Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Zmiana Pieca Węglowego Na Pellet A Obejście Grawitacyjne


tomaszzakopane

Rekomendowane odpowiedzi

No pisaliśmy ale na schemacie ich nie ma i jakoś tak się zapomniało, ale coś mi nie gra jak tak patrzę

Czyli zawor tylko na cwu na obieg kotlowy nie trzeba ?

Czy mógłbyś zaznaczyć na schemacie lub tym moim zdjęciu gdzie je dać

I chyba klapkowe?

Ps.

Czy jeszcze coś powinno być czego nie ma na schemacie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Daj sprężynowe z metalowym grzybkiem, na grawitację tam nie ma szans.

Jak masz ZZ na obwodzie CWU, to drugiego tam nie potrzeba. daj ZZ zaraz za pompą powrotu lub zaraz pomiędzy pompą a zaw 3-D.

 

Za sprzęgłem masz tylko 1 pompę to nie potrzeba ZZ, ale daj przed każdą pompą filtr.

 

Narysowałem ci na rys 3 filtry i 2 ZZ

post-18578-0-37008100-1458511937_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Digitrax

To zmienia delikatnie układ połączeń w kotłowni. Należy zamiast sprzęgła zainstalować wymiennik płytowy. Naczynie wtedy instalujesz pod sufitem w kotłowni a po stronie instalacji CO dokładasz naczynie przeponowe z zaworem bezpieczeństwa 1,5 bar.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie jeszcze odnośnie bufor u otóż do tej pory szkoda mi było wrzucać starego wymiennika podłączyłem go do nowego wymiennika z solarami w taki sposób jak na rysunku

Pytanie teraz takie czy zostawić stary wymiennik czy odciąć jak radzicie ?

post-58127-0-94330600-1458762366_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sambor czy mógłbyś odpowiedzieć na moje pytanie powyżej co o tym sądzisz?

I czy mógłbyś nanieść na schemacie to naczynie wzbiorcze ?

oficjalnie do naczynia też trzeba rurę 32 a takiej dać nie zamierzam dać

Robię dla siebie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gość Digitrax

Do naczynia wystarczy rura 1 cal czyli 25. Wiertło wystarczy 30 i wsadzając tą rurę w otwór będziesz mieć 2,5 mm luzu po obwodzie. Rurę bezpieczeństwa podłącza się do wyjścia z kotła pionowo do góry stosując łuki 45 stopni zamiast kolan 90 stopni. Na tej rurze w kotłowni instalujesz trójnik i masz zasilanie w bok do sprzęgła.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do naczynia wystarczy rura 1 cal czyli 25. Wiertło wystarczy 30 i wsadzając tą rurę w otwór będziesz mieć 2,5 mm luzu po obwodzie.

Bzdura - rura stalowa 1" ma średnicę wewnętrzną ok 25-26mm ( DN25) do tego dochodzi dwukrotna grubość ścianki - 2,6-3,2mm i mamy 30-32mm średnicy zewnętrznej rury, którą trzeba przepchać do naczynia, w miedzi jest mniej Cu28 na średnicę wewn 1"  czyli DN25

 

Co do tego drugiego zasobnika to raczej jest zbędny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli sporo i kosztownie więc chyba kujemy

tyle, że przy wymienniku (o którym też pisałem wcześniej) odpadłby koszt zakupu vtc511, no ale się nie wtrącam już, bo sprawa pozamiatana

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.