Skocz do zawartości
dreamlogic

Hef Hef Uni-Plus 25Kw Brucer Problemy Z Podtrzymaniem

Rekomendowane odpowiedzi

Witam serdecznie Forumowiczów .

Do napisania posta zmusiły mnie zmartwienia dotyczące mojej niemocy oraz nieumiejętności obsługi w/w kotła . Kocioł został uruchomiony listopadzie 2015 i nie bardzo potrafię ogarnąć temat palenia w nim .Poczytałem dużo na ten temat a ilość spędzonych godzin w kotłowni i testów przyprawia mnie już o mdłości.

Kocioł to Hef Uni-Plus 25Kw z palnikiem Brucer i sterownikiem Tech ST- 480 .Groszek z Piekar , suchy ( widać najlepiej po tym jak pyli po kotłowni )  , powierzchnia ogrzewania to dwie kondygnacje (230 m2), stare grzejniki. Temperatura rury wylotowej do komina jest taka , że organoleptycznie mierząc można rękę 7-8 sekund przytrzymać na niej ,  potem parzy . Wylot do komina jest przysłonięty na 50% . Kocioł jest ustawiony aktualnie na 56 stopni a histereza na 2 stopnie . Do całości podłączony jest zawór 4D i nad jego pracą czuwa pogodówka ustawiona na następujące zakresy :

-20  stopni : temp. na zaworze   59

-10  stopni : temp. na zaworze   52

   0  stopni : temp. na zaworze   47

+10 stopni : temp. na zaworze   42

 

W domu jest ciepło i wygoda w porównaniu z węglowcem ogromna . Ale nie ma róży bez kolców .A mianowicie podstawowym problemem jest bardzo krótki czas podtrzymania w stosunku do czasu pracy. Oto wyniki z wczorajszych pomiarów bez pracy wentylatora w podtrzymaniu   :

 

Praca :  7:47       Podtrzymanie : 5:54

Praca :  7:30       Podtrzymanie : 6:12

Praca :  7:16       Podtrzymanie : 5:44

Praca :  7:47       Podtrzymanie : 5:59

Czyli podtrzymanie rzędu 10-20 min jak czytałem u innych to jakieś marzenie . Czas podawania ustawiłem na 13 sek. przerwę na 52 sek. Jak dam na mniej to przesypuje . Foto palnika podczas pracy i podczas podtrzymania to zdjęcia nr 1 i 2 . Wentylator ustawiłem na 40 % i jest mocno przysłonięta klapka ( zdjęcie nr 3) . Jak dam na 30 % to dochodzi z 54 do 56 po ponad 13 - 14 minutach i podtrzymuje także 5 - 6 minut . Jak dam na 50 % to spieka na totalne kalafiory . Jak włącza się wentylator przy 54 stopniach to temp spada do 53 stopni i zaczyna rosnąc po 5 minutach pracy do 54 stopni a do 56 dochodzi po kolejnych prawie trzech .

 

Czyli moje największe bolączki to :

1 . Jak ustawić kocioł aby pracował na dłuższym podtrzymaniu ? W takiej konfiguracji jak teraz w zależności od temp. na zewnątrz na dobę idzie groszku  

     od 4 do 6 wiader po farbie 10L . Czy starać się podwyższyć temp. kotła na 65 - 70 stopni ? Bo mam wrażenie że coś strasznie szybko zabiera z niego

      ciepło podczas podtrzymania . Czy może zmienić parametry albo wyłączyć pogodówkę i ustawić zawór ręcznie bo źle steruje ?

2.   Na deflektorze jest dużo sadzy ( ilość widoczna na foto po jednej dobie ) czy tak ma być ? Martwi mnie to bo pewnie wszędzie jest jej tyle a jak piec był

      czyszczony po pierwszym miesiącu pracy to nie wyglądało to tak tragicznie . Jutro kolejne czyszczenie to zobaczę co z sadzą .

3.   Jak sensownie ustawić pracę wentylatora w podtrzymaniu ? Minimalnie mogę ustawić go na załączenie po 2 minutach i maksymalna pracę ustawić  

      przez 2 minuty ale wtedy już mam z powrotem 54 stopnie i zaczyna się praca i tak w kółko .

 

Proszę Was o sugestie jak okiełznać bestię . Mam film z pracy kotła ale nie mogę dodać go jako załącznika  .

Serdecznie dziękuję za pomoc i poświęcony czas .

Pozdrawiam .

Marcin .

 

 

post-66397-0-76778800-1452197866_thumb.jpg

post-66397-0-06837100-1452197873_thumb.jpg

post-66397-0-97247300-1452197878_thumb.jpg

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ten ciężarek na dmuchawie podnieś i zabezpiecz drucikiemm aby to było stale otwarte.

Deflektor powinien wisieć min. 18cm od poziomu palnika.

 

Tyle na początek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za odpowiedź.Odnośnie deflektora to podniosę go jutro przy okazji czyszczenia pieca.Jezeli chodzi o ciężarek przy dmuchawie to jeżeli dobrze Ciebie zrozumiałem to jest to dźwignia przepustnicy.Jak ją podniosę to wtedy maksymalnie zamykam a napisałeś że ma być otwarte ? Czyli mam maksymalnie ograniczyć czy otworzyć dopływ powietrza ? Dziękuję za odpowiedź.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam film z pracy kotła ale nie mogę dodać go jako załącznika  .

Nie ma możliwości wstawiania filmów bezpośrednio na forum. Najlepszą opcją jest wgranie filmu na youtube i podanie linka.

 

Pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za odpowiedź.Odnośnie deflektora to podniosę go jutro przy okazji czyszczenia pieca.Jezeli chodzi o ciężarek przy dmuchawie to jeżeli dobrze Ciebie zrozumiałem to jest to dźwignia przepustnicy.Jak ją podniosę to wtedy maksymalnie zamykam a napisałeś że ma być otwarte ? Czyli mam maksymalnie ograniczyć czy otworzyć dopływ powietrza ? Dziękuję za odpowiedź.

 

Dźwigienkę z boku masz tak zablokować, aby była maksymalnie otwarta (chodzi mi o tą śrubkę z boku dmuchawy z nakrętkami, nie mówię o przysłonie bocznej na dmuchawie)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie

  • Podobna zawartość

    • Przez Mata0018
      Witam zakupiłem dom z piecem hef prosił bym o pomoc w ustawieniach sterownika jak powinno być dobrze ustawione wszystkie pozycje. Piec lato grzeje wodę A zima grzejniki ... proszę o pomoc pozdrawiam
    • Przez sebmon2666
      Witam mam problem z ustawieniem pieca. Piec Hefa 25kw EKO MAT spala ok 50 kg ekogroszku dobrej jakości (26kj)na dobę. Sterownik Compit Guide R520 ustawienia fabryczne. Jak staram sie cos zmieniac to albo piec spala jeszcze wiecej albo gaśnie. Dom ocieplony, poddasze ocieplone, pow. Domu 250m2. Prosze o pomoc

    • Przez mkaczko
      witam
       
      wszystkim
       
      jak w temacie
       
      na chwilę obecną posiadany kocioł Hef Eko plus o mocy 25 kw pojemność wodna 130 litrów
      dom 200 m2 ocieplony dach , ściany, strop w piwnicy w trakcie
      kocioł cała zimę pracuje na 56 stopniach 
      węgiel wymieszany ekogroszek czeski z polski (noname) 3/2
      ostatnia zima 5 ton
      temp. non stop powyżej 22 stopni idzie paść, głowice ustawione na 3,5 ale efekt jest taki że po otwarciu wchodzi gorąca woda i w pokojach robi się sauna
       
      od pewnego czasu analizuje różne metody efektywniejszego wykorzystania sprzętu a w zasadzie likwidacja przewymiarowania i zmniejszenie zużycia
      od 2009 kiedy kocioł zakupiono nie było na nim wyższej temperatury niż 65 stopni (i to tylko 1 raz przed ociepleniem ścian)
      myślałem o zaworze 3 drogowym, jakoś mnie nie przekonuje
      więc wymyśliłem coś takiego
      w 1 kolejności wymontuje palnik 
      wymienię w nim kolano i pierścień palnika zmniejszenie średnicy o 4 centymetry i obudowę bo nowe kolano ma inne wymiary (może uda się nabyć pełen komplet)
       
      pytanie czy to ma sens i czy kocioł będzie dobrze działać bo oryginalnie kocioł o mocy 15 kw ma pojemność wodną około 60 litrów a tu będzie hybryda moc 15 kw a pojemność 130 litrów
      (na pewno dłużej się będzie zagrzewać, ale praca będzie na wyższych temperaturach)
      pozdrawiam 
      michał
       
       
       
      korzystam z sterownika ognik plus pid więc nie będzie dużego problemu z 
       
       



    • Przez staryk
      Hej wszystkim,
       
      jakiś czas obserwuje to forum i czytam na temat pieców różnych rodzajów. Jakiś czas temu mój wybór pieca padł na firmę HEF i jestem posiadaczem Eko Plusa 38kW od maja 2013 r. Powierzchnia domu do ogrzania jakieś 300-350m2. Wybór padł na 38 ze względu na pojemność wodną kotła wg danych 210 l.
       
      Specyfikacja domu przy wyborze pieca.
       
      dom wybudowany w latach 70tych
      pełna cegła 55cm grubość muru
      2 pietra grzane plus piwnica nieogrzewana
      stropodach z koperta ocieplony wata 10 cm
      okna nowe 2 szybowe w ilości 11 szt 2mx1,6
      2 duże przeszklenia tj 4m x 2m
      drzwi 2 pary stare drewniane.
      instalacja stara stalowa + kaloryfery żeliwne
       
       
      W obecnym roku przeprowadzona termomodernizacja tj
       
      ocieplenie steropianem ( 10 cm lambda 0,33) 
      ocieplenie sufitow w piwnicy piana zamkniętokomorkowa (6 cm lambda 0,21)
      wymiana 2 par drzwi( zamiana na drewniane ocieplone)
      ocieplenie zrobione do głębokości 70cm ponizej poziomu ziemi.
       
      W związku z ociepleniem piec będzie mocno przewymiarowany ( zdaje sobie z tego sprawę ale cóż podczas wyboru pieca nie było w planach ocieplenia). Zastanawiam się jak poza wymianą pieca mógłbym sobie pomóc abym nie puszczał mocy w komin. 
      Rozmawiałem z servisem hefa i powiedziano mi że nic nie zmieniać piec sobie poradzi. Jasne, że sobie poradzi a nadmiar wypuszczę do atmosfery, bo ciężko mi uwierzyć ze piec który ma palnik o deklarowanej mocy 30-50kW będzie sobie radził na mniejszej mocy.
       
      Zastanawiałem się na wymianą palnika, ale pada pytanie czy to coś pomoże i zasadnicze pytanie na jaki? Jaki będzie pasował  pod względem mocy oraz wymiarów etc.
       
      Zastanawiałem się też na buforem ciepła, ale wymaga to przeróbki całej kotłowni więc koszty będą duże.
       
      co polecacie ?
       
      Ps zład wody w domu szacuje na 800-1000l 
       
      pozdrawiam
      Staryk