Nic nie zaleje, tylko trzeba poustawiać biegi pomp tak aby były odpowiednie czasy pracy.

Przy buforze jest identycznie, a nawet gorzej - więcej wody o pojemność bufora.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czyli praca cykliczna pomp w obiegach CO , będę miał z tym problem przy SPP v2 i dodatkowych panelach trzeba będzie dokupić sterowniki

do pomp cyrkulacyjnych , obiegi CO są sterowane raczej start stop .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Można wiedzieć dlaczego wywaliłes 4d?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tradycyjny błąd większości instalatorów zbyt mały przekrój zaworu i brak pracy grawitacyjnej = zero ochrony powrotu wyższa delta

zamiast oszczędności tylko wyższe spalanie . Instalacja im prostsza tym efektywniejsza tak jak w schemacie Sambora .

Poszukaj tematu na forum wyższość zaworu 3d nad 4d to wszystko wyjaśnia .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dokładnie wg tego  + naczynie wpięte do kotła.

Nic nie pisałeś o naczyniu wzbiorczym? 

Gdzie ono jest wpięte ?

post-18578-0-15426000-1457734251_thumb.jpg

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Naczynie wzbiorcze jest jakieś 1 1.5 metra nad najwyższym grzejnikiem drabinkowym który jest w łazience. Do tej pory jest na rurze 1/2" a czesc 15 miedz wpietej do powrotu

Wiem że niby źle ale tak jest ze 30 lat i nic złego się nie stało mimo tego że żona kilka razy zagotowała piec

Wiem że musi być bezpośrednio na zasilaniu ale czy wystarczy rurka 18 czy 15 oczywiście robię na miedzi

Edytowane przez tomaszzakopane

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego taka duża średnica i dlaczego podpięta do zasilania? 

przecież grawitacja będzie grzała zbiornik wyrównawczy  

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Średnica taka bo taki jest przepis. W naczyniu nie ma obiegu i nie jest grzane. Podłączasz do zasilania bo w razie zagotowania para uchodzi do góry najkrótszą drogą do naczynia

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Pytanie zasadnicze czy nawet jeśli bym chciał to uda mi się zagotować piec na pellet? Przecież jest zabezpieczenie termiczne które wyłącza piec w razie osiągnięcia krytycznych temperatur

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A jakie będziesz miał zabezpieczenie przed wzrostem objętości wody?

Daj naczynie przeponowe 25l  + zaw bezp 1,5 bar to będzie bez tej rury i naczynia na strychu.

Cenowo wyjdzie podobnie 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wszystkie kotły teraz mają zabezpieczenia, jednak każde zabezpieczenie oparte na czujnikach i elektronice może kiedyś zawieść - ktoś tu na forum się "chwalił" że przy nowym kotle padł czujnik temperatury kotła. Do tego miał źle podłączone naczynie i rozwaliło mu kocioł i kawał instalacji. Pozatym prawo wymaga zabezpieczenia instalacji przez podłączenie naczynia i nie ma dyskusji

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A jakie będziesz miał zabezpieczenie przed wzrostem objętości wody?

 

przelew w naczyniu ? 

w piecu mam zawór bezpieczeństwa 1.5 bara 

nie chce likwidować naczynia czy coś w tym stylu tylko rura 28    :angry:

pozatym wyłącznik STB  to raczej zabezpieczenie od zabezpieczeń raczej nie elektroniczne 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To są akurat przepisy bezpieczeństwa i na to nie ma przebacz, natomiast co ty zrobisz to już twoja sprawa.

Koledzy cię poinformowali jak wygląda problem zabezpieczenia pracy kotła od strony prawnej

i jakie mogą być skutki twojej decyzji, która w przy zbiegu złych okoliczności uderzy w ciebie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Myślę że skoro się już zdecydowałeś na rozwiązanie sposobu rozprowadzenia instalacji , to teraz trzeba by było

się zastanowić w jaki sposób dobrze ustawić przepływy w niej jeżeli masz instalację grzejnikową bez podłogówek tak jak ja.

Moim zdaniem jest to następne 50% potrzebne do sukcesu w optymalizacji spalania .

Tak że drugie pytanie do samego mistrza jak to zrobić może zaworami do regulacji przepływu na samych pionach bo z nastawami 

wstępnymi na grzejnikach też trzeba mieć większe pojęcie , może jest jakiś banalny sposób dla laika.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podłogówki jak wcześniej pisałem mam tylko 5m2 w łazience 

do ustawiania przepływów jeszcze trochę bo na razie pogoda nie pozwala na zdemontowanie starego pieca i części instalacji 

ale jest światełko w tunelu bo od czwartku ma podobno być ciepło 

a co do przepływów  czy chodzi ci o drugi zawór 3 d ? bo pierwszy otworzy się po osiągnięciu 55 stopni i nie ma tam co regulować 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

                                             , to teraz trzeba by było

się zastanowić w jaki sposób dobrze ustawić przepływy w niej jeżeli masz instalację grzejnikową bez podłogówek tak jak ja.

 

Kolega Tomasz zmienia tylko układ kotłowni , instalacja zostaje stara.

W tym przypadku należy początkowo pozostać na starych nastawach grzejników - przecież grzały.

Cała regulacja układu ze sprzęgłem to nastawy pomp tak aby pompa kotłowa miała wydajność większą od sumarycznej wydajności pomp odbiorczych o 10- 20%.

Taka nastawa ma na celu zminimalizowanie przepływu wstecznego przez sprzęgło.

Edytowane przez sambor

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podłogówki jak wcześniej pisałem mam tylko 5m2 w łazience 

do ustawiania przepływów jeszcze trochę bo na razie pogoda nie pozwala na zdemontowanie starego pieca i części instalacji 

ale jest światełko w tunelu bo od czwartku ma podobno być ciepło 

a co do przepływów  czy chodzi ci o drugi zawór 3 d ? bo pierwszy otworzy się po osiągnięciu 55 stopni i nie ma tam co regulować 

Jak podłogówki jest tylko 5m2 to zrobić to na RTL-u

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Co do tych przepływów to w jaki sposób się je ustawia ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na grzejnikach to wiadomo - kryza albo regulacja wstępna na zaworach.

Na układzie sprzęgła - ustawiamy pompy od najniższego biegu tak aby grzejniki prawidłowo grzały oraz działał zaw 3-D na powrocie kotła.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Bardziej chodziło mi o to że przy instalacji grzejnikowej mamy różne przekroje rur i te przepływy są inne w zależności

ile grzejników jest podłączone do danej gałęzi a chciałbym żeby to działało perfekcyjnie i czy można zastosować rozdzielacze

do podłogówki z rotametrami i ustawić przepływy bo nie spotkałem się z rozdzielaczami z rotametrami do grzejników .

Nastawy wstępne ustawia się na czuja albo trzeba uwzględnić wiele zmiennych przy wyliczeniach mocy ,delty i innych a tabele

są nie adekwatne bo teraz to przeważnie albo 65/55 albo 55/45 i to wszystko zmienia.

Wniosek mój jak najmniejszy przepływ , jak najmniejsza delta to najniższe spalanie . 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 

Wniosek mój jak najmniejszy przepływ , jak najmniejsza delta to najniższe spalanie . 

Ameryki nie odkryłeś -iloczyn delty i przepływu to moc odbierana przez instalację - im mniejsza moc odbiorów tym mniejsze moc pobierana i mniejsze spalanie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

To jak możemy pomóc sobie  żeby ten wynik uzyskać może druga cześć schematu za zaworem 3d .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Powiedzcie czy rura 28 w obiegu kotłowym będzie ok?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.



×

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.