Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich mam dwa pytania problem polega w tym ze kiedy piec przejdzie w tryb podtrzymania czy musi być utrzymywany dalej ten słynny kopczyk,no i kiedy mam ustawione w czasie podtrzymania wrzut 5sek. to ile czasu powinna działać dmuchawa bo wiadomo ze jeżeli tylko poda a nie dmuchnie to tak jak by nie podał a jeżeli poda 5sek.. a będzie dmuchać 20 minut to wychłodzi kocioł, wiec moje pytanie optymalnie ile powinno dmuchać na te 5sek. podania

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W podtrzymaniu nie ma być kopca, może być płasko, ciemno i zimno, żar ma być wewnątrz palnika.

 

Nadmuch w podtrzymaniu daj na 20-30 sekund, jak dasz za dużo to wygaśnie kocioł, a nie się wychłodzi [wychłodzenie spowodowałoby wyjście z podtrzymania w pracę].

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przede wszystkim wręcz przeciwnie nadmuch nie wychłodzi kotła ale rozdmucha żar i podniesie temperaturę oczywiście nie ma sensu aby grzał jakos długo  skoro jest osiągnięta temperatura zadana ale ja u siebie ustawiam nadmuch na taki czas aby o 0,5-1 s temeperaturę podniósł .

Co do kopczyka to mam odmienne zdanie  uważam że kopczyk powinien być utrzymywany odpowiednio wysoki gdyż jeśli żar zejdzie w dół to później usypanie kopczyka trwa dość długo i w tym czasie palnik pracuje z mizerna mocą. Sprawdziłem doświadczalnie jeśli mam kopczyk na 2-3cm nad palnikiem to piec po załączeniu średnio podnosi tem o 1 stopień w ciągu 1 minuty  jeśli koczyk opadnie wypali sie poniżej palnika to podajnik musi pracować nonstop przez 3-4 minuty aby podać na tyle dużo groszku aby usypał sie kopczyk i palnik pracował z pełna mocą ( pomiar wykonany na podawaniu ręcznym) a zatem w normalnej pracy  gdzie czas podawania  ustawiony mam na 10s co 90s  usypanie kopczyka trwa dobre 20-30minut  w tym czasie palnik pracuje z mizerna mocą a kocioł sie wychładza .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pewnie należy wziąć poprawkę na to jaki kocił jaki palnik i jaka instalacja  uważam że dwóch dokładnych porównań nie da sie zrobić

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kopczyk ma być nie koniecznie duży ale ma być  i w środku żar . Ma być gotowy do pracy tak żeby nie zgasło  Dlatego podaje się np ; co pół godziny np 3sek ,przedmuch np co 15 min na 10 -15 sek to takie przykładowe dane np dla miału . dla groszku będzie inaczej Wszystko zależy od podajnika i sterownika . U mnie na miale to np bez prądu po 5h spokojnie odpali ale trochę się rozpędza a z podtrzymania najlepiej jak naj szybciej był na pełnej mocy zadanej 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Artex1 nie wiem czemu ale twoje wypowiedzi mnie przekonują,Artex1 ale z drugiej strony tak mi się wydaje ze kiedy kopczyk jest zapadniety nie ma kopca i piec powiedzmy w czasie pracy usypuje go w 10 minut to tyle samo ekogroszku musi podać co usypywany on jest bo przecież z powietrza nie powstał czyli na to samo wyjdzie tylko Artex1 bez obrazy to tylko domysły moje..................

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

podawanie 10 s?? u mnie musi być ok 45 i z kopczykiem ciężko a podaje co 1 min

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Podtrzymanie ma za zadanie żeby kocioł nie wygasł w długim postoju. Podczas braku prądu mój kocioł wystartował po 10 godz. czyli wniosek ? Ważne żeby kocioł dobrze pracował podczas grzania, w podtrzymaniu jak najrzadziej bo spala się groszek mało ekonomicznie. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.