Skocz do zawartości
polonez123

Pomocy-Niedogrzane Grzejniki?

Rekomendowane odpowiedzi

Witam!

Mieszkam w budynku dwupiętrowym. Ogrzewam mieszkanie na parterze i na I-wszym piętrze. Kotłownia jest w piwnicy w jednym pionie mieszkań. Piec sas uwg 12kw, pompa, zawór trójdrożny

Mam problem tego typu że : "grubsze" rury miedziane są poprowadzone z kotłowni na pierwsze piętro do drugiego mieszkania i tam znajduje się naczynie wyrównawcze.

Z "grubszej" rury są odprowadzone odnogi do mojego mieszkania oraz na pierwszym piętrze. W mieszkaniu grzejniki są podłączone po kolei -" szeregowo" kuchnia,jeden pokój, drugi pokój i na końcu trzeci pokój.

PROBLEM jest taki że w drugim pokoju kaloryfery są letnie a w trzecim prawie zimne.(kaloryfery odpowietrzone)

W mieszkaniu na pierwszym piętrze wszystko jest ok. Czy całe ciśnienie wypycha ciepłą wodę na samą górę-pierwsze piętro. Jak można to poprawić bo wydaje mi się że źle jest to podłączone

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pompa na jakich obrotach ?? cza troche wody przepchac .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Może filtr zasyfiony jak nagle zaczęło nie dogrzewać

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A dzialalo od pocztku dobrze i po czasie cos podlo ??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

mam identycznie z tym ze uzywam cyklicznej pracy pompy i na dole dwa kalafiory zimne pompa idzie na 3

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość mak

Narysuj schemat!!! Z opisu wynika że instalacja jest wykonana błędnie ( ale to tylko domysły potrzeba schematu). I problem podstawowy to brak regulacji hydraulicznej układu .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak wkleić schemat?

Rozmawiałem dzisiaj z osobą która robiła instalacje i stwierdził że regulację hydrauliczną układu montuje jak jest pięć pięter <_< Doradził bym przykręcił na "kryzach" w pierwszych grzejnikach.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Obok czerwonego Napisz masz czarny przycisk Więcej opcji klik i masz na dole dodaj plik .poz Hermogenes

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Narysuj schemat!!! Z opisu wynika że instalacja jest wykonana błędnie ( ale to tylko domysły potrzeba schematu). I problem podstawowy to brak regulacji hydraulicznej układu .

taki troszkę uproszczony schemat.

post-66086-0-45975600-1456167730_thumb.png

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Nie jestem fachowcem ale obejście grawitacyjne za zaworem 3d?
A po drugie jeśli grzejniki są podłączone tak jak na rysunku to żart jakiś chyba

Edytowane przez tomaszzakopane

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Według mnie zawor mieszajacy jest w złym miejscu i przez to pewnie  nie działa grawitacja.

A jak szukasz pomocy to wysil się i narysuj schemat tak aby nei trzeba było się domyślać bo narysowałes z grzejniki podłączone szeregowo? 

Edytowane przez tomaszzakopane

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Piękna bomba!

Same grzejniki masz podłączone dobrze, ale reszta źle!!!

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Możesz coś więcej opisać.Co jest źle,bo Mnie wystraszyłeś.

Chcę zmodernizować instalację i dodać bufor800l.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Do naczynie jest potrzebna osobna rura wzbiorcza a u ciebie na rurze do naczynia masz i pompę i zaw 3-D !!!

Ponadto brak ochrony powrotu kotła .

Brak też regulacji hydraulicznej przepływu wody przez grzejniki - nic nie wiemy i średnicach rur do grzejników i o samych grzejnikach

np czy są głowice termostatyczne na zaworach?,

 

a określenie "grube rury" ja stosuję do rur powyżej 2"

 

PS

Bufor to ostatnia rzecz jakie tu brakuje i raczej jest zbędny!

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam prośbę czy możesz napisać jak powinno być prawidłowo.

Rurki mam miedziane,te główne są grubsze a te prowadzące do grzejników srednicy nagłego palca.

Wiem że to nie szczegółowa odpowiedź ale muszę wypytać tego mojego speca co to montował.

Na niektórych grzejnikach są zawory termostatyczne.

Palę od góry w kotle i na przyszły sezon chcę podłączyć bufor.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Te grubsze rurki są gdzieś średnicy pięciozłotówki.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To średnice są małe - średnica 5 zł to 23mm, czyżby to było Cu22?

Jak tak to za mała średnica do naczynia wzbiorczego - powinna być CU28 lub 1"

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kolego Sambor  czy sam zawor 3d nie powinien być zamontowany na obejściu gdzieś przed pompą ?  Przecież w razie braku zasilania woda nie bardzo sie przecisnie niego 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Obejście zaw 3-D, Obejście pompy

I co jeszcze?

Obejście obejścia!?

Instalacja jest zrobiona źle i co tu więcej obchodzić!

  • Zgadzam się 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.