Dobór Pieca Na Drzewo Oraz Bufora. Ogrzewanie Podłogowe


sieno26

Rekomendowane odpowiedzi

Wstaw zdjęcie tego połączenia

 

tu są dwie fotki:

http://www.mguc.ppa.pl/grafika/dom/instalacja1.jpg ::widok instalacji

http://www.mguc.ppa.pl/grafika/dom/instalacja2.jpg :: widok 2 z zaznaczeniem obiegów

 

Pierwsze odejście to pompka + filtr + zawór zwrotny, na drugim jest zawór klapowy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 lata później...

Na wszelki wypadek odpowiem sobie sam - błąd w mojej instalacji (brak działania układu grawitacyjnego) spowodowany był umieszczeniem na wspólnym wyjściu zaworu termostatycznego 3D.

Po "przeniesieniu" go na układ by-pasa (tam gdzie pompa) wszysstko zaczęło grać. Po przekroczeniu temp. ok.60'C układ zaczął pracować na samej grawitacji.