Problem Z Podajnikiem Kocioł Reto Duo V Weber Heiztechnik


Dominik12

Rekomendowane odpowiedzi

Witam! Mam problem! Dziś rano piec firmy wymienionej w temacie. Przestał działać tzn. przestała grzać podłogówka, ale reszta grzejników działała bez zarzutów. Później po przestawieniu go znowu zaczęło wszystko grzać, ale ekogroszek podawał zbyt dużo i mógł się on zapchać. Po wyczyszczeniu ekogroszek nie jest chyba podawany. Podajnik nie podaje. Słychać tylko dźwięk. Ale niestety nic nie ma. Miał ktoś podobny problem. Może to tylko kwestia ustawienia?

Jest opcja, że śruba która podaje pękła czy coś w tym rodzaju?

Z góry dziękuję za pomoc! 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No to pekla sruba / kil laczacy  slimak z motoreduktorem tak podejrzewam ,silnik kreci ale slimak nie podaje czy tak ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, silnik działa bo słychać, ale nie podaje.. Nie jestem dobry w tej dziedzinie, bo moja mama coś poprzestawiała, ale muszę jej to oznajmić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Mam jeszcze dwa pytania, ile kosztuje taka wymiana i czy da radę rozpalić to jakoś inaczej, ręcznie? Bo robi się bardzo zimno w domu przy temperaturze na dworze -16 :c

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wiec tak przyczyna moze byc taka ze podeszlo cos pod slimak i sie zablokowal i scielo srube /zawleczk . Jak troche masz pojecie o technice to tak.

na koncu mam gdzie jest miejsce na srube masz czpien od slimaka , postaraj sie go obrucic tak by otwor z czpienia slimaka pokryl sie z tuleja z reduktora , na czpieniu slimaka na koncu jest przefrezowanie na klucz chyba 22/24 kub jak mas nastawny to trzeba zalozyc na to miejsce i sprubowac recznie pokrecic, jak sie dad bez oporow to dobrze moze sie to cos zmielilo i pojdzie .Jak to zdzialasz to cza tak spasowac te otwory-czpien /slimak/ a tuleja reduktora by wlozyc srube twardosc 5.8 nie twardsza jet to M-5 lum M-6 , awaryjnie nawet elektroda do spawania no krutki kawalek.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję bardzo. Niestety moja mama nie da sobie pomóc i nawet mnie nie słucha. No nic. Jeszcze raz bardzo dziękuję 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 miesiące temu...

Witam ,  posiadam piecyk RETO DUO V 20kW w którym rozpocząłem palenie w domku jednorodzinnym jeszcze nieocieplonym o powierzchni 123m^2 użytkowe i  z ogrzewaniem podłogowym wyłożonym na 170m^2  w której jest wyłożone 1500m rury podłogowej.

 

 Od kilku  od od 10 marca zrobiłem wygrzewanie posadzki od 20 'C do 40'C . To wysuszanie zabrało mi ok 12 dni i ponad 650kg ekogroszku o kaloryczności 28-30MJ/kg na ustawieniach producenta.

 

Przyznam sie ze przy temeraturze 40'C w domu miałem 24 'C gdzie nie  mam jeszcze głównych drzwi tylko zadekowane i wszystkie wentylacje pootwierane w celu  osuszania domku.

 

PROBLEM MAM Z PRAWIDŁOWYM USTAWIENIEM PIECA

Od 4 dni  mam  zmienione ustawienia ze względu na wykonywane prace płytkarzy aby  nie było za gorąco oto one:

- temperatura pieca 45'C- praca bez CWU

- moc nadmuchu 34%,

- czas podawania 9s,

- przerwa podawania 60s,

- przerwa podawania nadzoru 29 min,

- regulacja STANDARD

-  moc nadmuchu nadzór 22%

-  czas podawania w nadzór 15s,

- wydłuzenie nadmuchu po podawaniu w trybie nazdor 3s,

- minimalna moc  nadmuchu 15%

- wydajnosc podajnika 10,8kg/h

- kalorycznosc 6,5kWh/kg

EKO-GROSZEK FIRMA  BARTEX WĘGIEL  granulacja 5-25mm kaloryczność 28-30MJ/kg

 

 

Piec pracuje  z nastawą temperatury 45 i spada do 42 po czym podgrzewa i przechodzi w stan nadzór  :

Podczas pracy informacje ( z informacji sterownika):

- moc palnika 10kW

moc nadmuchu34%

- strumien paliwa 1,5kg/h

- podłogowka ustawiona na 25'C

 

praca kotła 110 godz

praca w nazdor 11 godz

 

a na palniku mam jeden odkrecony jeden dyfuzor 1/2 - drugi zakrecony.

 

lecz takie ustawienia przyczyniły się do powstawania  lekkich spieków, żar schodzi zbyt nisko oraz wydaje mi się że mały jest kopiec eko w palinku.

temperatura podajnika jest 24'C. 

 

Czy ktoś jest na tyle życzliwy jakich należny dokonać ostawień aby ta praca kotła była ustabilizowana i zmiejszenie spalania przy takich nastawach temeratur bo na dobe wychodzi ok.25-30kg.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Zaczniemy od ....... schematu a potem powalczymyz tym co masz - sterownik jaki ??.

Bez schematu to wrozenie z fusow .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kurcze  od najważniejszego nie zacząłem:

 

sterownik ecomax800R2  -

 

schemat podlaczenia Schemat 1

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjJ7a3j9-PLAhUFDSwKHe5lCHEQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kotlymce.pl%2Ffiles%2F86%2FecoMAXX_800_R2_DTR_wydanie%201.3_PL.pdf&usg=AFQjCNGjIe9ktJUnYarjV_Vog8XAO6DzIw&sig2=XjemUmgS8pWToe23UGegww&cad=rja   -  na str 18.

Rys. 14 Schemat z zaworem czterodrogowym sterującym obiegiem centralnego ogrzewania2

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kurcze  od najważniejszego nie zacząłem:

 

sterownik ecomax800R2  -

 

schemat podlaczenia Schemat 1

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjJ7a3j9-PLAhUFDSwKHe5lCHEQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kotlymce.pl%2Ffiles%2F86%2FecoMAXX_800_R2_DTR_wydanie%201.3_PL.pdf&usg=AFQjCNGjIe9ktJUnYarjV_Vog8XAO6DzIw&sig2=XjemUmgS8pWToe23UGegww&cad=rja   -  na str 18.

Rys. 14 Schemat z zaworem czterodrogowym sterującym obiegiem centralnego ogrzewania2

Masz za niską temp zadaną pieca podnieś do 60 histeryza 2

Ponadto załącz tryb fuzzy logic wybiesz moc palnika  i masz problem rozwiazany

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz za niską temp zadaną pieca podnieś do 60 histeryza 2

Ponadto załącz tryb fuzzy logic wybiesz moc palnika  i masz problem rozwiazany

Nie uważam, że temperatura kotła jest za niska po co puszczać parę w gwizdek skoro  podgrzewam tylko podłogę na 20'C ????? to moje minimum 45 'C i je wykorzystuje nie mam CWU bo jeszcze nie potrzebuje  ustawienia mam podane wyżej a pali jak smok a palił 2xtyle zanim dokonałem swoich korekt ( 55 na piecu i 35 na podłodze- spalanie ok 60 kg /24h  z nastawą producenta) 

 

ZOOOOObacz jaka kalorycznoś mam ekogroszek !!!!! kurna co mam kupic według ciebie paliwo rakietowe i zalać i załączyć Fuzyy????

 

I po co fuzzy logic skoro chce recznie miec sztywna nastawe a nie szarpaną skoro mam jeszcze przeciagi napisane jest ze nie mam drzwi wiec takze nie zakładalem  czujników pogody ani pokojowych ......

 

ba.... kolejny problem to źle działa mi licznik  ekogroszku pokazuje mi ze zużył  340 kg a po obliczeniach wg worków 26 worków po 25kg to ponad 600kg  czy zmienia sie te ustyawienia koryguje itd???

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Widzę , że jesteś bardzo nerwowy  ;) głowa do góry.

Mam dla Ciebie jedyną słuszną wydaję się radę na chwilę obecną, przy tych wszystkich niedoskonałościach domu na chwile obecną.

- zaparz kawę weź instrukcję pieca jak i samej automatyki dołączonej do pieca i uważnie ją przeczytaj , tam się wszystkiego dowiesz, i sam wyciągniesz wnioski jakie błędy popełniasz np z temp zadaniową pieca o innych już nie wspomnę , czytając, manualnie operuj sterownikiem.

W przypadku dalszych problemów zadzwoń do producenta pieca on na pewno Ci pomoże i rozwiąże Twe problemy.

W przypadku gdyby producent wyparł się , polecam Ci zadzwonić w godzinach urzędowania do firmy PLUM tam są kompetentni

ludzie , którzy zadadzą Ci pytania i powiedzą Ci jakie korekty wprowadzić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

kolego ja przy tych temp. w domu 22st 230m2 spalam 10kg paliwa varmo 26mG a pytalem tez o orurowanie wokol pieca ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Orurowanie jest od kotła do pompy powietrze-woda i do rozdzielaczy doprowadzone tylko w Cu 28mm. Natomiast od rozdzielaczy zwykły podłogowy pex + grzejniki łazienkowe tez zasilane są pex-em z końcówkami chromowanymi. I jest pompa kotła i pompy podłogówek + pompka cwu + pompka mieszająca wode w rórkach wodnych

 

Dziś Kocioł przy Waszych propozycjach podniosłem na 65'C. zasypałem podajnik do pełna. Podniosłem temperaturę na 27 'C

  ZAWOR 4D ustawiłem na 30 sek

marekd - masz piękne spalanie tez takie chcę mieć... :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No witam ponownie,

po zaleceniach  i podniesieniu temperatury na 63'C i nastawie na podłodze 27'C srednie spalanie  wyszło 42kg/24h

gdzie na dworze jest pow.  +10'C

 

 

No to zmieniłem dostawce ekogroszku na PIEKLORZ - zadzwoniłem i Pan z fimy  jak narazie bez reklamy podał wstepnie optyma;ne nastawy do pieca .

zakupilem 100kg czas na rozpalenie i sprawdzenie  czasu palenia. Co specjaliści na to??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Takie duze spalanie przy tej temperaturze ??. ile w domu masz 30 st .Jaki duzy dom , ocieplony ??czy nie .Ja w przy tych temp .spalam 6,6kg na dom 230m2 w domu 22,5st.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dom mały domku jednorodzinnym jeszcze nieocieplonym o powierzchni 123m^2 użytkowe i  z ogrzewaniem podłogowym wyłożonym na 170m^2  w której jest wyłożone 1500m rury podłogowej. 

sterownik ecomax800R2  -

 

Marked oooo nieeee.... nie mam w domu 30'C, ale bede mial niedługo cieplo bedzie otworze okna do cieplo wejdzie:P

 

A jak miałem na podłoge 37to faktycznie mialem w domu 28'C- po 2 dniach przy wygrzewaniu.

 

schemat podlaczenia Schemat 1

https://www.google.p...egww&cad=rja   -  na str 18.

Rys. 14 Schemat z zaworem czterodrogowym sterującym obiegiem centralnego ogrzewania2

 

bark termostatow nie zakladałem

 

moje obence nastawy kotla

temperatura pieca 60'C- praca bez CWU

- moc nadmuchu 28% przyslona 80%,

- czas podawania 10s,

- przerwa podawania 60s,

- przerwa podawania nadzoru 29 min,

- regulacja STANDARD

-  moc nadmuchu nadzór 22%

-  czas podawania w nadzór 15s,

- wydłuzenie nadmuchu po podawaniu w trybie nazdor 3s,

- minimalna moc  nadmuchu 15%

- wydajnosc podajnika 11kg/h

- kalorycznosc 5,4kWh/kg

- ekogroszek 28-30 MJ/kg

 

 

po zmianie ekogroszku na nowy gdzie na dworze jest ok 15'C 1 i 3/4 worka na dobe  przy obecych nastawach. prawie 1,5 tony w miesiac mi poszlo .

 

gazem byłoby taniej i mniej  zachodu !!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co kolego mam powiedziec cza posiedziec w kotlowni i kombinowac . mam rozumiec ze zamiast grzejnikow masz taam wpiete te cale ogrzewanie domu  ?