii radzi sobie bez problemów z miałem, bo do tego był właśnie projektowany. Akurat znam bardzo dobrze te palniki, bo serwisuję i sam użytkuję.

Problemem może tylko być zawieszanie się mokrego miału w zasobniku. Niestety aby ustrzec się zawieszania miału w zasobniku i wygaszania kotła, należy miał dobrze wysuszyć lub mieszać z ekogroszkiem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak 50/50 poradzi sobie wiem bo siostra ma palnik ekoenergii i nie ma szału na miale próbowaliśmy różnych miałów. Natomiast ja mam u siebie defro komfort eko 19 kw z okrągłą retorto i też paliłem pół na pół i bez problemów spalał, natomiast samym miałem zaklejało palnik. Przynajmniej tak było w moim przypadku. 

 

W okrągłych retortach, które zbudowane są w kształcie fajki nie da się palić samym miałem, bo będzie się ubijał na kolanie. 

Natomiast w palniku Ekoenergii na końcu ślimaka znajduje się przeciwzwój, którego zadaniem jest właśnie uniemożliwić zaklejanie się palnika ubitym miałem. Ten przeciwzwój dodatkowo miesza świeżą porcję węgla z żarem i wypycha taką mieszankę do góry. Dlatego też palnik ten dość dobrze sobie radzi z miałem i wszystkimi sypkimi paliwami typu pelet czy zboże. W przypadku palenia peletem lub zbożem, palnik ma tą wadę, że żar lubi się cofać w kierunku zasobnika. Dlatego też nie powinno się stosować tych paliw samodzielnie lecz mieszać z ekogrosszkiem i miałem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W Burnera po niedawnej akcji zwątpiłem, ale na pewno do miału nadaje się Ardeo i Batory.

 

Ważne, żeby nie mylić miału z proszkiem czy pyłem węglowym.

 

Batory to jest kopia Ekoenergii. Różnica jest tylko w kształcie górnego talerza (dyszy). W Batorym jest okrągły, a w Ekoenergii w kształcie prostokąta. Choć widzę, że Batory także produkuje prostokątne. Myślę, że obydwa te palniki produkowane są w tej samej odlewni żeliwa  :D

Co do palników obrotowych to posiadają one kolejne, ruchome elementy, które lubią ulegać awariom.

Edytowane przez Plumpi

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 

Ja wiem na pewno co pokazała praktyka, że nawet 20 kW z Burnera w Ogniwo Eko Plus M w warunkach praktycznych uzyskać się nie dało.

 

Zapominasz, że kotły Ogniwo Eko Plus M to 5 klasa i dlatego głównym paliwem jest ekogroszek odpowiedniej jakości.

Co do Ogniwa to są to dość fajne, oszczędne kociołki, ale wymagają dobrego paliwa, a nie miału, ponieważ mają dość wąskie kanały z zawirowywaczami, które lubią się zapychać jak się używa kiepskich paliw. Natomiast na dobrych węglach "biją" konkurencję sprawnością.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Palnik Ekoenergii radzi sobie bez problemów z miałem, bo do tego był właśnie projektowany. Akurat znam bardzo dobrze te palniki, bo serwisuję i sam użytkuję.
Problemem może tylko być zawieszanie się mokrego miału w zasobniku. Niestety aby ustrzec się zawieszania miału w zasobniku i wygaszania kotła, należy miał dobrze wysuszyć lub mieszać z ekogroszkiem.

Ten problem jest znacznie mniejszy w wielu palnikach do których gardziel zsypu paliwa jest po prostu większa.

 



Batory to jest kopia Ekoenergii. Różnica jest tylko w kształcie górnego talerza (dyszy). W Batorym jest okrągły, a w Ekoenergii w kształcie prostokąta. Choć widzę, że Batory także produkuje prostokątne. Myślę, że obydwa te palniki produkowane są w tej samej odlewni żeliwa :D
Co do palników obrotowych to posiadają one kolejne, ruchome elementy, które lubią ulegać awariom.

Batory różni się znacznie bardziej od Ekoenergii - proponuję obejrzeć oba palniki na żywo zanim napiszesz o podobieństwach i różnicach.

Obrotowe tak, wahliwe nie - obejrzyj oba a zobaczysz dlaczego.

 



Zapominasz, że kotły Ogniwo Eko Plus M to 5 klasa i dlatego głównym paliwem jest ekogroszek odpowiedniej jakości.
Co do Ogniwa to są to dość fajne, oszczędne kociołki, ale wymagają dobrego paliwa, a nie miału, ponieważ mają dość wąskie kanały z zawirowywaczami, które lubią się zapychać jak się używa kiepskich paliw. Natomiast na dobrych węglach "biją" konkurencję sprawnością.

Co to znaczy "odpowiedniej jakości" - czy jest to jakoś opisane w DTR-ce i ten, który poległ spalał węgiel odbiegający od tego opisu ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Co to znaczy "odpowiedniej jakości" - czy jest to jakoś opisane w DTR-ce i ten, który poległ spalał węgiel odbiegający od tego opisu ?

 

Co to znaczy "poległ"? Co się z nim stało i po jakim okresie użytkowania?

Swego czasu uruchamiałem naprawdę dużą ilość jako serwisant z tymi palnikami i nie miałem z nimi większych problemów.

Jedyne problemy to konieczność częstszego czyszczenia wymiennika, nierzadko co kilka dni. Zazwyczaj kończyło się tym, że użytkownicy wyrzucali "miecze" z kanałów dymowych, aby mieć spokój.

Innym mankamentem tych kotłów była zbyt szybka korozja jak pracowały w starych instalacjach grawitacyjnych bez mieszaczy, ale awarii palników raczej nie było.

W DTR-ce piszą o paliwach: podstawowe to ekogroszek, zaś zastępczo mieszanina ekogroszku i miału. Producent nie pisze o samym miale.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem szukaj pieców z palnikami EKOENERGIA II generacja. U mnie sprawdza się idealnie. Miał 24MJ 27MJ oraz 29MJ do tego ekogroszek  z tym że bardziej "chrupie" . Tylko musisz zmienić ustawienia spalania. Z tym ze ja posiadam kocioł TEKLA FLAMO  22KW a nie Defro. Pomyśl o zakupie za dodatkową opłata koło 360 zł / "pełnego sterowania" + ewentualnie czujnik żaru. Chociaż tego ostatniego nie próbowałem. Ja mam 200m kw i spalam w tej chwili 12 kg- 15 kg na 24 h miału z KWK Chwałowice. Sterowanie przez termostat temperatura 22.8 w dzień i 21.8 w nocy. Dom ocieplony wełna. Grzejniki góra AL a dół niestety żeliwne.. jeszcze.

  • Nie zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak chcesz kupić defro to zastanów się nad sigma 16kw z palnikiem ekoenergia jak ci zależy na dostępie do przez neta to do tego sterownik defro smart jest idealny.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez adi14011
      Jaki mogę zastosować kabel do czujnika temperatury do Pieca Defro sterowik K1PV4 ma 2 metry a potrzebuje około 10 jako mogę kupić ???
    • Przez adi14011
      Sterownik K1PV4 nie może osiągnąć temperatury a jak już osiągnie to opada i gaśnie i kopczyk się zapada co zrobić. Palenie na PID jakim parametrem sterowac aby podnieść kopczyk i temperature.
    • Przez adi14011
      Witam, od jakiegoś czasu co klika dni zdarza się że motoreduktor nie może uciągnąć i buczy, Dopiero jak ruszę kluczem i pchnę dalej to idzie czy wiecie co to może być ???
    • Przez rajski17
      Witam posiadam piec marki defro sigma 5 
      oraz ze sterownikiem k1v2 mianowicie mam problem tego typu ze zadana temperaturę posiadam na dom 45stopni a piec/zawór mieszalniczy nie zadaje jej szczególnie w nocy temperatura nawet może opadać o 10-15mmiej niż zadana. Miał ktoś może podobny problem i jest w stanie coś doradzić żeby ustawienia pieca ciagle grzały dom  w granicach 45jak jest ustawiony żeby nie robiło się chłodno?
    • Przez ziomek266
      Witam. Posiadam kocioł defro komfort eko 15kw. Palę w nim trzy miesiące. Ogrzewany dom ma około 145m2. Budynek jeszcze nie ocieplony. Jedynie poddasze wełna 30cm. Na parterze podłogowka 50m2 plus 2 grzejniki a na górze 5 grzejników. Mam problem z dużym spalaniem pieca. Spala worek groszku na dobę. Wydaje mi się dużo. Temperatura zadana to 65 stopni, powrót 52. Czasy w pid to podawanie min 1s max 3, przerwa 55s max 70. Nadmuch na plus 7 bo inaczej robiły się spieki. Proszę o pomoc w ustawieniu tego pieca bo może coś źle ustawione jest. 